После потопа вырубает розетки , при включение розеток, глухой хлопок и вырубается счетчик розеток

Гость_Чайник 2020_*
сообщение 7.10.2020, 17:02
Сообщение #1





Гости






Подскажите пожалуйста! В феврале прорвало трубу на кухне. После этого, при включении счетчика на розетки происходит глухой хлопок и счетчик вырубается. Нашли провод от старой розетки, плохо был заизолирован, переделали. Розетки не выбивает, но хлопки остались. Как будто в полу где то, звук глухой. Пытались найти откуда он запитан, не нашли. И поему после изоляции хлопки остались, но розетки не выбивает уже? Спасибо)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lancer815
сообщение 7.10.2020, 17:46
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 7.10.2020
Пользователь №: 57731



вам нужно проверить изоляцию проводки, для нужен мегаомметр. ищите у кого есть, опасно так жить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.10.2020, 20:04
Сообщение #3





Гости






Цитата(lancer815 @ 7.10.2020, 17:46) *
вам нужно проверить изоляцию проводки, для нужен мегаомметр. ищите у кого есть, опасно так жить.

Спасибо!