![]() Тестер напряжения testo 750-3 , При отсутствии фазы иногда показывает эту самую фазу |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Тестер напряжения testo 750-3 , При отсутствии фазы иногда показывает эту самую фазу |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 3.10.2020 Пользователь №: 57722 ![]() |
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Столкнулся с такой проблемой: при проверке напряжения на проводах освещения тестором testo 750-3 загорается индикатор присутствия фазы на проводе фазы. Подвох в том, что при этом выключатель установлен в положении выкл. И нет, выключатель не отключает нейтраль, при проверке щупами фаза-земля напряжение также не показывает. Была идея, что это наведенка примерно 5В, но в инструкции откопал, что щуп реагирует минимум на 50В при проверке. Хотел бы узнать у экспертов, в чем может быть проблема? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23064 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
освещение работает нормально? какие лампы? выключатель с подсветкой? на розетке подобного нет?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 3.10.2020 Пользователь №: 57722 ![]() |
Стандартная лампочка накаливания, работает нормально. Выключатель без подсветки. На розетках при выключенном автомате такого не наблюдается.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23064 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 3.10.2020 Пользователь №: 57722 ![]() |
где именно? На конце провода (куда подключается люстра) Так замерьте мультиметром эту "наведёнку" ... Мультиметром ничего не показывает. Интересует, что за явление может показывать прибор. Проверял на нескольких testo 750-3 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23064 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
т.е. лампа вывернута?
минимум на 50В -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 3.10.2020 Пользователь №: 57722 ![]() |
Да, лампа вынута.
Явление это появляется, когда один щуп тестера прикасается к фазе с выключенным выключателем, а второй щуп находится в воздухе, т.е не косается ни нейтрали, ни земли. Картинку вставить не удается. Поэтому вставлю текст из инструкции: 7.4. Проверка однополюсной фазы Проверка однополюсной фазы возможна при напряжении переменного тока от 100 В. В ходе проверки однополюсной фазы для определения внешних проводников функция отображения может быть нарушена, например, из-за изолирующих средств индивидуальной защиты или других изоляторов (изоляционных материалов). Проверка однополюсной фазы не может использоваться в качестве проверки отсутствия напряжения. Для этого необходимо выполнить проверку двухполюсного напряжения. > Приложите наконечник + (L2) зонда тестера к проверяемому объекту. - Загорится значок , указывая на проверку фазы. Также из инструкции: Значок фазы горит: Превышено безопасное сверхнизкое напряжение (> 50 В пер. тока / > 120 В пост. тока) • Проверка однополюсной фазы (только testo 750-2 / -3): Фаза определена |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23064 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
наведёнка
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Обидно за такие деньжищи.
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Что можно сказать? Нормальное поведение устройства такого типа.
Красивая вещица, которую любящая жена может подарить любимому мужу, любящему повозиться с электричеством. Электрик такую себе купит, разве чтоб солидно выглядеть перед клиентом. Впрочем, в хороших руках и хур (монгольский инструмент) - балалайка. ![]() Когда я начинал, приходилось пользваться "отвёрткой" и его двухполюсным вариантом - УНН-1 (или как его там) с неонкой. Позже - УНН0,4 со светодиодами и пищалкой. И (не кидайте тапками) контролькой из двух лампочек на 220 последовательно. Важно понимать, для чего применяется прибор и что же он таки показывает. У этого "теста" весьма непонятная и запутанная инструкция. Видимо, гугле-перевод гуманитариями. Одно "однополюсное напряжение" чего стоит... Проверка фунциональности прибора сводится в закорачивании щупов, а должно было бы проверить подключением к источнику напряжения, с которым предстоит работать. Однако инструкция - не учебник. Например, RCD/FI тест никак не описывается. Хотя очень полезная штука: подключение встроенной нагрузки к щупам. Низкий импеданс позволил бы избавиться от эффектов, связанных с "наведёнкой". Однако эта функция доступна только для устройства с индексом 750 2/3. ![]() Короче, посмотрите фильм "Два бойца" с 4:15 по 6:45. Сообщение отредактировал Roman D - 4.10.2020, 9:28 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 3.10.2020 Пользователь №: 57722 ![]() |
Спасибо.
У меня есть еще один не раскрытый вопрос по этому прибору. У него есть режим проверки УЗО, то есть как я понимаю, он создает ток утечки в сети, на что и реагирует УЗО. В той же инструкции нет ни слова, какой именно ток утечки этот прибор создает. Как его расчитать? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Спасибо. В той же инструкции нет ни слова, какой именно ток утечки этот прибор создает. Там написано: 10 или 30 мА. Сообщение отредактировал Roman D - 4.10.2020, 11:04 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 3.10.2020 Пользователь №: 57722 ![]() |
Я так понял, там по китайский написано, что этот прибор может выполнить проверку УЗО с номинальным током утечки 10 или 30мА. А вот какой фактический ток утечки он выдает, там не написано.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Спасибо. У меня есть еще один не раскрытый вопрос по этому прибору. У него есть режим проверки УЗО, то есть как я понимаю, он создает ток утечки в сети, на что и реагирует УЗО. В той же инструкции нет ни слова, какой именно ток утечки этот прибор создает. Как его расчитать? Зачем Вам этот режим нужен? У любого УЗО есть кнопка "тест". Она создает нужный ток утечки и проверяет УЗО. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 3.10.2020 Пользователь №: 57722 ![]() |
Зачем Вам этот режим нужен? У любого УЗО есть кнопка "тест". Она создает нужный ток утечки и проверяет УЗО. У соседа какие-то ребята проверяли этим прибором электрику, и с помощью проверки на утечку нашли проблему в проводке. Я в суть дела не углублялся, но потом при подключении плиты у него вышибало вводное УЗО. Переделывали проводку в квартире. Сильно впечатлен этой историей. Проверял таким прибором у себя - все ок. Единственный вопрос был с освещением. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Я так понял, что этот прибор может выполнить проверку УЗО с номинальным током утечки 10 или 30мА. А вот какой фактический ток утечки он выдает, там не написано. Возможно, это Вам достался AliTesto. В реале: ![]() В мануале есть буквы: ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |