Помогите проверить схему. , Норма 4 кВт на дом. Выбивает часто автомат на 20 А. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Помогите проверить схему. , Норма 4 кВт на дом. Выбивает часто автомат на 20 А. |
26.9.2020, 18:12
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 8.3.2020 Пользователь №: 56879 |
Я не электрик. Работаю сантехником в энергослужбе. Правда закончил курсы електро-слесаря онлайн( звучит конечно смешно) Попросил найти решение ,как на норму 4.4 кВт пользоваться бойлером , утюгом и т. д. чтобы не выбивал автомат на 20 А. (Автомат ОПЛОМБИРОВАН) Помогите "онлайн" электрику.
Не могу прикрепить файл никак. Сообщение отредактировал Olexus - 26.9.2020, 18:43 |
|
|
|
|
26.9.2020, 18:18
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
напряжение?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
26.9.2020, 18:54
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 8.3.2020 Пользователь №: 56879 |
Напряжение? Вранье? . Ничего не понял.
|
|
|
26.9.2020, 19:03
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Подпись не к вам относится.Модератор это чудит.
Он спрашивает какое у вас напряжение? )) |
|
|
|
|
26.9.2020, 19:41
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 8.3.2020 Пользователь №: 56879 |
|
|
|
26.9.2020, 19:58
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Модератор это чудит. опечатка вместо "ч" нужно "м"чтобы не выбивал автомат на 20 А. в почему он должен выбивать?Вранье? . Ничего не понял. про подпись в профиле слыхали?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
26.9.2020, 20:34
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Цитата почему он должен выбивать? Или почему не должен выбивать?Ну выбьет снова включите и всё.Или нет к нему доступа?
|
|
|
|
|
26.9.2020, 20:44
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
я у Olexus не подрабатываю
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
26.9.2020, 21:24
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 8.3.2020 Пользователь №: 56879 |
Бойлер 2 квт. стиралка 2.5 .УЖЕ 4.5 КВТ .А ХОЛОДИЛЬНИК УТЮГ КОМП И Т.Д.
|
|
|
26.9.2020, 22:41
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Идея такая что бойлер включается только когда сеть не нагружена. Ну тогда только и нужно поставить токовое реле (реле приоритетной нагрузки). Выставить уровень сработки на 5А, тогда при любой нагрузке равной или более установленного значения бойлер не включится. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
26.9.2020, 23:37
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 8.3.2020 Пользователь №: 56879 |
Если так -то приейдется сидя вечером в темноте (ну когда сработает реле) и думать что-такое выключить утюг или стирку остановить. На схеме хотел процесс как то автоматизировать.
Да ,на 5А я смогу только свет включить. Думал реле будет выставлен ну ...на 20 А. |
|
|
27.9.2020, 0:54
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
хотите чтобы при включении утюга выключался бойлер и наоборот?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
27.9.2020, 4:33
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1076 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Может просто включать только набор нагрузок, которые в сумме не превышают 4кВт.
Безо всякой доп. схемы. |
|
|
27.9.2020, 8:57
Сообщение
#14
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Да ,на 5А я смогу только свет включить. Думал реле будет выставлен ну ...на 20 А. там было предложено от 5А и более... Давайте посчитаем... проще в кВт. Имеем планку ограничения 4.4 кВт. Имеем бойлер 2 кВт. Условие: его можно включать при имеюимеющейся нагрузке не более 2.4кВт. То есть реле должно быть выставлено на 10-11А. Так устроит? Или ещё что-то за Вас посчитать? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
27.9.2020, 9:55
Сообщение
#15
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Ну так и выставьте реле на 20 А как вы пишете.Автомат ведь не ровно на 20 отключается читайте про времятоковые характеристики.Ну или опытным путём экспериментируйте.Токовые клещи то есть или реле с амперметром?
|
|
|
27.9.2020, 12:49
Сообщение
#16
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Посмотрел вашу схему да токовое реле с индикацией но как вы так его подключили?Обычно только три нижние контакты задействуют и всё.А автомат на 16 что за зигзаги изображает и что запитывает и от чего?Да и реле напряжения тогда зачем?У вас напруга постоянно скачет или на всякий случай? Тогда уж лучше его в начало схемы перенести чтоб оно все элементы защищало.
|
|
|
27.9.2020, 21:40
Сообщение
#17
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 8.3.2020 Пользователь №: 56879 |
Ом7 реле там внизу 3 контакта.Один общий ноль и два нормально разамктнутых для комутации фазы .Да к тому же токовое реле имеет функцию и реле напряжения .Прошу прощения читал за другое реле и не правильно нарисовал.
Да еще у друга которому составляю схему многодетная семья.Ну не будут договариватся кому включить утюг кому бойлер и т.д.Нужно перестраховать електрику приборами. Спутал реле с этим рмт 101 Я надоел наверно но ни я ни электрики у нас на работе никогда в жизни не держали в руках реле контроля тока.Ну и страшновато насчет схемы... Сообщение отредактировал Olexus - 27.9.2020, 21:23 |
|
|
27.9.2020, 22:33
Сообщение
#18
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Просить прощения тут не у кого Боятся некого.Соберитесь и определитесь чего вы хотите и что у вас есть? ОМ или РМТ? Инструкции со схемами подключения и как настроить в интернете имеются.
|
|
|
28.9.2020, 8:35
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3972 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Да еще у друга которому составляю схему многодетная семья.Ну не будут договариватся кому включить утюг кому бойлер Это обычный бардак в плохо организованном стаде. Решается обычно парой подзатыльников. .Нужно перестраховать електрику приборами. Для начала собери схему "на коленках" и проверь как она будет работать, а потом подумай что они будут делать, когда это все начнет ломаться или некорректно работать, мешая нормальной жизни. Кто в этом разбираться и чинить все это будет? Электрик из ЖЭУ? Наоборот надо все проще делать, а не накручивать автоматику дурачкам. Сообщение отредактировал Dimka1 - 28.9.2020, 8:36 |
|
|
29.9.2020, 23:50
Сообщение
#20
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Файл уже сильно уменьшил Судя по этой схеме вы неправильно подключили ограничитель мощности ом-7... Хотя нет, вроде правильно всё. Возможно РН "вносит" свои коррективы, или этот ограничитель-7 всё же неправильно настроен. Сообщение отредактировал Sky_net - 29.9.2020, 23:58
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 4:20 |
|
|
|
|