Требования к проводке для электрической духовки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Требования к проводке для электрической духовки |
| Гость_Гость_ольга_*_* |
25.9.2020, 10:41
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Хотели бы купить газовую плиту с электрической духовкой. Вопрос по требованиям к проводке.
У нас на кухню проведено 2 линии от щитка через 2 отдельных автомата на 25А каждый. Провода медные - 3 х 2,5. На 1-ой линии: освещение на кухне, холодильник, чайник, посудомоечная машина, ТВ, могут быть миксер, мясорубка, кофемолка и старая газовая плита Inesit (для нее установлена отдельная розетка с заземлением). На 2-ой линии - стиральная машина. При такой ситуации можно еще иметь плиту с электрическую духовку 2-2,5 КВт взамен старой газовой? Спасибо |
|
|
|
|
25.9.2020, 11:29
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
При такой мощной линии - легко.
2,5 кВт/220=11,4 А двукратный запас при автомате 25А. |
|
|
| Гость_Гость_* |
25.9.2020, 11:49
Сообщение
#3
|
|
Гости |
При такой мощной линии - легко. 2,5 кВт/220=11,4 А двукратный запас при автомате 25А. Спасибо за ответ! Можно уточнить? На этой линии у меня еще другие приборы: освещение, холодильник, электрочайник, посудомойка, ТВ, и мелкая техника. То есть я могу их все включать одновременно с новой духовкой? |
|
|
25.9.2020, 13:03
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Из мощных приборов вы назвали только посудомойку и чайник.
Остальные приборы мелочь и не смогут обеспечить серьезную нагрузку, даже работая одновременно. А одновременно они вряд ли будут работать. Так что, даже если вы умудритесь включить всё одновременно, ничего не должно случиться. Сообщение отредактировал Zolan77 - 25.9.2020, 13:06 |
|
|
|
|
25.9.2020, 13:11
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Автоматы желательно заменить на 20 А. Духовку лучше подключить к стиралке, если та не слишком мощная (до 2 кВт).
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
| Гость_Гость_ольга_*_* |
25.9.2020, 13:44
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Автоматы желательно заменить на 20 А. Духовку лучше подключить к стиралке, если та не слишком мощная (до 2 кВт). У нас стиральная машина с сушкой мощность 1,33-5,46 Вт. Тогда лучше подсоединить духовку к 1-ой линии, где холодильник, посудомойка, чайник и т.д? И автоматы заменить с 25 на 20А? |
|
|
25.9.2020, 15:46
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
У нас стиральная машина с сушкой мощность 1,33-5,46 Вт Этого не понял. Какая макс. мощность? -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
|
|
| Гость_Гость_ольга_*_* |
25.9.2020, 16:08
Сообщение
#8
|
|
Гости |
Этого не понял. Какая макс. мощность? Написано, Потребление электроэнергии ( на 1 цикл стирки и сушки при полной загрузке при 60 С) - 5.46кВтч Потребление электроэнергии на цикл стирки -1.33кВтч. Фактический расход электроэнергии зависит от способа использования прибора |
|
|
25.9.2020, 17:38
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
А. Смотрите, слова "мощность" в цитате нет, это бесполезная инфа. Мне к сообщению 5 добавить нечего.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 20:20 |
|
|
|
|