![]() трансформаторная подстанция в жилом доме , на 1 этаже многоквартирного дома трансформаторные подстанции |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() трансформаторная подстанция в жилом доме , на 1 этаже многоквартирного дома трансформаторные подстанции |
![]()
Сообщение
#41
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17977 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Если расчет основан на методике г-на Дробыш (из ссылки в сообщении #19), то он вызывает сомнения. Пока что я не понял, что конкретно (кроме 100х100) не устраивает у Довбыша (тем более у Дробыша ![]() Правильно я понимаю, что у специалистов - проектировщиков нет какой-то стандартизированной.. Правильно.Как Ростехнадзор проверяет правильность расчетов, чтобы дать согласование проекту? Это вопрос к Надзору. И к обоим сразу (надзору и проектировщикам) - где собственно расчет.В расчетах и измерениях напишут те цифры, которые им выгоды и построят подстанцию в доме, и ничего Вы не докажите. Как ни грустно, это так. Для того, чтобы доказать, что расчет ничтожен, нужно не только его увидеть, но и по-уши влезть в тему.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
А еще сухие трансы гудят громко, а если дом монолитный, то по бетону будет хорошо передаваться убаюкивающий такой гул
-------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#43
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
.. с которыми сталкивался, вообще "молчат"! Нет ни какого гула! Мне повезло? да, они были обесточены, а вы про это не знали ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Извините, с теми, с которыми сталкивался, вообще "молчат"! Нет ни какого гула! Мне повезло? Наверное повезло. Особо не обращаю внимания на силу шума трансформаторов, возможно есть и "молчуны", на которых не обратил внимания. Но, как правило, еще до открытия дверей трансформаторной камеры, если гул очень заметен, отмечаю для себя, что похоже стоят сухие трансы и вроде еще ни разу не ошибался. -------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#46
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
15 сухих трансов Trihal от 500 до 2000 кВА в обслуживании.
По опыту - гудят сильнее масляных. Два отлчичя - наличие металлического кожуха вокруг сухих трансформаторов. Они, конечно, дополнительный шум дают, но не такой, чтобы говорить, что сухие - не гудят или почти не гудят. И второе - трансы 20/0,4, а не 10/0,4. -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#48
|
Гости ![]() |
Превышение по суммарному уровню шума с вероятностью 99,9% в ночное время. Особенно если дом монолитный. Передается структурный шум по несущим конструкциям.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.12.2021 Пользователь №: 59245 ![]() |
День добрый.
Крайне актуальная тема в современных условиях. По воле судьбы также пришлось через это всё пройти. В моём случае две ТП пристроены к жилому дому. По результатам раскопок нормативки возникло несколько выводов: 1. Стране до выполнения Закона далеко. 1. Есть Закон, а есть подзакон или даже антизакон, лоббированный строительными конторами и возможно надзорными органами. Однако по-порядку. Как уже было сказано существует ФЗ-384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», на основании которого постановлениями Правительства (они различные, к примеру сейчас действует N 815 от 28.05.2021) утверждаются так называемые Перечни стандартов и сводов правил, в результате которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ-384. В обязательные Перечни включена ч.4.10 СП 54.13330.2016 (ранее СП 54.13330.2011), согласно которой имеется ПРЯМОЙ ЗАПРЕТ на встраивание и пристраивание трансформаторных подстанций. Однако наша страна не была бы нашей страной, если бы в ней не существовала возможность ОБОЙТИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА. И о чудо, это почти узаконено! Вот что лобби строительное животворящее делает. ч.8 ст.6 того же самого ФЗ-384 допускает отступление от обязательных требований. Застройщик при этом имеет право использовать так называемые Перечни добровольных стандартов и сводов правил, которые (задумайтесь на минуту!!!) приравнены по значению к обязательным регламентам. Вся эта подзаконная, а в случае с Надежда 12 и в моём случае НЕЗАКОННАЯ муть носит гордое название СТУ (специальные технические условия). В них можно всё: глумиться и подтираться обязательными стандартами, выдумывать свои... нужно только ЭТО обосновать. Обосновальщиков пруд пруди, за деньги разумеется. Но застройщик экономит намного больше на своих клиентах, поэтому данный бизнес успешно процветает, особенно в Москве. Что в итоге? Полуграмотные обосновальщики родят горы СТУ, согласно которым как гласит ч.6.4 СП 256.13258000.2016 из добровольного списка можно встраивать и пристраивать ТП в жилые дома и к жилым домам. Надзорные органы всю эту мало кому понятную и совершенно неинтересную муть подмахивают. В итоге положительные заключения госэкспертизы. Разрешение на строительство. Дом, построенный с нарушениями СанПиН'ов. Счастливое обагатившееся строительное лобби и грустные лица жильцов, которым улыбнулась удача жить рядом с ТП. Ну а что вы хотели от жилья бизнес класса??? Не спать же в них по ночам в самом деле! Есть экспертизы роспотреба, в которых зафиксировано превышение шумов. Есть свистящие и гудящие трансформаторы, которые слышно за 30 метров до трансформаторного сооружения, в котором четыре адских агрегата, а расстояние до окон 9 метров. Это итог построенного по СТУ мегапроекта. Только что с того? По обращениям в надзорные органы приходит ответ типа такого: в СТУ всё согласно проекта, всё всему соответствует, расчёты указывает на отсутствие превышений, есть замеры проплаченных частных конторок, которые подтверждают отсутствие шумов. Честь имеем. До свидания! Вот так. С одной стороны есть запрет на встройку/пристройку ТП к жилым домам и в жилые дома со стороны обязательного к выполнению СП + замеры роспотреба с зафиксированными реальными превышениями, а с другой стороны есть некие теоретические проектные расчёты полуграмотных обосновальщиков узаконенные подмахнувшими им надзорными органами + проплаченные замеры частных контор. И как думаете какая сторона перевесит? Вот и я о том же. Взять бы всю эту строительную кучу вместе с надзорными органами им подмахивающими и заселить вместе с семьями в квартиры, которые рядом с ТП или над ТП. И пусть живут в этих квартирах до гробовой доски! Быть может тогда что-нибудь изменится... хотя сомневаюсь. Поэтому практически совет всем покупающим новое жилье. Прежде чем подписать ДДУ уточните каким образом застройщик собирается отстроить своё творение: путем соблюдения обязательных регламентов или через СТУ. Если СТУ - смело плюйте ему в физиономию и уходите не оборачиваясь. Сообщение отредактировал user567 - 28.12.2021, 19:35 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |