Всем, привет!
Прошу совета, своими мозгами уже не получается сообразить, что делать. Ситуация: частный дом, основной щиток с показателями счетчиков на улице. В доме свой щиток. Вводной С25, групповой - три однополюсных ABB B32, B25, B25. Так уж досталось в "наследство", все работало больше года замечательно. Один из B25 уходил в кухню/душевую/туалет и бойлерную (кабель под землей). Запитано много приборов, но все естественно сразу не включались. Иногда автомат выбивало, если работали стиралка, бойлер, варочная и чайник например. Пару дней назад, стало выбивать этот кухонный автомат, чем дальше, чем чаще. Для проверки отключил все приборы, вытащил все из розеток, вывернул лампочки. Через какое-то время выбивает все равно. Либо, при включении света или холодильника опять выбивает. Подтянул все провода в щитке. Не помогло. Попробовал поменять автомат - поставил ETIMAT С25 стало работать, но неровно, с щелчками и миганием ламп. А потом вырубило все в доме, то есть основной щиток на улице. Раскрутил и проверил все розетки и выключатели, все четко, ничего не шатается, не надо было даже подзатягивать. Поставил обратно ABB B25. Сначала вырубало все время. Потом вырубало раз в 1-2 часа, то есть что-то работало, причем несколько приборов. Какая-то "плавающая" ошибка С утра включить не могу автомат совсем - вырубает с искрой сразу же. Вся проводка зашита строителями под гипсокартоном в стенах и потолке неизвестно где, местонахождение распредкоробок - неизвестно где. Та часть, которая идет в бойлерную (зимой для насосов) частично идет под бетоном. Сначала заметил, что вырубает при дожде, думал, что где то КЗ под землей (при протечке воды). Закрыл все, что видимо до земли. Но сегодня ясно, а проблема только хуже. из приборов - только плохо работающий мультиметр DT-830B, из умений - только доходчиво, по чайниковски, описать проблему и попросить совета. С электриком проблема - там где я живу, нет конкурента, можно свои цены (4,5 тр за прозвон розеток и приборов без какихто гарантий и все такое) С чего начать? Что делать? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Или кабель был с пробоиной или в коробке напортачили.Наследство замечательное.Сейчас только всё по новой пробрасывать хоть в кабель-каналах.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.9.2020 Пользователь №: 57639 ![]() |
прозванивать розетки/патроны/выключатели/приборы имеет смысл? Или это однозначно кабель и коробка? Какие возможности их прозвонить существуют? Может как-то начать "плясать" от автомата с прозвонкой?
Сообщение отредактировал Роман86 - 9.9.2020, 11:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Плясать надо тогда когда это умеешь.А прозвонкой ничего не определишь тут нужет и тестер обычный и мегаомметр и знать как всё это делается.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.9.2020 Пользователь №: 57639 ![]() |
прозвонкой ведь можно определить наличие КЗ? похоже у меня именно такой случай. И да, если не будет никаких вариантов, придется научиться это делать, потому совета и интересуюсь...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1071 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Если выбивает даже без нагрузки, то попробуйте после В25 последовательно с кабелем включить мощную лампу накаливания. Как проявит себя проблема - загорится лампа, а автомат останется включённым. При полном накале - чёткое кз, при неполном - подгорание. Далее уже идти и проверять трассу по кабелю и розеткам.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11171 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Изоляцию сначала крутнуть. И ноль и фазу.
Мало ли что, фаза у них вместо нуля или другая оказия - как вторая бомба в ту же воронку. "ETIMAT" - говорящее название. Двухэтажное. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1380 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Пару дней назад, стало выбивать этот кухонный автомат, чем дальше, чем чаще. Для проверки отключил все приборы, вытащил все из розеток, вывернул лампочки. Через какое-то время выбивает все равно. Если всё выключено, в розетках порядок и всё равно выбивает, значит что-то в кабелях или коробках. Стоило бы начать с проверки сопротивления изоляции в этой кухонной линии. Но тут нужен мегометр (не путать с обычным мультиметром). Как искать конкретное место повреждения зависит от конкретной ситуации, и по подсказкам "по телефону" вряд ли получится. В худшем случае светит переделка проводки в этой линии. -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.9.2020 Пользователь №: 57639 ![]() |
Всем спасибо за советы! Посчастливилось найти адекватного специалиста-электрика. Он все последовательно проверил, за гипсокартоном и под потолком и за стенами куча скруток, клубки какие-то из проводов. Что бы найти их пришлось сделать немало отверстий) сам бы не смог, действительно.
Проблема оказалась в кабеле на улице под землей. Конкретное место не выявлено, конечно, тут все перекапывать придется. Но учитывая, что кабель, по всей видимости, под землей находится без кабель-канала... Теперь земляные работы) Сейчас все работает (кроме бойлерной, ессно). Дали бесплатный совет заменить автоматы B32, B25, B25 на три С16 - пусть лучше от перегруза пробки выбьет, чем возможное возгорание. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |