Линия СИП 200кВт , Выбор комплектующих.

@lex
сообщение 4.9.2020, 19:51
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 4.9.2020
Пользователь №: 57623



Здравствуйте, подвернулась работенка от знакомого. Со следующими данными: проложить провод СИП рассчитанный на мощность 200кВт, длинна кабельной трассы 100м. Вопрос: какой СИП нужен и автомат под него?
Ну теперь что насчитал сам. I=200/0.38*0.85=360, значит берём вводной автомат на 400А а "кабель" СИП4-4*185. Верны ли расчёты?
Несильно понятно сколько держит этот СИП то-ли 436А на жилу или суммарный ток всех жил тоже вопрос?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.9.2020, 20:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17868
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(@lex @ 4.9.2020, 19:51) *
Несильно понятно сколько держит этот СИП то-ли 436А на жилу или суммарный ток всех жил тоже вопрос?
Раз непонятно надо посмотреть какой ток потянет одножильный ляминевый проводник


Цитата(@lex @ 4.9.2020, 19:51) *
.. берём вводной автомат на 400А ..
..и начинаем прикидывать до какого тока тепловой расцепитель гарантированно (производителем) ухом не поведет, и до какого тока может не повести.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 5.9.2020, 8:15
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(@lex @ 4.9.2020, 20:51) *
.. подвернулась работенка от знакомого..

откажитесь, она вам не по силам.


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
@lex
сообщение 5.9.2020, 13:07
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 4.9.2020
Пользователь №: 57623



Смотрел провода если брать АВВГ1х185 то 336А в воздухе. Если взять СИП-3 1х185 написано 560А но 20кВ. Я так понял что 436А это на жилу. По автомату в паспортах написано что ток мнгновенного отключения равен 10*ln. Токовой характеристики на такие большие автоматы не нашёл. Допустимый ток односекундного короткого замыкания СИП-4 4х185: 16,5 кА автомат отключится при 4000. Тоже долго сомневался, но уже назвался груздем. Также по поводу падения напряжения: сопротивление СИП-4 4х185 равен 0.211Ом/км. Т.к у нас длинна 100м значит сопротивление 0.0211Ом. 360*0.0211=7,5В это меньше чем 5%. Потери мощности в кабеле 7,5*360*3=8,1кВт.

Сообщение отредактировал @lex - 5.9.2020, 13:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.9.2020, 13:42
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17868
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(@lex @ 5.9.2020, 13:07) *
Токовой характеристики на такие большие автоматы не нашёл.
Их не надо искать, условные токи неразмыкания и срабатывания соответственно 1,15Iн и 1,45Iн
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
@lex
сообщение 5.9.2020, 14:40
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 4.9.2020
Пользователь №: 57623



Пересчитал, получается что нагрузка составляет 360А автомат ближайший это 400А ток при котором автомат сработает в течении часа равен 400*1,45=580А. Исходя из этого хорошо подойдёт 2 провода в параллель СИП4-4*95 суммарный ток которых равен 600А. Так правильно? Онлайн калькуляторы предлагают 120мм. Видимо там берут cosφ =1. Если взять автомат с характеристикой Z то 400*1.2=480 здесь уже и СИП4-4-240 подойдёт у него 515А. Если посмотреть с точки зрения кабеля то СИП4-4-150 самое то 380А. Вся петрушка с автоматом.

Сообщение отредактировал @lex - 6.9.2020, 20:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
@lex
сообщение 9.9.2020, 20:00
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 4.9.2020
Пользователь №: 57623



Нашёл вот такую штуку ГОСТ 31996-2012 из таблицы 22 видно что кабель 4х185 держит всего 382А ещё учитывая поправочный коэффициент 0.93 то вообще 355А. В гостовской таблице одно а паспортные данных производителей кабелей другое кому верить? Может кто направит в нужную сторону?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.9.2020, 20:38
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23070
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(@lex @ 9.9.2020, 20:00) *
паспортные данных производителей



--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
@lex
сообщение 10.9.2020, 19:16
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 4.9.2020
Пользователь №: 57623



Спасибо.