![]() Контактор , Контактор в паре, работает с треском |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Контактор , Контактор в паре, работает с треском |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.9.2020 Пользователь №: 57616 ![]() |
Здравствуйте, такая ситуация есть 2 две пары контакторов с механизмом блокировки (Контактор КМИ-11210 12А 230В/АС3 1НО IEK + Приставка ПКИ-22 + Реле РТИ-1307 + Механизм блокировки для КМИ(09А-32А) IEK) на вентиляторы (резервный плюс рабочий) при подаче питания и сигнала включения включается один вентилятор в паре при этом идет треск контактора (как будто пускатель не дотягивает, при нажатии кнопки стоп на реле тепловом треск пропадает) и при переключении на другой контактор треск пропадает. так же при отключении питания на один из контакторов (любой из пары) треска тоже нет. При чем получается у меня две пары контакторов и обе эти пары одинаково работают, каждый левый контактор трещит а правый нормально работает. В чем причина
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Погоди, погоди, мил человек. Сейчас только трусы парусом надую и прибегу. Разберу всё и вместо тебя определю, где что заедает.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Надо разбирать контакторы отдельно друг от друга и включать их.Возможно придётся их и разбирать для осмотра и т.д.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1379 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
А катушки левых и правых контакторов запитаны от одной и той же фазы?
-------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
На самих пускателях нет н.з. контактов, они имеются только на приставках.
По фото видно, что взаимная электрическая блокировка отсутствует. Из описания следует, что схема позволяет подавать напряжение на оба пускателя одновременно, но механическая блокировка дает включиться только одному, а второму остается только "трещать". Нужно проверить принципиальную схему на счет ошибок, а если их нет, то разбираться с монтажом. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.9.2020 Пользователь №: 57616 ![]() |
вот схема
Погоди, погоди, мил человек. Сейчас только трусы парусом надую и прибегу. Разберу всё и вместо тебя определю, где что заедает. почитай правила данного раздела если кому интересно помочь с этим, могу видео скинуть работы, для опытного электрика я думаю это не хитрая задача. Оборудование все новое. видео могу скинуть на почту или в мессенджеры Сообщение отредактировал Андрей--- - 4.9.2020, 15:27
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.9.2020 Пользователь №: 57616 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.9.2020 Пользователь №: 57616 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Не из за этого на него тоже подается питание а механическая блокировка не дает ему притянуться.
Хотя все равно какая то лажа, не понятно какой то режим случайности, который пускатель первым включится. Переделал . И что то по описанию не сходится.Должно быть так Когда км1(Левый) сработан все хорошо.Когда срабатывает км2 то км1 начинает трещать.Соответственно и второй комплект км3 км4. так же Сообщение отредактировал гудвин 30 - 4.9.2020, 16:23 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
По принципиальной схеме все должно работать так как работает сейчас.
Что хотел конструктор и как это исправить, пока непонятно. Нужно описание работы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.9.2020 Пользователь №: 57616 ![]() |
Не из за этого на него тоже подается питание а механическая блокировка не дает ему притянуться. Хотя все равно какая то лажа, не понятно какой то режим случайности, который пускатель первым включится. Переделал . И что то по описанию не сходится.Должно быть так Когда км1(Левый) сработан все хорошо.Когда срабатывает км2 то км1 начинает трещать.Соответственно и второй комплект км3 км4. так же Да ваше описание верно. |
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.9.2020 Пользователь №: 57616 ![]() |
Не из за этого на него тоже подается питание а механическая блокировка не дает ему притянуться. Хотя все равно какая то лажа, не понятно какой то режим случайности, который пускатель первым включится. Переделал . И что то по описанию не сходится.Должно быть так Когда км1(Левый) сработан все хорошо.Когда срабатывает км2 то км1 начинает трещать.Соответственно и второй комплект км3 км4. так же сделал по вашей схеме, одна пара заработала, в понедельник сделаю вторую пару и отпишусь. Так что спасибо за совет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
Не трындеть Евгений. Исполнение контакторов есть с н.о и с н.з Я про Фому, а вы тут про Ерему. Здесь разговор не про пускатели вообще, а про конкретно изображенные на фото. Хорошо видно, что дополнительный контакт самого пускателя промаркирован цифрой 14, а это означает нормально открытый контакт. Сообщение отредактировал Eugenio59 - 6.9.2020, 4:23 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
сделал по вашей схеме, одна пара заработала, в понедельник сделаю вторую пару и отпишусь. Рано благодарить ... Ваши изменения противоречат задумке (по моему глупой) автора (разработчика) схемы.Так что спасибо за совет. Имхо, его задумка заключалась, в том, что имея только по одной кнопке (стоп, пуск) на два контактора ... при пуске всегда должен включаться КМ1 (после кратковременной борьбы) + на стороне КМ1 выступает механическая блокировка. КМ2 должна включаться только при аварии в линии КМ1 (т.е. линия должна быть обесточена своим автоматом). Вы же устраиваете гладиаторские бои между контакторами, не отключая QF 1.1. ![]() Если желаете полной ясности, добавляйте (окромя электроблокировки) и кнопки управления, для КМ2. Сообщение отредактировал off.open - 8.9.2020, 11:05 |
![]() |
|