Сообщение
#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18003 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Олега, Про опыт расчета - нет. Я обратил ваше внимание на весьма различные уровни МП от блоков сервера и силового транса на 2т кВА . Типовые серверных тут не катят.Про монтаж серверных и прочих похожих - да. Нет там особых хитростей. Все добро, в смысле материалы, российские. И это не эксклюзив какой-то. Типовое решение. Без расчета - тыканье пальцем в небо. А "Там ведь речь не о сто рублях." Труд, возможно, и интересный...но только онлайн читать Рядом с кнопкой "читать онлайн" кнопка "найти файл". Ищет, предлагает поставить галочку что не робот, открывает кнопку "скачать файл", всего и делов.Качнуть не дает((( "Монография Самара ИПК "Содружество" 2009 198 с." читать пока нет времени в онлайн. Либо ссылку другую надо дать, для скачивания. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2335 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Либо ссылку другую надо дать, для скачивания. https://studfile.net/preview/6831268/ https://pkaemo.ru/электромагнитная-безопасность-элеме/ http://window.edu.ru/resource/916/76916/fi...omagnitnaya.pdf |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
eugevict, Скачал.Спасибо за ссылку.
Я обратил ваше внимание на весьма различные уровни МП от блоков сервера и силового транса на 2т кВА . Типовые серверных тут не катят.Без расчета - тыканье пальцем в небо. А "Там ведь речь не о сто рублях." Просмотрел/изучил/законспектировал вышеуказанный труд.По результату могу написать, что проблем нет при правильном монтаже. Сетка 100*100 мм решает проблему. Плюс хорошее заземление. Приведены и расчеты и реальные замеры, что за пределами трансформаторной подстанции, как выше так и в соседних помещениях, электромагнитная безопасность в РАЗЫ ниже предельно-допустимых норм в РФ. ТС - живите спокойно!!! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
ТС - живите спокойно!!! Весьма цинично! Будьте заложниками подстанции на долгие годы! ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23128 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
заложниками в чём?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Ixtim, Если есть сомнения, то прибор П3-50 решает проблему.
Сделали ЗАМЕРЫ, сравнили с ПД уровнем ... приняли решение. Для себя решил - нет проблемы!!! Но кому-то соседка молодая не нравится, кому-то сосед-старый пень, а кому-то дети шумят. Вечная тема) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18003 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Замеры выполнены. Только кто сказал, что выполнены при большой (максимальной) нагрузке?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
заложниками в чём? например пожара... не такая и редкость на объектах энергетики, ведь так? с выбросом токсичных продуктов горения... в жилом доме это развлекуха на все сто.. ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23128 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
за более чем 20 лет работы сталкивался только с одним пожаром - РУ-0,4 в КТП, дома горят гораздо чаще
кстати, причём здесь излучение? при большой (максимальной) нагрузке думаете будут различия в разы?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.8.2020 Пользователь №: 57599 ![]() |
1. Согласно п .6.6. СП 256.1325800.2016
6.6 Для встроенных ТП, КТП и закрытых распределительных устройств (ЗРУ) напряжением до 10 кВ в дополнение к требованиям 4.2 [4] необходимо предусматривать следующее: не размещать их под помещениями с мокрыми технологическими процессами - под душевыми, ванными и уборными; У нас над трансформаторами со второго этажа и выше – жилые помещения с ванными, душевыми и уборными… Как я понимаю, это отдельное нарушение и причина, почему они там не могут быть? 2. Согласно п. 6.8. 6.8 На встроенных ТП и КТП следует устанавливать не более двух масляных или заполненных негорючим экологически безопасным жидким диэлектриком трансформаторов мощностью до 1000 кВ·А каждый. Число сухих трансформаторов не ограничивается, а мощность каждого из них св. 1000 кВ·А не рекомендуется. «Не рекомендуется», как я понимаю, поскольку мощность св. 1000 кВА повышает риски взрывов и пожаров, особенно в случае затопления? У нас 4 «нерекомендуемых» встроенных трансформаторов, смежных с жилыми помещениями - ТП-1 20/0,4 кВ мощностью 2х2000 кВА и ТП-2 20/0,4 кВ мощностью 2х1250 кВА И хоть они нерекомендованные, но их, видимо, согласовали. Специально такие формулировки прописывают, чтобы был повод «уговоров» тех, кто согласовывает? Вообще-то в жилых нельзя, но в « исключительных случаях»...., мы не рекомендуем св. 1000 кВа, но для отдельных товарищей… Где критерии « исключительных случаев» и нарушения рекомендуемых параметров? https://fn-volga.ru/news/view/id/98928 взрыв подстанции |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18003 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
думаете будут различия в разы? Почему нет ?Собственно при чем тут "разы" ? Достаточно превышения ПДУ. А "разы" будут при достаточно низкой нагрузке в момент измерения. Из приведенного примера. При нагрузке 200кВА вписались в ПДУ для промки (не жилья!). При полной нагрузке - локальные превышения. Для жилья уже тотальные. за более чем 20 лет работы сталкивался только с одним пожаром - РУ-0,4 в КТП, дома горят гораздо чаще Эта статистика не убеждает, когда ТП под собственной квартирой. Не стоит упрямо ходить под сосульками даже если 20 лет не попада́ло.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11134 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Думается, что сетка 100х100 не очень. Может, кровельное железо?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18003 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11134 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18003 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11134 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Почему параноикам ? См. #19 , в примере трансы в 3 раза хилее. Подозрение, что тот научный труд - "на соискание", где две части посвящены моделированию, а третья, практическая, наполовину состоит из бормотухи насчет городского электротранспорта, и на треть - беготне с прибором размером с сигаретную коробку и антенной-диполем 100мм под высоковольткой (видать, чувства прибору не хватило на среднем напряжении). Так что имхо сетка 100х100 - "метод техасского стрелка", т.е. натягивание -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18003 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. наполовину состоит из бормотухи насчет городского .. Вы лишнее-то не впитывайте, на указанной страничке чисто наша темка.. Так что имхо сетка 100х100 - "метод техасского стрелка", т.е. натягивание Далась вам эта сетка (как и сова) ![]() У проектной конторы для доказательства правильности принятого решения должен быть расчет со своей ячейкой, сечением проката, хоть с необитаемой зоной вокруг ТП.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11134 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
У проектной конторы для доказательства правильности принятого решения должен быть расчет со своей ячейкой Если расчет основан на методике г-на Дробыш (из ссылки в сообщении #19), то он вызывает сомнения. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.8.2020 Пользователь №: 57599 ![]() |
Если расчет основан на методике г-на Дробыш (из ссылки в сообщении #19), то он вызывает сомнения. Правильно я понимаю, что у специалистов - проектировщиков нет какой-то стандартизированной официальной методики предварительного расчета ? Как Ростехнадзор проверяет правильность расчетов, чтобы дать согласование проекту? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Правильно я понимаю, что у специалистов - проектировщиков нет какой-то стандартизированной официальной методики предварительного расчета ? Как Ростехнадзор проверяет правильность расчетов, чтобы дать согласование проекту? В расчетах и измерениях напишут те цифры, которые им выгоды и построят подстанцию в доме, и ничего Вы не докажите. Расторгайте договор, забирайте деньги и купите квартиру в нормальном месте. Сообщение отредактировал Dimka1 - 1.9.2020, 12:17 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |