Здравствуйте коллеги.
Занимаюсь наладкой КТПН 0,4кВ с изолированной нейтралью. Установлен блок реле утечки АЗУР.4МК, не дает включить вводной выключатель.
В документации указано что нужен дополнительный заземлитель, не связанный с основным контуром заземления. С такими блоками не сталкивался, поэтому вопрос: Как правильно установить это заземление, может быть какая-нибудь литература или чертеж есть? или можно обойтись без него вовсе?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 1.9.2020, 9:54
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11167
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(kaizerrr @ 1.9.2020, 7:24) *
Как правильно установить это заземление, может быть какая-нибудь литература или чертеж есть? или можно обойтись без него вовсе?

В заводской документации указано, что допзаземление забивается на расстоянии не менее 5 м от основного; соединение с корпусом и основным заземлением не допускается.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.9.2020, 10:26
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Приведу фрагментик
 Уменьшено до 70%
Прикрепленное изображение
879 x 146 (71.39 килобайт)

Вот он, представитель функционального (технологического, рабочего) заземления. (право на существование коего шельмует Volk на Проектанте) icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaizerrr
сообщение 2.9.2020, 8:26
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 9.4.2020
Пользователь №: 57024



Я это читал. Что просто любой ломик на расстоянии больше 5 метров забить и все?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 2.9.2020, 9:32
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11167
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Ко всем заземлениям, включая функциональные, предъявляются требования. Как минимум, к материалам, к сечениям и площадям; а иначе доиграемся до проволочки, сунутой в цветочный горшок.

В техдокументации на мясорубку Азур сопротивление не нормируется; и в ГОСТе на такие приборы вроде тоже нет. Карякина - мало кто осилил, хотя это годное дополнение к ПУЭ.

От этой земли зависит надёжное функционирование устройства, от которого зависит жизнь людей.
Поэтому норму хоть сами напишите, но чтоб была.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения