трансформаторная подстанция в жилом доме , на 1 этаже многоквартирного дома трансформаторные подстанции

Олега
сообщение 29.8.2020, 17:55
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18002
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Из России @ 29.8.2020, 16:43) *
Олега, Про опыт расчета - нет.
Про монтаж серверных и прочих похожих - да.
Нет там особых хитростей. Все добро, в смысле материалы, российские.
И это не эксклюзив какой-то. Типовое решение.
Я обратил ваше внимание на весьма различные уровни МП от блоков сервера и силового транса на 2т кВА . Типовые серверных тут не катят.
Без расчета - тыканье пальцем в небо. А "Там ведь речь не о сто рублях."


Цитата(Из России @ 29.8.2020, 16:43) *
Труд, возможно, и интересный...но только онлайн читать
Качнуть не дает(((
"Монография Самара ИПК "Содружество" 2009 198 с." читать пока нет времени в онлайн.
Либо ссылку другую надо дать, для скачивания.
Рядом с кнопкой "читать онлайн" кнопка "найти файл". Ищет, предлагает поставить галочку что не робот, открывает кнопку "скачать файл", всего и делов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 29.8.2020, 18:07
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2335
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Из России @ 29.8.2020, 16:43) *
Либо ссылку другую надо дать, для скачивания.


https://studfile.net/preview/6831268/
https://pkaemo.ru/электромагнитная-безопасность-элеме/
http://window.edu.ru/resource/916/76916/fi...omagnitnaya.pdf
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 31.8.2020, 12:24
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



eugevict, Скачал.Спасибо за ссылку.
Цитата(Олега @ 29.8.2020, 17:55) *
Я обратил ваше внимание на весьма различные уровни МП от блоков сервера и силового транса на 2т кВА . Типовые серверных тут не катят.Без расчета - тыканье пальцем в небо. А "Там ведь речь не о сто рублях."
Просмотрел/изучил/законспектировал вышеуказанный труд.
По результату могу написать, что проблем нет при правильном монтаже.
Сетка 100*100 мм решает проблему. Плюс хорошее заземление.
Приведены и расчеты и реальные замеры, что за пределами трансформаторной подстанции, как выше так и в соседних помещениях, электромагнитная безопасность в РАЗЫ ниже предельно-допустимых норм в РФ.
ТС - живите спокойно!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 31.8.2020, 16:49
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Из России @ 31.8.2020, 13:24) *
ТС - живите спокойно!!!
Весьма цинично! Будьте заложниками подстанции на долгие годы! icon_biggrin.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.8.2020, 17:29
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23128
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



заложниками в чём?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 31.8.2020, 18:17
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Ixtim, Если есть сомнения, то прибор П3-50 решает проблему.
Сделали ЗАМЕРЫ, сравнили с ПД уровнем ... приняли решение.
Для себя решил - нет проблемы!!!
Но кому-то соседка молодая не нравится, кому-то сосед-старый пень, а кому-то дети шумят.
Вечная тема)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 31.8.2020, 18:43
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18002
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Замеры выполнены. Только кто сказал, что выполнены при большой (максимальной) нагрузке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 31.8.2020, 19:58
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(с2н5он @ 31.8.2020, 18:29) *
заложниками в чём?


например пожара... не такая и редкость на объектах энергетики, ведь так? с выбросом токсичных продуктов горения... в жилом доме это развлекуха на все сто.. icon_rolleyes.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.8.2020, 22:27
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23128
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



за более чем 20 лет работы сталкивался только с одним пожаром - РУ-0,4 в КТП, дома горят гораздо чаще
кстати, причём здесь излучение?

Цитата(Олега @ 31.8.2020, 18:43) *
при большой (максимальной) нагрузке
думаете будут различия в разы?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Надежда 12
сообщение 1.9.2020, 1:51
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 28.8.2020
Пользователь №: 57599



1. Согласно п .6.6. СП 256.1325800.2016
6.6 Для встроенных ТП, КТП и закрытых распределительных устройств (ЗРУ) напряжением до 10 кВ в дополнение к требованиям 4.2 [4] необходимо предусматривать следующее:

не размещать их под помещениями с мокрыми технологическими процессами - под душевыми, ванными и уборными;

У нас над трансформаторами со второго этажа и выше – жилые помещения с ванными, душевыми и уборными…

Как я понимаю, это отдельное нарушение и причина, почему они там не могут быть?

2. Согласно п. 6.8. 6.8 На встроенных ТП и КТП следует устанавливать не более двух масляных или заполненных негорючим экологически безопасным жидким диэлектриком трансформаторов мощностью до 1000 кВ·А каждый. Число сухих трансформаторов не ограничивается, а мощность каждого из них св. 1000 кВ·А не рекомендуется.
«Не рекомендуется», как я понимаю, поскольку мощность св. 1000 кВА повышает риски взрывов и пожаров, особенно в случае затопления?
У нас 4 «нерекомендуемых» встроенных трансформаторов, смежных с жилыми помещениями - ТП-1 20/0,4 кВ мощностью 2х2000 кВА и ТП-2 20/0,4 кВ мощностью 2х1250 кВА
И хоть они нерекомендованные, но их, видимо, согласовали.
Специально такие формулировки прописывают, чтобы был повод «уговоров» тех, кто согласовывает?
Вообще-то в жилых нельзя, но в « исключительных случаях»...., мы не рекомендуем св. 1000 кВа, но для отдельных товарищей…
Где критерии « исключительных случаев» и нарушения рекомендуемых параметров?


https://fn-volga.ru/news/view/id/98928
взрыв подстанции
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.9.2020, 8:01
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18002
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 31.8.2020, 22:27) *
думаете будут различия в разы?
Почему нет ?


Собственно при чем тут "разы" ? Достаточно превышения ПДУ. А "разы" будут при достаточно низкой нагрузке в момент измерения.
Из приведенного примера. При нагрузке 200кВА вписались в ПДУ для промки (не жилья!). При полной нагрузке - локальные превышения. Для жилья уже тотальные.

Цитата(с2н5он @ 31.8.2020, 22:27) *
за более чем 20 лет работы сталкивался только с одним пожаром - РУ-0,4 в КТП, дома горят гораздо чаще
Эта статистика не убеждает, когда ТП под собственной квартирой. Не стоит упрямо ходить под сосульками даже если 20 лет не попада́ло.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 1.9.2020, 9:42
Сообщение #32


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11134
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Думается, что сетка 100х100 не очень. Может, кровельное железо?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.9.2020, 9:52
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18002
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 1.9.2020, 9:42) *
Может, кровельное железо?
Лучше башню, от танка, на каждый транс.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 1.9.2020, 9:56
Сообщение #34


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11134
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Олега @ 1.9.2020, 9:52) *
Лучше башню, от танка, на каждый транс.

Не, на пол тем параноикам


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.9.2020, 10:13
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18002
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 1.9.2020, 9:56) *
..параноикам..
Почему параноикам ? См. #19 , в примере трансы в 3 раза хилее.


Цитата(Roman D @ 1.9.2020, 9:56) *
Не, на пол ..
Проживающим до лампы куды и что.. Проект должен обеспечивать нормативы. Если доказательства (расчеты) имеются - представь при требовании.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 1.9.2020, 10:25
Сообщение #36


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11134
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Олега @ 1.9.2020, 10:07) *
Почему параноикам ? См. #19 , в примере трансы в 3 раза хилее.

Подозрение, что тот научный труд - "на соискание", где две части посвящены моделированию, а третья, практическая, наполовину состоит из бормотухи насчет городского электротранспорта, и на треть - беготне с прибором размером с сигаретную коробку и антенной-диполем 100мм под высоковольткой (видать, чувства прибору не хватило на среднем напряжении). Так что имхо сетка 100х100 - "метод техасского стрелка", т.е. натягивание совы условий на результат.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.9.2020, 10:45
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18002
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 1.9.2020, 10:25) *
.. наполовину состоит из бормотухи насчет городского ..
Вы лишнее-то не впитывайте, на указанной страничке чисто наша темка..


Цитата(Roman D @ 1.9.2020, 10:25) *
Так что имхо сетка 100х100 - "метод техасского стрелка", т.е. натягивание совы условий на результат.
Далась вам эта сетка (как и сова) icon_biggrin.gif Это же к примеру, как и прочее в примере.
У проектной конторы для доказательства правильности принятого решения должен быть расчет со своей ячейкой, сечением проката, хоть с необитаемой зоной вокруг ТП..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 1.9.2020, 11:25
Сообщение #38


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11134
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Олега @ 1.9.2020, 10:45) *
У проектной конторы для доказательства правильности принятого решения должен быть расчет со своей ячейкой

Если расчет основан на методике г-на Дробыш (из ссылки в сообщении #19), то он вызывает сомнения.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Надежда 12
сообщение 1.9.2020, 11:49
Сообщение #39


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 28.8.2020
Пользователь №: 57599



Цитата(Roman D @ 1.9.2020, 11:25) *
Если расчет основан на методике г-на Дробыш (из ссылки в сообщении #19), то он вызывает сомнения.


Правильно я понимаю, что у специалистов - проектировщиков нет какой-то стандартизированной официальной методики предварительного расчета ?
Как Ростехнадзор проверяет правильность расчетов, чтобы дать согласование проекту?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 1.9.2020, 12:16
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Надежда 12 @ 1.9.2020, 11:49) *
Правильно я понимаю, что у специалистов - проектировщиков нет какой-то стандартизированной официальной методики предварительного расчета ?
Как Ростехнадзор проверяет правильность расчетов, чтобы дать согласование проекту?


В расчетах и измерениях напишут те цифры, которые им выгоды и построят подстанцию в доме, и ничего Вы не докажите. Расторгайте договор, забирайте деньги и купите квартиру в нормальном месте.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 1.9.2020, 12:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 22:09
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены