Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.8.2020 Пользователь №: 57600 ![]() |
Всем здравствуйте. У меня в соседнем доме меняют оборудование в щитках, скоро дойдут до моего. Так они ставят автоматы на 32А вместо пакетников и 2 на 25А в квартиру. Дома 9-этажки. Подскажите, это вообще не многовато? Раньше стояли пробки на 16А, а у некоторых 16 и 10.
Сообщение отредактировал FreeSoft - 29.8.2020, 11:38 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.8.2020 Пользователь №: 57600 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.8.2020 Пользователь №: 57600 ![]() |
Для ответа надо знать сечение и материал жил в стояке, сколько квартир, схемки этажного и квартирного (вводные АВ) щитков, и номинал АВ у корня стояка. Материал алюминий ). Дом 9-этажка советской постройки 6 подъездов по 36 квартир. Не помню серию. Сечение посмотрю, но стояковый провод скорее всего то потянет, он толстый, а вот разводка на квартиры намного тоньше - примерно 2 мм диаметр.. Если раньше там стояли 2 автоматические пробки по 16А (а до них стояли предохранители максимум на 10А).. Мне вообще не верится что этот провод и соединения выдержат реальные 32А. Но больше всего мне непонятен смысл установки вводного автомата на квартиру 32А и от него двух отводящих по 25(!) А.. АВ на стояке 99% нет. Я больше беспокоюсь за проводку до- и в- квартире.. Сообщение отредактировал FreeSoft - 1.9.2020, 18:43 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
разводка на квартиры намного тоньше - примерно 2 мм диаметр. 2мм вряд ли; скорее 1,76 (2,5 мм2) или 2,26 (4мм2, в чём я сомневаюсь). Если для четвёрки 32А - ещё вроде годная защита, то для двух с половиной такой ток уже велик. Поэтому удвоение тока вдвое может внушать подозрения в глобальной ошибке. Но недостаток информации заставляет быть осторожными в категоричности высказываний. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1067 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Попросите для вашей квартиры установить на входе 2шт. по 20А и всё будет Ок!
Просто "щедрые" эл. ремонтники попались. А вот выдержат ли магистральные проводники модернизацию - это конечно надо измерять и считать. 32А выполняют роль скорее ограничителей мощности на квартиру. В принципе эта мощность нормальная для современных типовых квартир, эл. техники ведь стало много. |
![]() |
|
|
![]()