Гость_Гость_Вадим_*_*
сообщение 28.8.2020, 15:56
Сообщение #1





Гости






Добрый день подскажите, можно ли на терассе обьеденить розетки с свет от одного провода( приходит гост 2.5 кв) и в коробке хочу от него расключить свет 1.5 кв и розетки 2.5 кв.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 28.8.2020, 16:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Гость_Вадим_* @ 28.8.2020, 15:56) *
Добрый день подскажите, можно ли на терассе обьеденить розетки с свет от одного провода( приходит гост 2.5 кв) и в коробке хочу от него расключить свет 1.5 кв и розетки 2.5 кв.


Можно, только адекватной защиты от перегрева Вашей 1.5 кв не будет.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 28.8.2020, 16:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Вадим_*_*
сообщение 28.8.2020, 16:52
Сообщение #3





Гости






Цитата(Dimka1 @ 28.8.2020, 16:32) *
Можно, только адекватной защиты от перегрева Вашей 1.5 кв не будет.


еще не могу понять смысл защиты провода до светильника если обычно от него отходит штатный провод многожильный 0,75кв и диодные лампочки параллелятся так же мягким проводом меньшего сечения в отличии от 1,5кв
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 28.8.2020, 17:17
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Гость_Вадим_* @ 28.8.2020, 16:52) *
еще не могу понять смысл защиты провода до светильника если обычно от него отходит штатный провод многожильный 0,75кв и диодные лампочки параллелятся так же мягким проводом меньшего сечения в отличии от 1,5кв


В лампах может что либо замкнуть и, если сопротивление петли фаза-ноль квартиры окажется завышенным, то тока для срабатывания автомата по КЗ окажется недостаточным и провод постепенно перегреется и замкнёт .

т.е. без тепловой защиты делайте на свой страх и риск.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.8.2020, 19:27
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Вадим_* @ 28.8.2020, 16:52) *
еще не могу понять смысл защиты провода до светильника если обычно от него отходит штатный провод многожильный 0,75кв и диодные лампочки параллелятся так же мягким проводом меньшего сечения в отличии от 1,5кв
Штатный провод светильника рассчитан на мощность этого светильника. А проводник групповой сети должен сгодиться и при замене этого светильника другим (возможно большей мощности) и для подключения дополнительных светильников в этой цепи. Групповой аппарат отвечает только за проводники электропроводки (а не в оборудовании).