Vlad1945
сообщение 28.8.2020, 9:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 28.8.2020
Пользователь №: 57597



Здравствуйте,

сгорело соединение провода от варочной панели к проводке. Первая версия причины была в том, что провода зацеплялись за открывающийся ящик и контакт разболтался.

Отрезал, зачистил, переподключил через клемную колодку (кстати, сгоревшее подключение было тоже, через колодку).

Вскипятил воду для проверки и обнаружил, что новое соединение теплое, навскидку 40 градусов.

Это допустимо или обязательно нужно переделать?

Может ли причина быть, в том, что многожильный провод был закопчен и недостаточно защищен?

Квартира сдается и тревожить жильцов пустыми экспериментами в любое время не удобно, поэтому спрашиваю.

Заранее спасибо.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 28.8.2020, 9:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Может ли причина быть, в том, что многожильный провод был закопчен и недостаточно защищен?

Это главная из причин.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vlad1945
сообщение 28.8.2020, 10:00
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 28.8.2020
Пользователь №: 57597



А такой нагрев то допустим?
И можно ли его достаточно отчистить или только обрезать? Длина провода ограничена и с отрезаниями можно встрять на его замену, а это демонтаж панели со всеми вытекющими.

Сообщение отредактировал с2н5он - 28.8.2020, 10:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 28.8.2020, 10:14
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Цитата(Vlad1945 @ 28.8.2020, 10:00) *
А такой нагрев то допустим?
И можно ли его достаточно отчистить или только обрезать? Длина провода ограничена и с отрезаниями можно встрять на его замену, а это демонтаж панели со всеми вытекющими.


40 С - допустимо.
Рекомендую ЗАМЕНИТЬ провод на новый, заведомо исправный.
От клеммы до вилки/колодки или куда там идет.
Да, возможно демонтаж панели. Зато поставили новый провод - и забыли!
Ну или в страховую бежать и страховаться от пожара)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.8.2020, 13:02
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Vlad1945 @ 28.8.2020, 10:00) *
И можно ли его достаточно отчистить или только обрезать?

Очистить или обрезать... Если колодка винтовая, то не забыть оконцевать наконечниками.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vlad1945
сообщение 28.8.2020, 13:08
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 28.8.2020
Пользователь №: 57597



Цитата(savelij® @ 28.8.2020, 13:02) *
Очистить или обрезать... Если колодка винтовая, то не забыть оконцевать наконечниками.

Да, колодка винтовая на сечение 10мм2. Многожильные провода со стороны панели мной оконцованы. Кстати, подводящий кабель из стены вообще алюминиевый. (Проводку поменять не вариант). Его тоже нужно оконцевать?

Сообщение отредактировал Vlad1945 - 28.8.2020, 13:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 28.8.2020, 13:48
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Если колодка из тех, где провода зажимаются торцами винтов - заменить на более надёжную. Если алюминий однопроволочный - оконцовывать не нужно.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vlad1945
сообщение 28.8.2020, 14:18
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 28.8.2020
Пользователь №: 57597



Цитата(Инк @ 28.8.2020, 13:48) *
Если колодка из тех, где провода зажимаются торцами винтов - заменить на более надёжную. Если алюминий однопроволочный - оконцовывать не нужно.

Алюминий однопроволочный, да, но колодка то латунная. Я только-что посмотрел на допустимые контакты металлов по ГОСТ 9.005-72 - латунь и алюминий не окей. Понятно, что быстро эффект не проявиться и имеющийся нагрев с этой гальванопарой не связан. А вот наконечники то луженые, а это уже алюминий-олово, что допустимо.
Но спасибо за реакцию.

Сообщение отредактировал Vlad1945 - 28.8.2020, 14:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения