Приветствую, профессионалы! Сам я в электрике разбираюсь довольно посредственно, насколько смог начитался на эту тему, но все же остались некоторые вопросы и сомнения по организации ДСУП.
В ванной стояки горячего и холодного водоснабжения металлические, разводка от них медная, полотенцесушитель подключен к стояку горячей воды. Канализационный стояк пластиковый. В ванной будет одна розетка. Стиральная машинка будет на кухне возле мойки (розетка над стиральной машинкой).
В гипсокартновой перегородке между туалетом и ванной размещаю КУП. От шины заземления щитка к КУП веду провод ПВ1 6мм2. От КУП веду отдельные провода к ванной, к стоякам горячего и холодного водоснабжения, к розетке в ванной (дополнительное заземление от КУП). Собственно, далее возникли некоторые вопросы.

1. Канализация пластиковая. Нужно ли делать какую-то металлическую вставку на ней для заземления? Как я понимаю, если ванна металлическая, то достаточно заземлить корпус ванной? А если ванна не токопроводящая (например, акрил), то канализацию обязательно нужно заземлять через токопроводящую вставку? Верно?

2. Провода от КУП к трубам и к корпусу ванной будут 6мм2 (да, можно и меньше, но как я понимаю, если будет больше, никаких минусов это не представляет, тем более небольшая часть провода будет идти "по воздуху", выходя из стен к месту подключения, стояки зашиваться не будут). Что касается дополнительного заземления розеток в КУП - для них брать провод ПВ1 сечением 2.5 мм2 (то есть то же сечение, что и у основного питающего провода) или же единообразия можно без проблем использовать все тот же 6мм2 провод?

3. Стиральная машинка находится за пределами ванной, однако возле мойки, на кухне. Как я понимаю, стиральную машинку и розетку для нее все же нужно подключать к той же КУП?

4. Если электрический полотенцесушитель подключен в розетку, которая уже подключена к КУП, нужно ли отдельно корпус полотенцесушителя подключать к КУП? И аналогичный вопрос по стиральной машинке - если ее розетка подключена к КУП, нужно ли дополнительно ее корпус подключать отдельным проводом к КУП?

5. Рядом с мойкой и стиральной машинкой на кухне не будет более никаких стационарных электроприборов. Но между элеткроплитой и мойкой предполагается зона для готовки, разделки. Соответственно там есть розетки (30-40 см. от мойки), в которые могут быть подключены мелкие бытовые приборы типа миксера, мясорубки и пр. В связи с этим вопрос - нужно ли эти розетки также подключать к КУП? Понятно, что вряд ли кто-то будет с включенным миксером лезть к крану, а вот спиной задеть стиралку из-за ее близости вполне возможно.

Сообщение отредактировал adjai - 24.8.2020, 12:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 24.8.2020, 19:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2062
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(adjai @ 23.8.2020, 13:37) *

 Уменьшено до 94%
Прикрепленное изображение
1447 x 972 (179.36 килобайт)


Приветствую, профессионалы!

1. Канализация пластиковая. Нужно ли делать какую-то металлическую вставку на ней для заземления? Как я понимаю, если ванна металлическая, то достаточно заземлить корпус ванной? А если ванна не токопроводящая (например, акрил), то канализацию обязательно нужно заземлять через токопроводящую вставку? Верно?


приветствую, профессиАналы! icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2025, 22:49
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены