Прошу помощи по автоматам в щитке , Правильная схема?

hippy1143
сообщение 14.8.2020, 7:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 14.8.2020
Пользователь №: 57545



Купил однушку , застройщик дал 15 кВт и 3-и фазы.
В коридоре (в щитке, от застройщика) стоит:
АВ 4Р 40А -> счетчик ->3Р АВ 25А ->4Р УЗО 40А (100mA)
В квартире свой щиток (базовый, от застройщика):
АВ 3Р С25 -> АВ С10 -> ДИФ 1Р С32

Составил схему и посоветовавшись с любителем, поспешил и купил автоматы (жалею теперь)...
Прошу помощи проконсультировать с тем что есть.

Схема во вложении.

Что делать с вводным автоматом на 25А и УЗО 25А?
Менять УЗО на 63А (т.к. выбирают номиналом выше чем АВ)?
Нужны ли АВ и УЗО (в моей схеме), если в коридоре уже есть АВ 25 и УЗО 40А, но ток утечки 100mA!!??

Сообщение отредактировал hippy1143 - 14.8.2020, 7:14
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.8.2020, 7:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



что у Вас за варочная панель, что диф на 40 А.?
Цитата(hippy1143 @ 14.8.2020, 7:02) *
Менять УЗО на 63А (т.к. выбирают номиналом выше чем АВ)?
равным или выше


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 14.8.2020, 8:18
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Начнем с того что 15кВт это 25ампер а не как не 40.
И вводной должен быть на 32А .
Это конечно ваше дело ну что то вы автоматов уж через чур.
Дом постройки 90г один автомат на первый этаж второй на второй третий на дворовые постройки. icon_biggrin.gifНу да забыл + один после счетчика на улице.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 14.8.2020, 8:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
hippy1143
сообщение 14.8.2020, 8:25
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 14.8.2020
Пользователь №: 57545



Цитата(с2н5он @ 14.8.2020, 7:30) *
что у Вас за варочная панель, что диф на 40 А.?равным или выше

индукция, они кушают по 7.3 кВт, соответственно малая вероятность того что когда-нибуль все комфорки одновременно будут запущены...

Цитата(гудвин 30 @ 14.8.2020, 8:18) *
Начнем с того что 15кВт это 25ампер а не как не 40.
И вводной должен быть на 32А .
Это конечно ваше дело ну что то вы автоматов уж через чур.
Дом постройки 90г один автомат на первый этаж второй на второй третий на дворовые постройки. icon_biggrin.gifНу да забыл + один после счетчика на улице.

Так в итоге как быть, убирать ав25 и узо25, а вместо них АВ 32А и узо 63А?

Сообщение отредактировал hippy1143 - 14.8.2020, 8:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 14.8.2020, 8:31
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3785
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(hippy1143 @ 14.8.2020, 7:02) *
Купил однушку , застройщик дал 15 кВт и 3-и фазы.

Что делать с вводным автоматом на 25А и УЗО 25А?


Ничего.
У Вас разрешенные 15кВт распределены на 3 фазы т, е. по 5 кВт на фазу. Соответственно автомат должен быть
5кВт\220=22А Ближайший автомат на 25А. Именно он и установлен на вводе. Менять ничего нельзя.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
hippy1143
сообщение 14.8.2020, 8:35
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 14.8.2020
Пользователь №: 57545



Товарищи, прошу Вас не стебаться, а дать ясный ответ что и как, а то сижу с этой проводкой и время жалко терять...

Цитата(Dimka1 @ 14.8.2020, 8:31) *
Ничего.
У Вас разрешенные 15кВт распределены на 3 фазы т, е. по 5 кВт на фазу. Соответственно автомат должен быть
5кВт\220=22А Ближайший автомат на 25А. Именно он и установлен на вводе. Менять ничего нельзя.

как я знаю, в коридоре нельзя менять, а в квартире можно, да и автоматы стоят смутного производителя, а я abb купил.
В схеме показаны все эти автоматы мною купленные.
Прошу подсказать чку куда и на что менять
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 14.8.2020, 8:48
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Тут когда стебутся ставят смайлик. На 100 мА это уже противопожарное УЗО.Поэтому на варочную и стиралку если будет поставьте свои отдельные на 10 или 30 ма.

Посмотрел схему и дошло что вас развели как и всех остальных жителей планеты.Как у вас в однушке получился ещё и кабинет? Про остальную кучу ненужных автоматов уж промолчу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
hippy1143
сообщение 14.8.2020, 8:51
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 14.8.2020
Пользователь №: 57545



Цитата(Электромонтёр @ 14.8.2020, 8:40) *
Тут когда стебутся ставят смайлик. На 100 мА это уже противопожарное УЗО.Поэтому на варочную и стиралку если будет поставьте свои отдельные на 10 или 30 ма.

Так я ж на схеме указал, на варочную диф на 40А

Цитата(Электромонтёр @ 14.8.2020, 8:48) *
Тут когда стебутся ставят смайлик. На 100 мА это уже противопожарное УЗО.Поэтому на варочную и стиралку если будет поставьте свои отдельные на 10 или 30 ма.

Посмотрел схему и дошло что вас развели как и всех остальных жителей планеты.Как у вас в однушке получился ещё и кабинет? Про остальную кучу ненужных автоматов уж промолчу.

Да это в комнате жена отгородку дизайнерскую хочет с компом для работы, вот я и обозвал так "Оля кабинет"))
Знаю про развод... сейчас надо понять как их применить, раз уж они есть

Сообщение отредактировал hippy1143 - 14.8.2020, 8:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 14.8.2020, 8:56
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Так почему на 40? И на какой ток?

Хозяин-барин мы то здесь чем поможем если вам так захотелось?

Метраж проводов штроблений считали?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
hippy1143
сообщение 14.8.2020, 9:10
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 14.8.2020
Пользователь №: 57545



Цитата(Электромонтёр @ 14.8.2020, 8:56) *
Так почему на 40? И на какой ток?

Хозяин-барин мы то здесь чем поможем если вам так захотелось?

Метраж проводов штроблений считали?

40А из расчета 7350/220 = 33А, ближайший 40А

Не особо понимаю про метраж штроблений...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 14.8.2020, 9:17
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3785
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(hippy1143 @ 14.8.2020, 8:35) *
...
Прошу подсказать чку куда и на что менять



В коридоре (в щитке, от застройщика) стоит:
АВ 4Р 40А -> счетчик ->3Р АВ 25А ->4Р УЗО 40А (100mA)
дальше цепляете свою схему без первых двух элементов ( АВ 25А и УЗО)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
hippy1143
сообщение 14.8.2020, 9:25
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 14.8.2020
Пользователь №: 57545



Цитата(Dimka1 @ 14.8.2020, 9:17) *
В коридоре (в щитке, от застройщика) стоит:
АВ 4Р 40А -> счетчик ->3Р АВ 25А ->4Р УЗО 40А (100mA)
дальше цепляете свою схему без первых двух элементов ( АВ 25А и УЗО)

Спасибо), это мне и нужно было
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 14.8.2020, 9:31
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Цитата(hippy1143 @ 14.8.2020, 9:10) *
40А из расчета 7350/220 = 33А, ближайший 40А

Не особо понимаю про метраж штроблений...

Примерно будет выглядеть вот так.
Длина проводов от вашего щитка до каждого потребителя.Соответственно длина канала где этот провод будет проложен и заштукатурен.
Это если у вас уже заштукатурены стены и потолок то придется этот канал штрабить

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 14.8.2020, 9:45
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 14.8.2020, 10:04
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Почему у вас 3 фазы а вы делите на 220?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 14.8.2020, 10:23
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Цитата(Электромонтёр @ 14.8.2020, 10:04) *
Почему у вас 3 фазы а вы делите на 220?

У него варочная 380в 3 фазы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.8.2020, 10:26
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(hippy1143 @ 14.8.2020, 8:25) *
индукция, они кушают по 7.3 кВт,

номинал автомата д.б. 16 А. максимум, а то и на 16 А., у Вас плита на три фазы


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
hippy1143
сообщение 14.8.2020, 10:35
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 14.8.2020
Пользователь №: 57545



Цитата(с2н5он @ 14.8.2020, 10:26) *
номинал автомата д.б. 16 А. максимум, а то и на 16 А., у Вас плита на три фазы

Правильно понял, убираю вводные узо и ав на 25, убираю диф 4Р 40А и заменяю его диф 4Р 16А?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.8.2020, 10:48
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



я про вводные ничего не говорил, я про диф на плиту - ставьте 16 А
вводной правильно 25 А.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
hippy1143
сообщение 14.8.2020, 11:13
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 14.8.2020
Пользователь №: 57545



Цитата(Dimka1 @ 14.8.2020, 9:17) *
В коридоре (в щитке, от застройщика) стоит:
АВ 4Р 40А -> счетчик ->3Р АВ 25А ->4Р УЗО 40А (100mA)
дальше цепляете свою схему без первых двух элементов ( АВ 25А и УЗО)

Вот советуют убирать

Цитата(с2н5он @ 14.8.2020, 10:48) *
я про вводные ничего не говорил, я про диф на плиту - ставьте 16 А
вводной правильно 25 А.

Не могли бы Вы обьяснить почему 16А?
Для личного понимания..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.8.2020, 11:24
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



примерно - 7,3 кВт. разделить на 0,66 кВ. равно 11,1 А.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения