Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Валерий 1
сообщение 11.8.2020, 15:09
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 480
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 51237



какие есть нормативы по определению категории надежности электроснабжения.

тема навеяна ответами в теме - здесь

Сообщение отредактировал Валерий 1 - 11.8.2020, 16:51


--------------------
будем порядочны и профессиональны
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валерий 1
сообщение 14.8.2020, 8:56
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 480
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 51237



нормативов несколько,

1. Правила устройства электроустановок, 7 изд. (гл.1.2)
2. СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (в таблице 6.1)
3. СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования (таблица 7.9)
4. РД 34.20.185-94 ИНСТРУКЦИЯ по проектированию городских электрических сетей (приложение 2)

могу привести цитаты.


--------------------
будем порядочны и профессиональны
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.8.2020, 10:45
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вопрос сначала конкретизируйте - о каких объектах речь, а то всё в кучу


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валерий 1
сообщение 14.8.2020, 13:45
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 480
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 51237



так объекты конкретизируют указанные нормативы и конкретные указанные таблицы.
странный вопрос с вашей стороны,
там и объекты указаны, и категории надежности для каждого.
и список нормативов приведен.

Сообщение отредактировал Валерий 1 - 14.8.2020, 13:50


--------------------
будем порядочны и профессиональны
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.8.2020, 14:26
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



телевышка, пилорама - какая категория по предоставленными Вами документам?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валерий 1
сообщение 14.8.2020, 14:35
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 480
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 51237



странный вы человек
тема уже 4 дня и ... нет сообщений

телевышка, это же очевидно - см. ПУЭ

Цитата(ПУЭ 7 изд.)
1.2.18. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории.
Электроприемники первой категории - электроприем­ники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важ­ных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.


добавлю,
есть ведомственные нормы, на ИБП и время его обеспечения.

Сообщение отредактировал Валерий 1 - 14.8.2020, 14:42


--------------------
будем порядочны и профессиональны
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.8.2020, 14:43
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ответ не верный
по двум другим?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валерий 1
сообщение 14.8.2020, 14:44
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 480
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 51237



Цитата(Валерий 1 @ 11.8.2020, 17:09) *
какие есть нормативы по определению категории надежности электроснабжения.

тема навеяна ответами в теме - здесь

так добавьте норматив, кто против.

я же написал, что есть еще ведомственный норматив ...
есть еще на станции сотовой связи, РРЛ ...
есть для нефтянки и по газопереработке и добыче несколько нормативов ...

перечень производственных норм

Сообщение отредактировал Валерий 1 - 14.8.2020, 15:02


--------------------
будем порядочны и профессиональны
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.8.2020, 14:58
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



думаю знаете ответ - смысл темы? если бы кто то обратился по конкретному объекту - другое дело, а так нет смысла


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валерий 1
сообщение 14.8.2020, 15:07
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 480
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 51237



проектировщик копит багаж знаний не по случайным разовым объектам, а систематизирует знания и копит по легко структурируемым данным.

вопросов по конкретным объектам будет множество раз, не лучше сразу определить конкретные нормативы и отложить их на полочку,
ведь в одном нормативе могут быть ответы сразу по множеству объектов.

именно по этому открыта тема ...

Сообщение отредактировал Валерий 1 - 14.8.2020, 15:09


--------------------
будем порядочны и профессиональны
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.8.2020, 16:28
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Валерий 1 @ 14.8.2020, 15:07) *
в одном нормативе могут быть ответы сразу по множеству объектов.
это вряд ли

Цитата(Валерий 1 @ 14.8.2020, 15:07) *
именно по этому открыта тема ...
но тут же по Вашему нет проектировщиков


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валерий 1
сообщение 14.8.2020, 19:31
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 480
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 51237



Цитата(с2н5он @ 14.8.2020, 18:28) *
это вряд ли


в одном документе (СП 256.1325800.2016) перечислены объекты в таблице на двух страницах




--------------------
будем порядочны и профессиональны
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 6:19
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены