![]() какие нормативы определяют категории надежности электроснабжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() какие нормативы определяют категории надежности электроснабжения |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 ![]() |
какие есть нормативы по определению категории надежности электроснабжения.
тема навеяна ответами в теме - здесь Сообщение отредактировал Валерий 1 - 11.8.2020, 16:51 -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 ![]() |
нормативов несколько,
1. Правила устройства электроустановок, 7 изд. (гл.1.2) 2. СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (в таблице 6.1) 3. СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования (таблица 7.9) 4. РД 34.20.185-94 ИНСТРУКЦИЯ по проектированию городских электрических сетей (приложение 2) могу привести цитаты. -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вопрос сначала конкретизируйте - о каких объектах речь, а то всё в кучу
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 ![]() |
так объекты конкретизируют указанные нормативы и конкретные указанные таблицы.
странный вопрос с вашей стороны, там и объекты указаны, и категории надежности для каждого. и список нормативов приведен. Сообщение отредактировал Валерий 1 - 14.8.2020, 13:50 -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
телевышка, пилорама - какая категория по предоставленными Вами документам?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 ![]() |
странный вы человек
тема уже 4 дня и ... нет сообщений телевышка, это же очевидно - см. ПУЭ Цитата(ПУЭ 7 изд.) 1.2.18. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории. Электроприемники первой категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения. добавлю, есть ведомственные нормы, на ИБП и время его обеспечения. Сообщение отредактировал Валерий 1 - 14.8.2020, 14:42 -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ответ не верный
по двум другим? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 ![]() |
какие есть нормативы по определению категории надежности электроснабжения. тема навеяна ответами в теме - здесь так добавьте норматив, кто против. я же написал, что есть еще ведомственный норматив ... есть еще на станции сотовой связи, РРЛ ... есть для нефтянки и по газопереработке и добыче несколько нормативов ... перечень производственных норм Сообщение отредактировал Валерий 1 - 14.8.2020, 15:02 -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
думаю знаете ответ - смысл темы? если бы кто то обратился по конкретному объекту - другое дело, а так нет смысла
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 ![]() |
проектировщик копит багаж знаний не по случайным разовым объектам, а систематизирует знания и копит по легко структурируемым данным.
вопросов по конкретным объектам будет множество раз, не лучше сразу определить конкретные нормативы и отложить их на полочку, ведь в одном нормативе могут быть ответы сразу по множеству объектов. именно по этому открыта тема ... Сообщение отредактировал Валерий 1 - 14.8.2020, 15:09 -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
в одном нормативе могут быть ответы сразу по множеству объектов. это вряд лиименно по этому открыта тема ... но тут же по Вашему нет проектировщиков-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 ![]() |
это вряд ли в одном документе (СП 256.1325800.2016) перечислены объекты в таблице на двух страницах ![]() ![]() -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |