Сгорело УЗО, автомат не отключил питание

Shturman1
сообщение 10.8.2020, 14:25
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Интересно какие потребители вообще питались по этой линии от сгоревшего УЗО? Если там действительно были силовые потребители, то можно говорить об отсутствии защиты УЗО от токов перегрузки Автомат на 63 А разве что защитил бы при КЗ, но не при перегрузках
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 10.8.2020, 15:33
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Имхо причина в некачественном подключении проводов. Сечение вроде одно. И автомат в данном случае ни на что бы не повлиял. При переделке обязательно железный щиток, ну и автомат под провода брать. Способ подключения нормальный.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 10.8.2020, 16:37
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1380
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(УДачный Алексей @ 10.8.2020, 13:41) *
И все таки правильно ли я их подключал? Проверьте схему по которой я подключал.

Неправильно подключал. Ещё раз. У вас два провода идут с автомата сначала на правое УЗО, потом с него на левое. И потому через верхние клеммы правого УЗО идёт ток всех нагрузок обоих УЗО. И усугубило ситуацию то, что это говёный фуфел ИЕК. А нужно было каждое УЗО подключать отдельной парой проводов и соединять их на нижних выводах автомата.
Цитата(savelij® @ 10.8.2020, 14:07) *
А при чём тут вообще УЗО и "говёный" производитель?!
Может с говёного электрика стоит начинать, который поставил УЗО без токовой защиты?

Цитата(Shturman1 @ 10.8.2020, 14:25) *
Интересно какие потребители вообще питались по этой линии от сгоревшего УЗО? Если там действительно были силовые потребители, то можно говорить об отсутствии защиты УЗО от токов перегрузки

Цитата(Инк @ 10.8.2020, 15:33) *
Способ подключения нормальный.

Тут электрики вообще есть?

Сообщение отредактировал чукча - 10.8.2020, 16:39


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 10.8.2020, 16:50
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Цитата(чукча @ 10.8.2020, 16:37) *
Тут электрики вообще есть?


Бывает, что заходют)))


Цитата(УДачный Алексей @ 10.8.2020, 13:41) *
Какого номинала мне с такой нагрузкой подобрать автомат и УЗО?
И все таки правильно ли я их подключал? Проверьте схему по которой я подключал.


Рекомендую вместо УЗО использовать дифавтоматы.
Например, на 25 А и 30 мА. Можно и 20 А/30 мА.
Для примера DS941 и подобные.

Комбинация АВ на 63 А и УЗО на 25 А/30 мА - неудачная.
Про подключение схемы выше уже написали.
Надо каждый диф своим проводом.
Вариант как было - неудачный.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Lektor0_*_*
сообщение 10.8.2020, 18:38
Сообщение #25





Гости






Цитата(гудвин 30 @ 10.8.2020, 13:43) *
А вы напишите на сколько у вас счетчик.И автомат после счетчика.

Отвечу в субботу когда буду на даче.
Напомню Вам о своей просьбе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
УДачный Алексей
сообщение 10.8.2020, 18:56
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 10.8.2020
Пользователь №: 57528



[/img]
Цитата(Roman D @ 10.8.2020, 14:52) *
Простите, там алюминиевых проводочков не было? С медью под одной клеммой?

Нет алюминий ввод, вывод медь. В одной клейме разного металла небыли.


Цитата(savelij® @ 10.8.2020, 15:07) *
А при чём тут вообще УЗО и "говёный" производитель?!
Может с говёного электрика стоит начинать, который поставил УЗО без токовой защиты?

Извините. Никого не хочу обидеть, но сделаю это с удовольствием... ©


Нет вопросов. Составителем и сборщиком схемы был я, делетант в этих вопросах и имеющий общие понятия в электрике. Но электрик который подключал мою схему к общей линии все посмотрел и сказал что все хорошо.


Цитата(Roman D @ 10.8.2020, 15:24) *
63 А - это на 16 квадратов примерно? Хороша защита...

Поясните, это был перебор, нужно было меньшего наминала брать автомат?

Цитата(Shturman1 @ 10.8.2020, 15:25) *
Интересно какие потребители вообще питались по этой линии от сгоревшего УЗО? Если там действительно были силовые потребители, то можно говорить об отсутствии защиты УЗО от токов перегрузки Автомат на 63 А разве что защитил бы при КЗ, но не при перегрузках

Посмотрите схему:
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...t&id=59851д



Цитата(Инк @ 10.8.2020, 16:33) *
ну и автомат под провода брать.

Поясните. Уж сильно не хочется перенести стресс с предыдущем возгоранием.
Цитата


Сообщение отредактировал УДачный Алексей - 10.8.2020, 19:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.8.2020, 19:25
Сообщение #27





Гости






Цитата(Инк @ 10.8.2020, 15:33) *
Имхо причина в некачественном подключении проводов. ...

Поддерживаю полностью. При любой нагрузке, АВ любого производителя - будет результат тот, что на фото. При малой нагрузке будет длительный процесс плавления и обугливания, при более высокой - процесс ускорится. В целом: нечего на зеркало пенять, когда рожа (руки) кривы ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 10.8.2020, 22:09
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(УДачный Алексей @ 10.8.2020, 17:56) *
Поясните. Уж сильно не хочется перенести стресс с предыдущем возгоранием.

Автоматы обычно выбирают исходя не из мощности нагрузки и т. п., а из сечения провода. Например, если из УЗО выходят провода по 2,5 квадрата меди, то автомат брать не более С20. Если этого мало для 2 линий, то можно поставить по автомату перед каждым УЗО, т. о. общий ток может быть до 40 А (если конечно нет других ограничений типа сечения вводного кабеля, договорной мощности и т. п.).


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Constantin_Logan
сообщение 12.8.2020, 9:28
Сообщение #29


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 4.4.2013
Пользователь №: 32142



Схема изначально ошибочная, вот и сгорел УЗО, и это случится и в следующий раз, если просто заменить сгоревшее УЗО пусть даже и на дорогого производителя.
Как вариант - установите взамен АВДТ, и подключите не шлейфом.


--------------------
УПНР, специалист ОВКВ
Вернуться в начало страницы