Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.8.2020 Пользователь №: 57528 ![]() |
Добрый всем день. Прошу помощи. На даче сгорело УЗО вводной автомат не отключился, если бы не заметили вовремя, был бы пожар.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал УДачный Алексей - 10.8.2020, 9:05 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Так если замыкания не было, АВ и не должен был отключаться.
Загореться УЗО могло только от плохого контакта на клеммах или на рабочих контактах, с сильным нагревом. Ни то, ни другое не вызовет отключения ни УЗО, ни АВ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.8.2020 Пользователь №: 57528 ![]() |
Добавил фото сейчас нарисую схему, как все соединял.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
насколько вижу, в клеммы УЗО было засунуто несколько жил, и похоже, разного сечения. В этом причина
и АВ на 63 А - просто садомазохизм электрический ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
видно что горело именно в области контактов так что дело скорее всего в плохом контакте
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.8.2020 Пользователь №: 57528 ![]() |
и АВ на 63 А - просто садомазохизм электрический ![]() Можно пояснить? Вот схема как я все подключал: И сразу вопрос, почему вводной автомат не отключился и автомат за пределами дома тоже не сработал, когда все начало полыхать. Сообщение отредактировал УДачный Алексей - 10.8.2020, 9:58 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1372 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Загореться УЗО могло только от плохого контакта Или от того, что ИЕК - говёный фуфел. В общем знатно сэкономили на всём, включая нормального электрика. Хорошо хоть хата не сгорела. -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1372 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Вот схема как я все подключал: Похоже перегрев верхних контактов на правом УЗО. Стоило бы подключать каждое УЗО отдельной парой проводов с их соединением на выходе автомата. И кстати, опять же, в отличии от всякого дерьма, на нормальных автоматах предусмотрено подключение двух проводов даже разного диаметра (например серия S200 у ABB). -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.8.2020 Пользователь №: 57528 ![]() |
Подскажите тогда какой фирмы брать приборы и какой нагрузки, и правильно ли я все подключал.
потому что ЗАМЫКАНИЯ не было, а было ВОЗГОРАНИЕ по причине незатянутой клеммы на УЗО Понятно, буду собирать в следующий раз все, обращю внимание чтоб клеммы были обтянуты. Но на не предвиденный случай что еще посоветуете. И есть ли в природе УЗО и автоматы которые не горят? Сообщение отредактировал УДачный Алексей - 10.8.2020, 10:24 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата например серия S200 у ABB так это ж серия автоматов а не УЗО |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1066 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Радуйтесь, что дом целый! Горит всё: автоматы и УЗО сделаны из пластмассы, внутри узкое место - металл. контакты. Пока контакты в порядке - пластик держит.
P.S. Я время от времени возмущаюсь мягкостью противопожарн. требований к розеткам, выключателям,.., имеющие прямой контакт эл. проводящих цепей с пластиком. Нужно использовать типа керамики, слюды, стекла... Но не я разрабатываю законы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Подскажите тогда какой фирмы брать приборы и какой нагрузки, и правильно ли я все подключал. И есть ли в природе УЗО и автоматы которые не горят? Про производителя. Лучше хорошего электрика пригласить. Все таки спец - это спец. А в России можно купить АВВ, Легранд, Шнейдер Электрик и прочии. Про не горят. Не должны гореть!!! Там материалы должны быть такие, что до открытого огня ну никак не должно дойти. Да, от плохого контакта идет нагрев. Но дойти до огня... Про нагрузку тоже правильно пишите. Надо правильно подбирать номиналы. И есть металлические щиты. Они точно не горят. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1372 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
так это ж серия автоматов а не УЗО Для тупорылых даунов так и быть повторюсь: на нормальных автоматах предусмотрено подключение двух проводов даже разного диаметра (например серия S200 у ABB). т.е. именно автоматы и имел в виду. Сообщение отредактировал чукча - 10.8.2020, 12:47 -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.8.2020 Пользователь №: 57528 ![]() |
Про нагрузку тоже правильно пишите. Надо правильно подбирать номиналы. Какого номинала мне с такой нагрузкой подобрать автомат и УЗО? И все таки правильно ли я их подключал? Проверьте схему по которой я подключал. Сообщение отредактировал УДачный Алексей - 10.8.2020, 13:42 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
А вы напишите на сколько у вас счетчик.И автомат после счетчика.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 10.8.2020, 13:45 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Простите, там алюминиевых проводочков не было? С медью под одной клеммой?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А при чём тут вообще УЗО и "говёный" производитель?!
Может с говёного электрика стоит начинать, который поставил УЗО без токовой защиты? Извините. Никого не хочу обидеть, но сделаю это с удовольствием... © -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Для тупорылых даунов так и быть повторюсь: т.е. именно автоматы и имел в виду. В теме говорилось именно про подключение к ПЗВ так как причиной возгорания было именно ПЗВ и ошибки в подключении к нему проводов, а вы про автоматы тулдычите. Чукча есть чукча Сообщение отредактировал Shturman1 - 10.8.2020, 14:15 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
63 А - это на 16 квадратов примерно? Хороша защита...
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |