Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Максимальная нагрузка на кабель в воздухе

Гость_Linuxoid37_*
сообщение 8.8.2020, 0:10
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте!

Сразу скажу, вопрос гипотетический, поиск в интернете совершенно сбил с толку, поэтому решил обратиться к профессионалам.

Итак, дано: кабель 4х10 мм2, протянут по воздуху. 1 жила не используется, остальные 3 используются, в каждой из них есть ток, нуля как такового нет. В роли нуля используется одна из жил, остальные 2 используются как фазы. Особенность электроснабжения в данной локации в том, что между фазами 230 вольт, соответственно, в каждой жиле по 137 вольт. Надеюсь, понятно излагаю.

Внимание, вопрос: с учетом всего вышеизложенного, сколько нагрузки можно безопасно повесить на каждую из 2 фаз? В таблицах, что смотрел на просторах, говорится про 50 А 220 вольт длительной постоянной нагрузки. Но это на кабель в целом или на каждую используемую фазу? Просто слабо верится, что медь 10 мм2 может держать всего 25 А, в то же время 2,5 медь спокойной держит до 20А.

Объясните, пожалуйста, что по чем, заранее благодарю за ответы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.8.2020, 0:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23160
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Linuxoid37 @ 8.8.2020, 0:10) *
медь 10 мм2 может держать всего 25 А

это об чём?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Constantin_Logan
сообщение 8.8.2020, 5:26
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 4.4.2013
Пользователь №: 32142



В моей таблице и все 70А потянет.

Одна жила


--------------------
УПНР, специалист ОВКВ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 8.8.2020, 6:35
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Поддерживаю. 50-70 легко.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 8.8.2020, 6:44
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11204
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Или у ТС в таблице очепятка, или логика хромает. 50 а /2 провода? icon_wink.gif АА! 220/2...

Сообщение отредактировал Roman D - 8.8.2020, 6:46


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Linuxoid37_*
сообщение 8.8.2020, 10:34
Сообщение #6





Гости






Спасибо за оперативные ответы! Понял, что каждая жила 10 мм2 50 А постоянной нагрузки потянет норм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 7:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены