Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Высота розеток , Монтаж розеток в колледже

Yacubovich
сообщение 4.8.2020, 20:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 4.8.2020
Пользователь №: 57508



Грамотные специалисты, подскажите пожалуйста. Устроился в колледж ответсвенным за электрохозяйство совсем недавно, предстоит реконструкция здания для проведения практики студентам. Не могу определиться на какой высоте устанавливать розетки 220в. Согласно ПУЭ раздела шестого в производственных помещениях, как правило, на высоте 0,8—1 м, а в школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м. Вот к какому мне отнести помещения здания, если студенты практиканты 16летние и старше будут разбирать и собирать автомобили. Я понимаю что высота розеток 1,8м ну категорически неудобна. Может следует сослаться на другие нормы, но какие?
Электропроводку в здании всю разобрали еще до моего прихода, подскажите правильно ли я понимаю, что новую положено проводить согласно электрического проекта здания. Проекту уже лет 30, создавать новый должен я лично или обращаться в какую либо инстанцию? Или же возможности внести изменения в данный проект?

Сообщение отредактировал Yacubovich - 4.8.2020, 20:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.8.2020, 21:00
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22762
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если
Цитата(Yacubovich @ 4.8.2020, 20:13) *
предстоит реконструкция
то должен быть проект
Цитата(Yacubovich @ 4.8.2020, 20:13) *
должен я лично
нет, Вы не проектная организация да и авторских прав у Вас нет что бы
Цитата(Yacubovich @ 4.8.2020, 20:13) *
внести изменения в данный проект
пишите руководству что нужно обращаться в специализированную организацию


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yacubovich
сообщение 4.8.2020, 21:24
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 4.8.2020
Пользователь №: 57508



с2н5он спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yacubovich
сообщение 13.8.2020, 9:47
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 4.8.2020
Пользователь №: 57508



Получил проект электрических сетей. В проекте указано разработано в соответствии с СНКК 23-302-2000. Расположение щитов, розеток и выключателей на плане здания указаны, но высоты монтажа нет. Подскажите какими нормами воспользоваться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.8.2020, 12:30
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22762
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



СНКК это по тепловой энергоэффективности, отношения к Вашему вопросу не имеет, Вам точно тот проект дали?
глянуть можно? Вы проект согласовывали?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 13.8.2020, 16:39
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 850
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Везде +1800, кроме кабинетов лабораторных, сборочных и т.д. в этих классах розетки на необходимой высоте для подключения рабочих мест, причём данные розетки должны включатся по считывателю скуд (картой преподавателя) или, если на скуд бюджета и желания нет - выключателем безопасности с ключом (также находящимся у преподавателя).

Именно так и делали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yacubovich
сообщение 13.8.2020, 18:21
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 4.8.2020
Пользователь №: 57508



___VITOS___ я так понимаю вы ссылаетесь на ПУЭ п. 6.6.30.3? я так понимаю там сказано в школах( и то где пребывают дети). Я думаю мне больше подходит ПУЭ п. 6.6.30.2 про лабораторные( до 1м). Если я не прав поправьте. Системы СКУД и рядом не будет(бюджет минимальный), да и в других зданиях для практики ничего подобного и нет.
с2н5он не могу загрузить дааный тип файла новичкам запрещено, ссылка на яндекс диск запрещена, личные сообщения запрещены. В txt файле ссылка.

Сообщение отредактировал Yacubovich - 13.8.2020, 18:26
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.txt ( 32 байт ) Кол-во скачиваний: 96
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.8.2020, 18:40
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22762
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



как бы сказать...в части инженерных коммуникаций это красивые картинки, хотя винить в этом их тоже не корректно - см.раздел 5
можете всё взять на себя - выбор проводов, использование указанных автоматов....., но с Вас в т.ч. и спрос будет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 13.8.2020, 19:16
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3770
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Yacubovich @ 13.8.2020, 18:21) *
___VITOS___ я так понимаю вы ссылаетесь на ПУЭ п. 6.6.30.3? я так понимаю там сказано в школах




СП 31-110-2003
СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

....
14.35 В школах и детских дошкольных учреждениях в помещениях для пребывания детей выключатели и розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола.

Высота установки осветительных и силовых розеток в других общественных зданиях и помещениях выбирается удобной для присоединения к ним электрических приборов в зависимости от назначения помещений и оформления интерьеров, но, как правило, не выше чем на 1 м от пола.



Колледж - это не школа и не дошкольное учреждение, поэтому ставьте как удобно.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 13.8.2020, 19:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валерий 1
сообщение 13.8.2020, 20:42
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 480
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 51237



Цитата(Dimka1 @ 13.8.2020, 21:16) *
СП 31-110-2003
СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ


Dimka1
вместо него уже другой документ действует.
сегодня действует - СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа
могу ссылку опубликовать...

Цитата(СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа)
15.36 В школах и детских дошкольных учреждениях в помещениях для пребывания детей выключатели и розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола.
Высота установки осветительных и силовых розеток в других общественных зданиях и помещениях выбирается удобной для присоединения к ним электрических приборов в зависимости от назначения помещений и оформления интерьеров, но, как правило, не более 1 м от пола.
Допускается установка силовых розеток на потолках для подключения проекторов (например, проекторов для презентаций).
15.37 В кабинетах и лабораториях школ розетки на столах учеников, а также лабораторные щитки должны быть подключены через аппарат управления, установленный на столе преподавателя. Линии питания розеток следует подключать через разделительный трансформатор или защищать устройством защитного отключения дифференциального тока с током отключения до 30 мА.
В классных помещениях, учебных комнатах, кабинетах и лабораториях для подключения проекционных аппаратов следует устанавливать три розетки: одну у классной доски, другую на противоположной от доски стене помещения и третью на стене, противоположной оконным проемам.


Yacubovich
очень странно, что вы без проекта развития и реконструкции сетей задумали самостоятельно вести монтаж.
это ведь не только розетки, но и щитки придется реконструировать и линии от ВРУ до щитков по расчету сечения.
и обязательно проверять возможность подключения проводников заземления в розетках и вместо автоматов сегодня применяют дифавтоматы в два-три модуля.
а если проводников заземления (PE-проводников в дополнение к нулю) в щитах и в линиях от ВРУ нет, то и реконструкция запрещена.

Сообщение отредактировал Валерий 1 - 13.8.2020, 20:46


--------------------
будем порядочны и профессиональны
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 13.8.2020, 22:22
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 850
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(Dimka1 @ 13.8.2020, 19:16) *
14.35 В школах и детских дошкольных учреждениях в помещениях для пребывания детей выключатели и розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола.

Казнить нельзя, помиловать!
Казнить, нельзя помиловать!

Именно эти строки возникают в голове при прочтении этого пункта.

Строили общежитие к школоколледжу-интернату, долго спорили, помещения для пребывания детей имеются ввиду для детских дошкольных учреждений или имеется ввиду помещение для пребывания детей как таковое. По итогу норму решили трактовать в самом жестком ключе, приняли что помещения для пребывания детей как таковые. Хотя, по правилам русского языка и синтаксиса в частности - можно было не делать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 13.8.2020, 22:51
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3770
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



В школах, детских дошкольных учреждениях есть помещения, куда дети не заходят (кладовки, подсобки, подвал..), и помещения для пребывания детей (классы, залы, столовка..). Вот в последних ставят на 1,8м
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.8.2020, 23:55
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22762
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Dimka1 @ 13.8.2020, 22:51) *
куда дети не заходят (кладовки, подсобки, подвал..)

не заходят или не должны заходить?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.8.2020, 5:38
Сообщение #14


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10619
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(с2н5он @ 13.8.2020, 23:55) *
не заходят или не должны заходить?

ПУЭ поведение детей не регламентируют. Написано:" в помещениях для пребывания детей".
В СНиП для здравоохранения ещё:
Цитата
в психиатрических отделениях - в специальных нишах с запирающимися дверцами.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 14.8.2020, 7:31
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3770
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(с2н5он @ 13.8.2020, 23:55) *
не заходят или не должны заходить?


не должны в них постоянно находиться.

Русский язык таков, что допускает разное понимание написанного, людьми с разными интеллектуальными способностями. Отсюда идет бардак и неразбериха в НД. Можно, конечно, дойти до идиотизма и везде сделать розетки на "потолке". Будет 100% безопасно потому, что в них просто включить никто ничего не сможет.



Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.8.2020, 7:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.8.2020, 8:07
Сообщение #16


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10619
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Dimka1 @ 14.8.2020, 6:31) *
не должны в них постоянно находиться

Написано там не так; например, в кабинет директора они добровольно не пойдут.
Поэтому произвольное толкование НТД и включение туда всяких чердаков и кладовок - излишнее поминание их всуе.
ПУЭ - не талмуд, где каждый иудей может иметь собственное толкование.
Извините.

Сообщение отредактировал Roman D - 14.8.2020, 8:08


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 14.8.2020, 8:17
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3770
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Roman D @ 14.8.2020, 8:07) *
ПУЭ - не талмуд, где каждый иудей может иметь собственное толкование.

Видели на форумах постоянные перепалки относительно толкования пунктов ПУЭ и другой НД?
Это возникает из-за того, что написано так, что люди понимают написанное по разному.

Инспекторов сейчас посади оком к оку и задай вопрос по некоторым пунктам НД. Такое начнется.. icon_biggrin.gif

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валерий 1
сообщение 14.8.2020, 9:03
Сообщение #18


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 480
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 51237



самое печальное в этой теме не высота пресловутых розеток с помещениях, где могут находиться постоянно или периодически дети,
а желание
Цитата
Yacubovich ... самостоятельно вести монтаж.

в котором не определены самые важные моменты по реконструкции сетей и расчету кабелей и нагрузок щитов, к которым предполагается подключение.

именно об этом твердил С2Н5ОН

Сообщение отредактировал Валерий 1 - 14.8.2020, 9:06


--------------------
будем порядочны и профессиональны
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.8.2020, 9:22
Сообщение #19


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10619
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Dimka1 @ 14.8.2020, 7:17) *
Такое начнется.. icon_biggrin.gif

Называется "Кагал" (‏קָהָל).


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валерий 1
сообщение 14.8.2020, 13:24
Сообщение #20


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 480
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 51237



Цитата(Валерий 1 @ 14.8.2020, 11:03) *
где могут находиться постоянно или периодически дети

так трактует госэкспертиза.

даже в камерах хранения, в вокзалах, коридорах, общественных и школьных туалетах, палатах и коридорах в больницах, кинотеатрах, классах и рекреациях, ФОПах, спортзалах, фитнес-клубах, спальных и игральных, ожидальных и раздевальных бань, магазинах в торговых залах, гардеробах, в ванных помещениях, некоторых офисных, обеденных залах, и пр.

Сообщение отредактировал Валерий 1 - 14.8.2020, 13:42


--------------------
будем порядочны и профессиональны
Вернуться в начало страницы