всем привет.
Из дома в гараж тяну кабель. Общая мощность приборов в гараже около 10квт. В основном щитке установлен 3-х полюсный автомат на 25А, протянут кабель 5*2,5 длиной 40 метров, во второстепенный щиток установлен 3-х полюсный автомат 20А, от которого расходятся по фазам: 1. однополюсный автомат 16А (мощность потребителей = 3100вт), однополюсный автомат 6А (освещение = 150вт); 2. однополюсный автомат 10А (мощность потребителей = 2200вт); 3. однополюсный автомат 20А (мощность потребителей = 4100вт). Вопрос – УЗО имеет смысл ставить 3-х фазное или 3 однофазных? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
как Вам любее
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 ![]() |
В основном щитке установлен 3-х полюсный автомат на 25А, протянут кабель 5*2,5 длиной 40 метров, во второстепенный щиток установлен 3-х полюсный автомат 20А, от которого расходятся по фазам: 1. однополюсный автомат 16А (мощность потребителей = 3100вт), однополюсный автомат 6А (освещение = 150вт); 2. однополюсный автомат 10А (мощность потребителей = 2200вт); 3. однополюсный автомат 20А (мощность потребителей = 4100вт). вам селективность автоматов будет тяжело соблюсти. но если вы все сразу не будете включать, то ... конечно может будет все равно если сработают сразу несколько автоматов. Сообщение отредактировал Валерий 1 - 27.7.2020, 7:06 -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.9.2019 Пользователь №: 56210 ![]() |
ну вообще 10квт это если все сразу включить)
имеет смысл развести оборудование (станки в основном) каждое на свой автомат? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 ![]() |
имеет смысл развести оборудование (станки в основном) каждое на свой автомат? зачем, у вас на каждом станке свой аппарат управления. а защита, УЗО может быть по-фазной, если электроприемники однофазные. -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |