![]() Кабель 6кВ на частоту 300Гц-? , помогите найти кабель для подключения электродвигателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Кабель 6кВ на частоту 300Гц-? , помогите найти кабель для подключения электродвигателя |
![]()
Сообщение
#21
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Что не подойдет? С уменьшением длины емкость кабеля падает, емкостной ток падает и потери падают. Что не так? Напряжение снижать нужно? Есть нормальное обоснование? Что не понятно? Я же и написал - все нужно снижать, т.е. и табличные данные. Берём кабель Product code: 3CCUX11HD ёмкостной ток через диэлектрик (charging current) 1,03 A на фазу на км. 5,85 (A\ph\km) - для 300 Гц. 0,97 (A\ph\km) - для 50 Гц. Пересчитайте распределённый ток на 140 метров для всех трёх значений. (1,03А это из спецификации, по product code). |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1380 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Доброго времени суток коллеги! Есть синхронный электродвигатель мощностью 12,5МВт, на напряжение 6кВ, нужно его подключить к преобразователю частоты с выходной частотой 300Гц. Помогите подобрать марку кабеля. А что за 300 Гц? Это основная частота или её гармоника? -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18068 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Этот ток является предельным значением для этого кабеля ? Это предельный распределённый (суммарный по сути ток на длине кабеля в 1 км) ток через диэлектрик, который в данном случае является диэлектриком конденсатора, обкладками которого являются сама жила и броня. Т.е. этот ток течёт с жилы на оплётку (или броню). Т.е. на каждом миллиметре этого кабеля с жилы на броню течёт ток 1,03 А / 1000000 мм = 0, 00000103А. Для 300 Гц на каждый миллиметр брони будет проходить ток 5,85 А / 1000000 = 0, 00000585 А. Он не зависит от главного тока, а зависит только от среднеквадратичного напряжения (Root Mean Square - RMS). (т.е. как через обычный конденсатор). У них называется "зарядный ток" (charging current), что соответствует сути процесса. Он поляризует диполи диэлектрика, т.е. после снятия напряжения между каждой жилой и бронёй ещё долгое время будет высокое напряжение, т.к. диполи не сразу дезориентируются. Поэтому этот конкретно кабель (взят для примера, т.к. ТС сказал, что фирма не смогла подобрать кабель) не подходит. Сообщение отредактировал Sky_net - 26.7.2020, 5:52 |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 4:37 |
|
![]() |