Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Кабель 6кВ на частоту 300Гц-? , помогите найти кабель для подключения электродвигателя

Sky_net
сообщение 25.7.2020, 12:00
Сообщение #21


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(Dimka1 @ 25.7.2020, 7:46) *
Что не подойдет?
С уменьшением длины емкость кабеля падает, емкостной ток падает и потери падают. Что не так? Напряжение снижать нужно?
Есть нормальное обоснование?

Что не понятно? Я же и написал - все нужно снижать, т.е. и табличные данные.
Берём кабель Product code: 3CCUX11HD
ёмкостной ток через диэлектрик (charging current) 1,03 A на фазу на км.
5,85 (A\ph\km) - для 300 Гц.
0,97 (A\ph\km) - для 50 Гц.
Пересчитайте распределённый ток на 140 метров для всех трёх значений. (1,03А это из спецификации, по product code).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 25.7.2020, 21:34
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1380
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(Dimich-krutan @ 22.7.2020, 21:12) *
Доброго времени суток коллеги!
Есть синхронный электродвигатель мощностью 12,5МВт, на напряжение 6кВ, нужно его подключить к преобразователю частоты с выходной частотой 300Гц.
Помогите подобрать марку кабеля.

А что за 300 Гц? Это основная частота или её гармоника?


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.7.2020, 4:58
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18068
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Sky_net @ 25.7.2020, 12:00) *
Берём кабель Product code: 3CCUX11HD
ёмкостной ток через диэлектрик (charging current) 1,03 A на фазу на км.
Этот ток является предельным значением для этого кабеля ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 26.7.2020, 5:46
Сообщение #24


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(Олега @ 26.7.2020, 5:58) *
Этот ток является предельным значением для этого кабеля ?

Это предельный распределённый (суммарный по сути ток на длине кабеля в 1 км) ток через диэлектрик, который в данном случае является диэлектриком конденсатора, обкладками которого являются сама жила и броня. Т.е. этот ток течёт с жилы на оплётку (или броню). Т.е. на каждом миллиметре этого кабеля с жилы на броню течёт ток 1,03 А / 1000000 мм = 0, 00000103А.
Для 300 Гц на каждый миллиметр брони будет проходить ток 5,85 А / 1000000 = 0, 00000585 А.
Он не зависит от главного тока, а зависит только от среднеквадратичного напряжения (Root Mean Square - RMS). (т.е. как через обычный конденсатор). У них называется "зарядный ток" (charging current), что соответствует сути процесса. Он поляризует диполи диэлектрика, т.е. после снятия напряжения между каждой жилой и бронёй ещё долгое время будет высокое напряжение, т.к. диполи не сразу дезориентируются.

Поэтому этот конкретно кабель (взят для примера, т.к. ТС сказал, что фирма не смогла подобрать кабель) не подходит.

Сообщение отредактировал Sky_net - 26.7.2020, 5:52
Вернуться в начало страницы