Здравствуйте. У нас в новом доме стоит ДИФ автомат (3 фазы и ноль). Свет от 1 фазы, ночью свет был, розетки работали, а утром все электричество в квартире было вырублено. Если включить 1 фазу, то вырубает всё электричество в квартире, поэтому 1 фазу не включаем и живем без света пока что. Все лампочки проверили, они в норме. Скажите, в чем может быть проблема? В автоматах? Неужели придётся вскрывать натяжной потолок и все смотреть 😭? Помогите, пожалуйста, что нужно проверить. Ещё у нас в доме напряжение скачет до 250, из-за этого могло вырубить электричество?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23137 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
стоит ДИФ автомат марка? В автоматах? в каких? рисуйте схему щитка или фото электричество в квартире было вырублено. дифавтоматом? Все лампочки проверили как проверили? поэтому 1 фазу не включаем выключатели на лампочки не включаете? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 22.7.2020 Пользователь №: 57467 ![]() |
марка? в каких? рисуйте схему щитка или фото дифавтоматом? как проверили? выключатели на лампочки не включаете? Вытаскивали лампочки и включали фазы, все равно вырубало при включении 1 фазы. Сейчас выключатели не трогаем, розетки работают марка? в каких? рисуйте схему щитка или фото дифавтоматом? как проверили? выключатели на лампочки не включаете? Вот схема |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Вызовите электрика.Если кнопка вызова не работает тогда найдите того кто поотважнее чтобы вытащил первую фазу из дифа и соединил её напрямую без дифа.Как временная мера до подхода наших.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23137 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
у вас на первой фазе со светом розетки, их проверяли?
попробуйте вставлять по одной лампе, чтобы определить неисправную или участок -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11175 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Какая-то сивая кобыла.
На верхнем диф автомате С25 там нету "1-й фазы" итд.; он должен отключать все три фазы. Я бы отключил все нижние, включил верхний и по очереди включал-выключал нижние. Если при отключенных нижних верхний выбивает из-под руки, беду надо искать в щитке. Что-то я не пойму тот верхний диф: там что, три рычажка справа распряжены друг от друга? ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 22.7.2020, 13:05 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23137 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
некорректная формулировка, диф обычный, отключается из-за первой фазы..я так думаю
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11175 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Цитата три рычажка справа распряжены Наверное выдернули общую стяжку.Со злости. ))
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23137 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
действительно, не заметил
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23137 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
выкинуть вообще всё нафик, хватит защиты и на ТП ![]() Надо проще делать. Один-два автомата на хату и хватит. Дурачкам понаставили умных защит на все случаи жизни, а жизнь оказалась реальной, а не идеальной, вот теперь сидят без света с красивым щитом, и кучей автоматов. Сообщение отредактировал Dimka1 - 22.7.2020, 22:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11175 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Один-два автомата на хату и хватит. Нижней линейки хватит. Разобранный дифф выкинуть. не уверен вообще, что там 3 фазы... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1071 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
ТС, у вас лампы светодиодные? Включите под напряжение несколько штук накаливания (светодиодные при этом ни одной не включайте) и проверьте на проблему отключения.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 22.7.2020 Пользователь №: 57467 ![]() |
у вас на первой фазе со светом розетки, их проверяли? попробуйте вставлять по одной лампе, чтобы определить неисправную или участок Розетки от 1 фазы (то есть в ванной) не работают Какая-то сивая кобыла. На верхнем диф автомате С25 там нету "1-й фазы" итд.; он должен отключать все три фазы. Я бы отключил все нижние, включил верхний и по очереди включал-выключал нижние. Если при отключенных нижних верхний выбивает из-под руки, беду надо искать в щитке. Что-то я не пойму тот верхний диф: там что, три рычажка справа распряжены друг от друга? ![]() Неё, говорю же: « Если включить фазу 0 ( то есть самою последнюю в первом ряду), третью и вторую , то работают розетки. Но если я включу первый автомат в первом ряду, то все автоматы вырубает. Поэтому мы пока живем с включёнными тремя справа |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Кто вам так сделал раздельные клавиши на дифавтомате?Они должны быть соединены и у вас вообще не должно быть электричества.Уберите его и поставьте отдельные для варочной и ванной.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
Интересная картина вырисовывается. Ввод - диф на 25 А. Последовательно с ним (1-я группа) стоит ещё один диф на 16 А. Срабатывание вводного диф-а происходит из-за первой группы, но по идее должен отработать диф на 16А, если идёт сработка из-за перегрузки или КЗ. Не удаётся разглядеть токи утечки дифов, есть ли там селективность. А то получится, что ток утечки вводного меньше, чем ток утечки группового.
По поводу рассопряжения клавиш: металлический штырёк, их соединяющий, служит для удобства включения одновременно всех полюсов. А на отключение работает механика внутри корпуса. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |