Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Две фазы, есть напряжение, норма или нет?

Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 20.7.2020, 12:38
Сообщение #1





Гости






Сломалось стиральная машина. Провёл диагностику и обнаружил что индикатор от отвёртки горит и на фазе, и на нуле у места где кабель подключается к самой машине. Нормально ли это или нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.7.2020, 12:46
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11171
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Сломалась не машина, а розетка.
Воткните в розетку настольную лампу, чайник...
Горит? Снова проверьте "индюкатором".


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 20.7.2020, 12:50
Сообщение #3





Гости






Цитата(Roman D @ 20.7.2020, 12:46) *
Сломалась не машина, а розетка.
Воткните в розетку настольную лампу, чайник...
Горит? Снова проверьте "индюкатором".

Нет, розетка исправна.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.7.2020, 13:02
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11171
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Существуют сети, где в розетке две фазы.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 20.7.2020, 13:07
Сообщение #5





Гости






Цитата(Roman D @ 20.7.2020, 13:02) *
Существуют сети, где в розетке две фазы.

Я это знаю, в розетке одна фаза только. Самое странное что есть напряжение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.7.2020, 13:20
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18042
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Максим_* @ 20.7.2020, 13:07) *
Я это знаю, в розетке одна фаза только. Самое странное что есть напряжение.
Если с одной стороны индикатор светится, с другой - нет, пора вилочку разобрать, потом провод "прозвонить".. Чудес тут никаких.


Цитата(Гость_Максим_* @ 20.7.2020, 13:07) *
в розетке одна фаза только.
Это с воткнутой вилочкой ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 20.7.2020, 13:25
Сообщение #7





Гости






Цитата(Олега @ 20.7.2020, 13:20) *
Если с одной стороны индикатор светится, с другой - нет, пора вилочку разобрать, потом провод "прозвонить".. Чудес тут никаких.


Это с воткнутой вилочкой ?

Простите за наверное глупый вопрос, как прозвонить провод?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 20.7.2020, 13:48
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



ОТвёртка ваша и показывает вторую фазу из-за фильтра помех.Купите чтонибудь получше этих отвёрток.Или позовите знакомого электрика.Надо иметь.Да.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 20.7.2020, 14:22
Сообщение #9





Гости






Цитата(Электромонтёр @ 20.7.2020, 13:48) *
ОТвёртка ваша и показывает вторую фазу из-за фильтра помех.Купите чтонибудь получше этих отвёрток.Или позовите знакомого электрика.Надо иметь.Да.

Вы были правы, поменял провод но не помогло.

Спасибо всем за ответы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 21.7.2020, 14:43
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Индикаторная отвертка светится даже на корпусе любой стиральной машинке автомат. Если она включена в розетку без заземления. Причина банальная у нее есть встроенный сетевой фильтр. Так что не занимайтесь фигней.и напряжение на корпусе такой незаземленной стиральной машинки примерно 110 вольт именно поэтому в смысле из за встроенного сетевого фильтра.

Сообщение отредактировал шахтер - 21.7.2020, 14:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 21.7.2020, 15:03
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Не обломался пошёл проверил. Всё как всегда, не светится индикатор.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 21.7.2020, 17:27
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Инк @ 21.7.2020, 15:03) *
Не обломался пошёл проверил. Всё как всегда, не светится индикатор.

Да ладно,.на пластиковом корпусе не светится. Согласен.

Сообщение отредактировал шахтер - 21.7.2020, 17:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2025, 0:56
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены