Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение к трехфазной цепи

Vladimir_Sachkov
сообщение 19.7.2020, 16:15
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 4.7.2020
Пользователь №: 57398



Цитата(Roman D @ 19.7.2020, 15:30) *
Прямо от ТП? icon_wink.gif

Ну неглумитесь дорогой, естественно с ВЛ.

И всё таки мне не понятно, если на ВЛ к которой присоединен я как потребитель висят ещё около 10 частных домов, то в случае если частные дома будут потреблять максимально, то у меня должны быть просадки по мощности. Но ведь по факту их нет

Сообщение отредактировал Vladimir_Sachkov - 19.7.2020, 22:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.7.2020, 17:46
Сообщение #22


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11167
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Это Россети над Вами поглумились, подсунув бумажку от (ПС-7?) ТП 110/35/6 кВ.
Ваше владение питается от 6/0,4 кВ ЗТП-99 (неизвестной мощности) по ВЛ Л-1(неизвестной длины и сечения).
Для электрических расчетов данные документы не имеют никакой ценности.

Сообщение отредактировал Roman D - 19.7.2020, 17:56


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.7.2020, 18:04
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Vladimir_Sachkov @ 19.7.2020, 16:15) *
с ВЛ.
Странное на мой взгляд подключение квартиры в МКД. Могут появиться последователи, прецедент приведет к состоянию ВЛ в индокитайских регионах. ))
Система уравнивания потенциалов (или что-то похожее) вами выполнена ? Тогда в случае проблемм с нулевым проводником основного ввода ваш ввод в квартиру сдюжит ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir_Sachkov
сообщение 19.7.2020, 18:31
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 4.7.2020
Пользователь №: 57398



Цитата(Олега @ 19.7.2020, 18:04) *
Странное на мой взгляд подключение квартиры в МКД. Могут появиться последователи, прецедент приведет к состоянию ВЛ в индокитайских регионах. ))
Система уравнивания потенциалов (или что-то похожее) вами выполнена ? Тогда в случае проблемм с нулевым проводником основного ввода ваш ввод в квартиру сдюжит ?

Такое подключение было единственно возможным для квартиры, в связи с тем что квартиру нельзя газифицировать. Ну и соответственно квартира не была электрофицирована, управляющая мне отказала в подключении, выходить на судебные тяжбы не было желания и времени. Россети в этом плане выручили.
ОСУП выполнен рядом с ЛЭП, ДСУП выполнена на придомовой территории, если быть точнее то прям перед окном. Россети проводили замеры сопротивления, сказали что всё соответствует ПУЭ. Сказали на ДСУП кабель медь 6мм, или алюминь 16мм. Квартира очень интересная, много пришлось по ней побегать чтобы решить все проблемы.

Цитата(Roman D @ 19.7.2020, 17:46) *
Это Россети над Вами поглумились, подсунув бумажку от (ПС-7?) ТП 110/35/6 кВ.
Ваше владение питается от 6/0,4 кВ ЗТП-99 (неизвестной мощности) по ВЛ Л-1(неизвестной длины и сечения).
Для электрических расчетов данные документы не имеют никакой ценности.

Ну почему же не известно, по договору я обязан для подключения себя приобрести кабель сип 4 на 16, проколы. Сип длиной 56 метров до отверстия в фасаде, далее в кавритре с фасада через распределительный короб для наружных работ и прокол идёт ВВГнг(А)-LS 4х10 0.66кВ 12 метров до РЩ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.7.2020, 19:48
Сообщение #25


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11167
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Vladimir_Sachkov @ 19.7.2020, 17:31) *
Ну почему же не известно, по договору я обязан для подключения себя приобрести кабель сип 4 на 16, проколы. Сип длиной 56 метров до отверстия в фасаде, далее в кавритре с фасада через распределительный короб для наружных работ и прокол идёт ВВГнг(А)-LS 4х10 0.66кВ 12 метров до РЩ

И что? Один пролёт известен. А от ТП 10 опор Л-1.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.7.2020, 22:06
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Vladimir_Sachkov @ 19.7.2020, 18:31) *
Такое подключение было единственно возможным для квартиры, в связи с тем что квартиру нельзя газифицировать.
А остальные квартиры можно ? В чем особенность вашей квартиры ?


Цитата(Vladimir_Sachkov @ 19.7.2020, 18:31) *
Ну и соответственно квартира не была электрофицирована, управляющая мне отказала в подключении,..
Все квартиры электрифицированы, а ваша нет ? Что-то тут не так.. Склонен предположить, что мощности желаемой не давала УК.


Цитата(Vladimir_Sachkov @ 19.7.2020, 18:31) *
.. Россети в этом плане выручили.
ОСУП выполнен рядом с ЛЭП, ДСУП выполнена на придомовой территории..
Это вам Россети наплели ? Разочарую, ОСУП (основная система) выполняется на вводе в здание (на ГЗШ в водно-распределительном устройстве), т.е. уже в самом здании. ДСУП (дополнительная) - в конкретных помещениях здания. А вы ведете речь, судя по всему, о повторных заземлителях.


Цитата(Vladimir_Sachkov @ 19.7.2020, 18:31) *
.. Россети проводили замеры сопротивления, сказали что всё соответствует ПУЭ..
На слово верите ? А копию протокола не спросили ?
Заземлитель на вводе - это ваша забота и ответственность, а тот, что у опоры - вам "до лампочки".


Цитата(Vladimir_Sachkov @ 19.7.2020, 18:31) *
.. Сказали на ДСУП кабель медь 6мм, или алюминь 16мм.
Если бы не сказали, а написали, то можно было бы уличить в глупости. Про ДСУП я вам уже выше пояснил.


Цитата(Vladimir_Sachkov @ 19.7.2020, 18:31) *
Квартира очень интересная, много пришлось по ней побегать чтобы решить все проблемы.
Решение проблем - задача проектировщика. На месте УК я подал бы иск на ваше (с Россетью) решение. Наружные стены МКД - коллективная собственность совладельцев. Без согласования - даже гвоздь не забивается, не то что дырдочки буровить. К тому же вопрос по уравниванию в квартире остался без ответа.

Цитата(Vladimir_Sachkov @ 19.7.2020, 18:31) *
сип 4 на 16, ... Сип длиной 56 метров до отверстия в фасаде..
Без дополнительной опоры ? Тогда к сведению:
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Олега - 19.7.2020, 22:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir_Sachkov
сообщение 19.7.2020, 22:30
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 4.7.2020
Пользователь №: 57398



Цитата(Олега @ 19.7.2020, 21:49) *
А остальные квартиры можно ? В чем особенность вашей квартиры ?


Все квартиры электрифицированы, а ваша нет ? Что-то тут не так.. Склонен предположить, что мощности желаемой не давала УК.


Это вам Россети наплели ? Разочарую, ОСУП (основная система) выполняется на вводе в здание (на ГЗШ в водно-распределительном устройстве), т.е. уже в самом здании. ДСУП (дополнительная) - в конкретных помещениях здания. А вы ведете речь, судя по всему, о повторных заземлителях.


На слово верите ? А копию протокола не спросили ?
Заземлитель на вводе - это ваша забота и ответственность, а тот, что у опоры - вам "до лампочки".


Если бы не сказали, а написали, то можно было бы уличить в глупости. Про ДСУП я вам уже выше пояснил.


Решение проблем - задача проектировщика. На месте УК я подал бы иск на ваше (с Россетью) решение. Наружные стены МКД - коллективная собственность совладельцев. Без согласования - даже гвоздь не забивается, не то что дырдочки буровить. К тому же вопрос по уравниванию в квартире остался без ответа.

По порядку.
Остальные квартиры газифицированы, в моей нет вентиляционных и жаровых вытяжных каналов. В связи с этим установка газового оборудования запрещена.
Про УК. По договору на управление многоквартирным домом управляющая компания не обязана заключать договора со снабжающими компаниями (газ, свет, вода, отопление), эта норма прописана в ЖК. Тут дело даже не в необходимой мощности.
Про ОСУП, читайте внимательно, гзш выполнена на вводном щите, вводной щит установлен на ЛЭП, то есть висит на столбе. ДСУП может быть выполнен в любом месте как вы пишите в здании, так и на улице. Что то вы тут путаете.
По поводу верю на слово, да верю, так как в на халяву и уксус сладкий. Данную услугу я не оплачивал.
Если бы я себе балкон пристроил с креплением к фасаду то да, без подписей собственников МКД не обойтись, а так электрофикация является одним из важных в настоящее время аспектов жизнидеятельности человека как ресурса разрешения не требуется. Исходя из вашей логики я могу подать жалобу на всех жильцов дома и обязать УК и жильцов дома убрать с фасада дома спутниковые антенны, наружные блоки кондиционера, а так же привести балконы в первоначальный вид так плиты перекрытий балконов тоже являются общедомовым имуществом, и изначально не предусматривали доп, нагрузки в виде остекления и обшивки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.7.2020, 23:08
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Vladimir_Sachkov @ 19.7.2020, 22:30) *
Про ОСУП, читайте внимательно
Да я уж и так внимателен.. )) Всё к цитатам из ваших сообщений приурочено.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir_Sachkov
сообщение 19.7.2020, 23:12
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 4.7.2020
Пользователь №: 57398



В самом доме как выполнен ОСУП не могу сказать, так как водопроводные коммуникации и канализация выполнены из пластика, газовой трубы как уже вы поняли у меня нет, отопление если только, но я от него отключен, в смысле от центрального. Есть ли ОСУП на арм. поясе дома 60 года постройки тоже не могу сказать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.7.2020, 23:15
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Vladimir_Sachkov @ 19.7.2020, 22:30) *
гзш выполнена на вводном щите, вводной щит установлен на ЛЭП, то есть висит на столбе. ДСУП может быть выполнен в любом месте как вы пишите в здании, так и на улице. Что то вы тут путаете.
Я ничего не путаю. Если ваша ГЗШ на опоре, то у вас от нее отдельные уравнивающие РЕ-проводники проложены до частей в здании, которые требуется включить в ОСУП ? См. рис.1.7.7 в ПУЭ7 и п.1.7.82.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir_Sachkov
сообщение 19.7.2020, 23:18
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 4.7.2020
Пользователь №: 57398



Цитата(Олега @ 19.7.2020, 23:15) *
Я ничего не путаю. Если ваша ГЗШ на опоре, то у вас от нее отдельные уравнивающие РЕ-проводники проложены до частей в здании, которые требуется включить в ОСУП ? См. рис.1.7.7 в ПУЭ7 и п.1.7.82.

Я уже понял о чем вы, нет этого нет. Извиняюсь если показался грубым
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.7.2020, 23:26
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Vladimir_Sachkov @ 19.7.2020, 23:12) *
Есть ли ОСУП на арм. поясе дома 60 года постройки тоже не могу сказать.
И я не могу. Нет возможности. А знать надо бы. Во всяком случае устраивать изолирующее помещение вы пока не собирались.


Цитата(Vladimir_Sachkov @ 19.7.2020, 22:30) *
По порядку.
Остальные квартиры газифицированы, в моей нет вентиляционных и жаровых вытяжных каналов..
Собственно интересно как это получилось ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir_Sachkov
сообщение 19.7.2020, 23:42
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 4.7.2020
Пользователь №: 57398



Цитата(Олега @ 19.7.2020, 23:26) *
И я не могу. Нет возможности. А знать надо бы. Во всяком случае устраивать изолирующее помещение вы пока не собирались.


Собственно интересно как это получилось ?

Что подразумевается под изолирующим помещением?

Само помещение в котором теперь квартира ранее было в нежилом фонде МКД, при проектировании дома сразу заложили в проект шахматный клуб площадью 200 м2. В 90 это помещение было выкуплено у администрации города и использовалось как магазин. Потом что то произошло у собственника магазина, все помещение поделили на три части, две жилые квартиры по 45м2 и не жилую часть в 110м2. Ну и собственно вся вентиляция осталась в не жилой части. Как то так

Не спрашивайте как администрация произвела ввод в эксплуатацию этих двух квартир, по факту она была приобретена без ни чего, ни света, ни воды, ни отопления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.7.2020, 23:48
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Vladimir_Sachkov @ 19.7.2020, 23:42) *
Что подразумевается под изолирующим помещением?
Непроводящие (изолирующие) помещения, зоны, площадки - помещения, зоны, площадки, в которых (на которых) защита при косвенном прикосновении обеспечивается высоким сопротивлением пола и стен и в которых отсутствуют заземленные проводящие части.


Цитата(Vladimir_Sachkov @ 19.7.2020, 23:42) *
Не спрашивайте как ..
Собственно это я уже спросил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir_Sachkov
сообщение 19.7.2020, 23:49
Сообщение #35


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 4.7.2020
Пользователь №: 57398



Цитата(Олега @ 19.7.2020, 23:45) *
Непроводящие (изолирующие) помещения, зоны, площадки - помещения, зоны, площадки, в которых (на которых) защита при косвенном прикосновении обеспечивается высоким сопротивлением пола и стен и в которых отсутствуют заземленные проводящие части.

Нет такого не будет, смутно представляю как это можно организовать в квартире.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.7.2020, 0:05
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Vladimir_Sachkov @ 19.7.2020, 23:49) *
Нет такого не будет, смутно представляю как это можно организовать в квартире.
И я смутно. А значит "При применении защитного автоматического отключения питания должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82, а при необходимости также дополнительная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.83."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir_Sachkov
сообщение 20.7.2020, 0:34
Сообщение #37


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 4.7.2020
Пользователь №: 57398



Цитата(Олега @ 20.7.2020, 0:05) *
И я смутно. А значит "При применении защитного автоматического отключения питания должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82, а при необходимости также дополнительная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.83."


Первые три пункта 1.7.82 выполнены по факту получается, остальные не могут быть выполнены в связи с отсутствием металлических вводов. Молниизащиты у дома точно нет. По 1.7.83 тоже по факту выполнен частично в плане отсутствия возможности к прикосновению к металлическим частям строительных конструкций здания
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.7.2020, 7:29
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Vladimir_Sachkov @ 20.7.2020, 0:34) *
Первые три пункта 1.7.82 выполнены по факту получается, остальные не могут быть выполнены в связи с отсутствием металлических вводов. Молниизащиты у дома точно нет. По 1.7.83 тоже по факту выполнен частично в плане отсутствия возможности к прикосновению к металлическим частям строительных конструкций здания
Сегодня вы считаете мет.части недоступными, а завтра вбиваете в стену гвоздь (закреп под фанину, крюк в потолок, саморезы различного назначения..). Случается ЖБИ имеют на поверхности арматуру. Но, даже если это не так, то ж/б полы, стены и потолки официально являются "проводящими частями" ("часть, которая может проводить электрический ток", "токопроводящие полы (.. железобетонные.. и т.п.")), и именно поэтому их металлические каркасы включают в ОСУП (хотя на рис.1.7.7 "С9 - арматура железобетонных конструкций" и не на поверхности).

Справка. При относительной влажности воздуха более 75% (в Питере с августа по март) не только керамическая плитка, но и березовый паркет имеют объемное сопротивление ниже 105 Ом*м и относятся к "проводящим" ("электропроводным").
Нет, если у вас с этими делами все гарантировано (а возможно и протокол от ЭТЛ о непроводимости есть), то я зазря вас пугаю.

Сообщение отредактировал Олега - 20.7.2020, 7:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir_Sachkov
сообщение 20.7.2020, 8:21
Сообщение #39


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 4.7.2020
Пользователь №: 57398



Цитата(Олега @ 20.7.2020, 7:29) *
Сегодня вы считаете мет.части недоступными, а завтра вбиваете в стену гвоздь (закреп под фанину, крюк в потолок, саморезы различного назначения..). Случается ЖБИ имеют на поверхности арматуру. Но, даже если это не так, то ж/б полы, стены и потолки официально являются "проводящими частями" ("часть, которая может проводить электрический ток", "токопроводящие полы (.. железобетонные.. и т.п.")), и именно поэтому их металлические каркасы включают в ОСУП (хотя на рис.1.7.7 "С9 - арматура железобетонных конструкций" и не на поверхности).

Справка. При относительной влажности воздуха более 75% (в Питере с августа по март) не только керамическая плитка, но и березовый паркет имеют объемное сопротивление ниже 105 Ом*м и относятся к "проводящим" ("электропроводным").
Нет, если у вас с этими делами все гарантировано (а возможно и протокол от ЭТЛ о непроводимости есть), то я зазря вас пугаю.

Получается не за зря, но вот вопрос как это реализовать. Сделать обвязку между арматурой потолочных перекрытий в принципе можно, обьединив их в единый контур. По стенам сделать единый контур не получится. По полу если только из подвала.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.7.2020, 8:35
Сообщение #40


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11167
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Олега @ 20.7.2020, 7:29) *
ж/б полы, стены и потолки официально являются "проводящими частями" ("часть, которая может проводить электрический ток", "токопроводящие полы (.. железобетонные.. и т.п.")), и именно поэтому их металлические каркасы включают в ОСУП

Глянул я на тот микрорайон на street view, белокирпичные хрущобы.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему