Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение пускателя , Подключение магнитного пускателя

Гость_Гость_Григорий_*_*
сообщение 17.7.2020, 15:09
Сообщение #1





Гости






Есть два температурных цифровых реле тр-100 установленных на двух трансформаторах для включения вентиляции (три контакта на реле , 1-
общий, 2 - нормально разомкнут, 3 - нормально замкнут) как подключить их к магнитному пускателю с пусковой кнопкой что бы были независимые включения? Что бы при срабатывании реле не приходилось в ручную отключать кнопкой на пускателе. Т.е. независимо работает от кнопки и реле ( пускатель с самоподхватом(( 1 нормально разомкнутый контакт))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 17.7.2020, 21:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Может неправильно понял. Но как мне видится, нужно поставить переключатель типа авт руч. В положении Авт управление с реле температуры. В положении руч с кнопок с самоподхватом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Григорий_*_*
сообщение 18.7.2020, 11:12
Сообщение #3





Гости






Нужно собрать схему без переключателей, если просто параллельно пусковой кнопки поставить реллюхи, то и выключать надо кнопкой т.к. самоподхват
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 18.7.2020, 13:46
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Что бы при срабатывании реле не приходилось в ручную отключать кнопкой на пускателе.
Вы подключили контакты реле параллельно пусковой кнопке, встроенной в пускатель? (Если я правильно понял) Естественно, после срабатывания он блокируется, и отключать приходится вручную. Ликвидируйте внутреннюю схему пускателя и подключайте ТР непосредственно к катушке.

Сообщение отредактировал uvk2 - 18.7.2020, 13:47


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.7.2020, 14:27
Сообщение #5





Гости






Цитата(uvk2 @ 18.7.2020, 13:46) *
Вы подключили контакты реле параллельно пусковой кнопке, встроенной в пускатель? (Если я правильно понял) Естественно, после срабатывания он блокируется, и отключать приходится вручную. Ликвидируйте внутреннюю схему пускателя и подключайте ТР непосредственно к катушке.
так как так сделать что бы и с кнопки и реле работало? Схему если можно пожалуйста
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 18.7.2020, 18:11
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Я принципиально против того, чтобы вводить ручное управление там, где оно не нужно. Потому что много раз сталкивался - перевели в ручной режим, сделали что нужно, и забыли. В результате какая нибудь неприятность. Ну уж если очень надо, то самое простое - включить тумблер параллельно контактам ТР-100. Можно будет принудительно включить. Отключение - по уставке РТ.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 18.7.2020, 18:13
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Гость @ 18.7.2020, 14:27) *
так как так сделать что бы и с кнопки и реле работало?

Добавьте промежуточное реле, на нем соберите схему с подхватом. Свободный, нормально открытый контакт реле, подключите параллельно контакту терморегулятора. Через параллельные контакты запитайте пускатель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 18.7.2020, 18:42
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Ну или как-то так
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 18.7.2020, 20:46
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(Гость_Григорий_* @ 17.7.2020, 15:09) *
Есть два температурных цифровых реле тр-100 установленных на двух трансформаторах для включения вентиляции (три контакта на реле , 1-
общий, 2 - нормально разомкнут, 3 - нормально замкнут) как подключить их к магнитному пускателю с пусковой кнопкой что бы были независимые включения? Что бы при срабатывании реле не приходилось в ручную отключать кнопкой на пускателе. Т.е. независимо работает от кнопки и реле ( пускатель с самоподхватом(( 1 нормально разомкнутый контакт))

Уточнили бы задачку...
У Вас два реле tp-100 и у каждого три контакта. Есть кнопка старт, кнопка стоп и контакт самоблокировки.
Какие температуры будут контролировать эти реле? В одном или разных помещениях? Вы оба реле собираетесь подключать, и не хотите дополнительных переключателей? Ну и какой диапазон температур собираетесь перекрывать...