![]() Сип для дачного общества |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Сип для дачного общества |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 14.7.2020 Пользователь №: 57451 ![]() |
Здравствуйте специалисты форумчане
У нас 2 дачных общества.Трансформатор 160 кВт. С трансформатора 1 фаза и ноль уходит на 1 общество .К нашему обществу идёт 2 фазы и ноль.Все выполнено проводами алюминий со скрутками и т.д.До нашей щитовой 650 метров куда приходят эти 2 фазы и ноль Правда по пути на одной из фаз ещё 8-9 участков подключены там люди не живут только телевизор и чайник по мощности.Со щитовой на половину общества идёт 1 фаза и ноль ко мне тоже 1 фаза и ноль.Ко мне протяженность 400 метров.Все выполнено тоже старыми проводами со скрутками.Сечение кабеля 35 квадрат со щитовой 25 кое где 16.Напряжение если и доходит 200 при включении насоса падает до 180 если ещё включаешь чайник то сразу 160 и если еще кто-то на линии что-то мощное включает напряжение падает до 100 вольт. Большинству которые сидят на нашей линии и не живут сдесь напряжение хорошее не нужно.На моей алее 4 домика согласны скинуться и протянуть кабель СИП до щитовой Думаю на дом 5 кВт достаточно.Достаточно ли нам будет протянуть СИП 35 квадрат 2 жильный 400 метров до щитовой и подключится свою линию оставив кто не хочет старую алюминиевую проводку? Потом если напряжение не улучшится от щитовой уже до трансформатора тянуть 600 метров. Не могу понять почему если 3 фазы то сечение меньшее нужно если 1 фаза то сечение невозможно толстое нужно.Трех фаз к нам не идёт только 2 фазы. Создалось 2 темы не могу понять как удалить одну из них Сообщение отредактировал Gobiosoma - 14.7.2020, 19:10 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Если принять то, что длина линии 400 метров, а нагрузка сосредоточена на конце линии, то получается:
- при мощности в конце линии 5кВт, - напряжении в начале линии 230В, -сечении 35 мм.кв. по алюминию, потери будут в районе 7% или 15,6В. Т.е в конце линии будет 230-15,6=214,4В Это в самом идеальном случае. Смущает то, что перед этими 400м ещё 600м...... Там уже 70-95 мм.кв. попахивает.... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 14.7.2020 Пользователь №: 57451 ![]() |
Ну это все равно лучше чем сейчас будет.Когда наплыва людей нет напряжение 200-215 как только кто-то пользуется то сразу падает в прогрессии от 10 до 20 вольт при мощном включенном потребителе.На другой фазе там напряжение получше там 215-220 вольт но тоже при подключении мощных потребителей происходит просадка но не такая сильная как на нашей фазе. Но когда у нас130- 150 у них 220.Когда у нас 195 у них тоже до190- 200 падает.На их фазе ниже 150 не падает у нас до 110 прыгает.
Будет смысл если мы поменяем себе провод для начала 400 метров ? Забыл сказать что пару пролетов по 80 метров между столбами там правильно будет с тросом тянуть сип 5 мм хватит? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Бардак у вас там творится... СИП можно и без троса. На то он и Самонесущий. Лишь бы опоры выдержали...
Дистанционно трудно судить что лучше. Ну, поменяйте для начала эти 400м. Если денег не жалко.... А правление напрячь не пробовали? Сообщение отредактировал ЛЕША - 14.7.2020, 20:30 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 14.7.2020 Пользователь №: 57451 ![]() |
Бардак у вас там творится... СИП можно и без троса. На то он и Самонесущий. Лишь бы опоры выдержали... Дистанционно трудно судить что лучше. Ну, поменяйте для начала эти 400м. Если денег не жалко.... А правление напрячь не пробовали? Правлению пофиг никто ничего делать не собирается. По поводу СИП смотрел он предназначен для стандартных пролетов 20-30 метров у нас 80 думаю и провис будет около метра и потери будут по напряжению наверное |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
... у нас 80 думаю и провис будет около метра... А опоры то у вас в каком состоянии? А то может они не выдержат СИП, который вы хотите взгромоздить на них... п.с. Я работаю электриком в СНТ, у нас половина опор в таком состоянии, что к ним подходить страшно, а не то что подниматься... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 ![]() |
Про сечение, просто три фазы можно разделить, скажем, на нагрузку в 10 КВт, а если одна фаза - то вся нагрузка ляжет только на неё, отсюда и сечение больше.
Замеряли напряжение на трансформаторе? Может есть возможность добавить ещё 5%? -------------------- УПНР, специалист ОВКВ
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 14.7.2020 Пользователь №: 57451 ![]() |
А опоры то у вас в каком состоянии? А то может они не выдержат СИП, который вы хотите взгромоздить на них... п.с. Я работаю электриком в СНТ, у нас половина опор в таком состоянии, что к ним подходить страшно, а не то что подниматься... ![]() Опоры бетонные в хорошем состоянии.Стоят ровно.может парочку слегка наклонены .Те которые уже в раене трансформатора |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 14.7.2020 Пользователь №: 57451 ![]() |
Вот что написали ещё одни специалисты:
Добрый день! Давайте произведем простой расчет для примера: Потребляемая мощность одного участка - 5кВт (5000вт), необходимое номинальное напряжение в сети: 220В. Делим мощность на напряжение и получаем ток - примерно 23А. Если применить СИП 35х2 при таком потреблении, то максимальная длина линии: 120м! Как видим - с учетом необходимой мощности только ОДНОМУ потребителю на расстоянии 400м от ЩР (не говоря о потерях от КТП до ЩР!) необходим провод значительно большего сечения, а на самом деле замена провода сильно не улучшит ситуацию т.к. КТП рассчитана только на обеспечение ОСВЕЩЕНИЯ участков (!) и, ни в коем случае, на работу насосов! На данный момент в ситуациях, когда Вы видите "просадки" напряжения происходит перегрев проводов, соединений в распределительном шкафу и, скорее всего, трансформатор работает в предаварийном режиме (так-же перегревается). К сожалению ситуацию можно исправить только установкой новой, более мощной КТП, и заменой всех проводов с предварительным ПРАВИЛЬНЫМ расчетом и учетом коэффициента запаса. Вот теперь и в раздумьях.Менять провода на СИП или ничего не выйдет? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Вот что написали ещё одни специалисты: ... Вот теперь и в раздумьях.Менять провода на СИП или ничего не выйдет? Когда у Вас напряжение просаживается, то замерьте напряжение в начале линии (возле трансформатора). Если оно около 230В, то дело в линии, а не в трансформаторе. Сообщение отредактировал Dimka1 - 15.7.2020, 20:08 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
...Менять провода на СИП или ничего не выйдет? В принципе, вам ответили правильно. Нужно делать полноценный расчет и проверку фактического положения, а не заниматься "авось-угадайками". А то деньги вбухаете, а результат ноль.. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1066 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Большинству которые сидят на нашей линии и не живут здесь напряжение хорошее не нужно. На моей аллее 4 домика согласны скинуться и протянуть кабель СИП до щитовой Правлению пофиг никто ничего делать не собирается. А вот это принцип мне нравится. Глядишь, постепенно, и другие к вам присоединятся, заплатив разумную плату. Сообщение отредактировал -Mike- - 16.7.2020, 6:14 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
А вот это принцип мне нравится. Глядишь, постепенно, и другие к вам присоединятся, заплатив разумную плату. Фига с два! В первую очередь набегут хитро*опые халявщики.. ![]() ![]() Сообщение отредактировал Ixtim - 16.7.2020, 6:52 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
.До нашей щитовой 650 метров куда приходят эти 2 фазы и ноль .... .Ко мне протяженность 400 метров. Для начала, прокиньте к вашей щитовой, 3 фазы. Расчитав по мощности сечение На общие денюжки, потом реконструируйте остальной участок, до вас, с заинтересованными лицами. Далековато конечно в 1000 м ВЛ. Вариант с новой ТП, лучше, но дороже. Достаточно ли нам будет протянуть СИП 35 квадрат 2 жильный 400 метров до щитовой и подключится свою линию оставив кто не хочет старую алюминиевую проводку? Потом если напряжение не улучшится от щитовой уже до трансформатора тянуть 600 метров. 400 метров, 3 фазный сип 35 квадрат(четыре жилы) на 15 кВт, пойдет. Но вряд ли вы уберетесь в 15 кВт. Ваш вариант с 2 жилами,не прокатит. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 14.7.2020 Пользователь №: 57451 ![]() |
Вот что имеем на сегодняшний день.В щитовую завели третью фазу которая шла на соседнее общество от них кинули в нашу щитовую теперь у нас есть три фазы.Председатель провел собрание и сказал что все старое алюминий меняем на Сип только на 2 жильный и тянем на каждую алею от щитовой.На нашу алею предлагает 2*25 понимаю что херня это все,аргументирует что всем другим провел так и стало лучше,я пока в отказ иду с товарищем.
Вот и вопрос возник если мы себе отдельно на двоих проведем кабель но 4*16 эти 400 метров до щитовой там их подключим и к себе уже будем везти три фазы и ноль чтоб я так понял не было потерь и уже возле своего дома возьмем только одну фазу с этого провода и ноль то у нас улучшится напряжение? 380нам не разрешают подключить к домику Сообщение отредактировал Gobiosoma - 21.10.2021, 12:44 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
На нашу алею предлагает 2*25 Вот и вопрос возник если мы себе отдельно на двоих проведем кабель но 4*16 эти 400 метров до щитовой там их подключим и к себе уже будем везти три фазы и ноль чтоб я так понял не было потерь и уже возле своего дома возьмем только одну фазу с этого провода и ноль то у нас улучшится напряжение? 380нам не разрешают подключить к домику А смысл вести 4*16 целых 400 метров и завести СЕБЕ 2*16? Когда председатель предлагает 2*25... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 14.7.2020 Пользователь №: 57451 ![]() |
Чтоб не было потерь по сечению,и 2*25это на всю алею где 20 дач из них 7 с домиками и потребителями нормальными
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 14.7.2020 Пользователь №: 57451 ![]() |
Что нет специалистов чтоб ответить? Имеетсмысл 4*16?
Сообщение отредактировал Gobiosoma - 24.10.2021, 17:11 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9252 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Что нет специалистов чтоб ответить? Имеетсмысл 4*16? С такими исходными данными - специалисты найдутся только на форуме экстрасенсов -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 14.7.2020 Пользователь №: 57451 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2025, 23:14 |
|
![]() |