Цитата(mic61 @ 5.7.2020, 7:54)

Чередование снимается ВАФом. У Вас нету такого прибора?
Такого прибора у нас нет.
Цитата(Сунцов Денис @ 5.7.2020, 8:32)

Теоретически такое возможно, если каждый транс питается от разных источников (как минимум от разных ПС 35/10(6) кВ)
В том и дело, что от одного.
Цитата(Сунцов Денис @ 5.7.2020, 8:32)

в противофазе одной фазы, с небольшим сдвигом
 РЈРСВВВВВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВВВВВР С• 80%
484 x 418 (20.7 килобайт)
|
Цитата(Aleks_ @ 5.7.2020, 21:14)

 РЈРСВВВВВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВВВВВР С• 94%
1532 x 1407 (370.32 килобайт)
|
Похоже, что так. С остальными данными более-менее сходится:
» Показать... «A1-A2=460
A1-B2=120
A1-C2=335
B1-A2=120
B1-B2=330
B1-C1=460
C1-A2=330
C1-B2-450
C1-C2=120
A1-B1=A1-C1=B1-C1=405
A2-B2=A2-C2=B2-C2=415
С нулём все 235.
» Скрыть... « Только откуда взялся сдвиг? Линия одна, раньше, как мне утверждают, такого не было (я тут недавно).
Цитата(Сунцов Денис @ 5.7.2020, 8:32)

Но это если оба транса одинаковые, ждем данных трансформаторов
Оба одинаковые: ТМ-100 10/0.4 Y/Yн-0