Ситуация следующая. Внезапно на фирме начали отключаться компьютера и сервер. Будь это один компьютер, я бы подумал что это блок питания. Решил 2 компьютерам дать электричество через стабилизатор напряжения - как итог все 3 устройства периодически отключаются. Сервер подключен через бесперебойник питания - так же отключается. В моменты таких отключений люди говорят, что становится ярче свет в лампочках. Что это может?
|
|
|
|
7.7.2020, 16:22
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 811 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Замеряйте напряжение в сети.
Трясите энергосбытовую за некачественную услугу. Снимите на видео факты превышения напряжения в случае выхода из строя компьютеров. |
|
|
7.7.2020, 16:27
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.7.2020 Пользователь №: 57413 |
а как это лучше всего сделать? стоять и мультиметром замерять? или может спец устройством каким-то?
|
|
|
7.7.2020, 16:40
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3784 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
ну если под рукой нет ничего профессионального, то мультиметр и видеосъемка телепоном с записью показаний на флеш.
|
|
|
|
7.7.2020, 16:45
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 811 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
7.7.2020, 16:46
Сообщение
#6
|
Гости |
а как это лучше всего сделать? ... Обратитесь в лицензированную электролабораторию. Они подключат необходимое оборудование и проконтролируют качество поставляемой электроэнергии за энное количество времени. Выдадут Вам протокол с результатами. С этим протоколом можете обращаться во все инстанции, начиная с электроснабжающей организации. |
|
|
7.7.2020, 16:47
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8893 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Фирма... Горят компы, бесперебойники и сервера... Кормильцы. Но хозяева фирмы упорно не хотят пригласить электрика. Кроилово... Не хочу даже ничего советовать. Пускай горят. Может кроильщиков поубавится в мире
-------------------- |
|
|
|
7.7.2020, 16:49
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.7.2020 Пользователь №: 57413 |
Обратитесь в лицензированную электролабораторию. Они подключат необходимое оборудование и проконтролируют качество поставляемой электроэнергии за энное количество времени. Выдадут Вам протокол с результатами. С этим протоколом можете обращаться во все инстанции, начиная с электроснабжающей организации. про такое я не знал. Как по мне это самый нормальный вариант. Спасибо |
|
|
7.7.2020, 17:26
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Сервер отключается или бесперебойник питания это самый нормальный вариант. если у Вас отдельное здание -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
7.7.2020, 17:27
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Возможно что при такой жаре кондиционеры берут всю напругу на себя а при их отключении возникает подъём напряжения что и показывают лампочки.А если дело в длинных кабелях недостаточного сечения проброшенных в этой фирме то сетевая здесь не при чём и стабилизатор конечно тоже будет отключатся.
|
|
|
|
8.7.2020, 7:07
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Фирма... Горят компы, бесперебойники и сервера... Кормильцы. Но хозяева фирмы упорно не хотят пригласить электрика. Кроилово... жадность - это плохо (с) ... при такой жаре кондиционеры берут всю напругу на себя... точила прёт через сопроту, на которой падает напруга... ща лапшей на ухи понавесят... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
8.7.2020, 7:53
Сообщение
#12
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Коллеги, вы куда-то не туда полезли мыслить...
Начать надо с примитивнейшей проверки контактов в ВРУ здания-помещения. -------------------- |
|
|
8.7.2020, 9:12
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Собственно говоря, видно же, что ТС в вопросе ноль... И всё, что ему можно посоветовать, это позвать электриков для устранения. Ему же начинают советовать всякую хрень в стиле "смотрите какой я мегаэлектрик, по интернету могу лечить": от проверки контактов ВРУ до запоминающего ослографа... Из-за этого весь стёб.
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|