Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Сборка и компоновка распределительного электрощита

Vladimir_Sachkov
сообщение 4.7.2020, 18:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 4.7.2020
Пользователь №: 57398



Уважаемые форумчане, профессионалы и специалисты своего дела прошу Вас помочь и дать разъяснения.
Имеется отдельный трёхфазный ввод в квартиру (380В, 15А), обратился к электрику для оценки фронта работ и для составления проекта.
Дал вводные - разделить фазы, из техники - стиральная машина, бойлер, электрический котел отопления, варочная панель электрическая, духовой шкаф электрический, группа розеток, и группа свет. Почему разделить фазы - нет трехфазных потребителей. Электрик составил схемы в двух вариантах, разделил все на группы, в целом для меня как для профана выглядит всё более чем работоспособно.
Хочется услышать мнение компетентных людей, варианты схем прикреплены к теме.
Всем заранее спасибо.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 5.7.2020, 14:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



По-богатому. Где вводной автомат или выключатель? Смысл в номиналах автоматов 32 - 40 А, если договор на 15?

Сообщение отредактировал Инк - 5.7.2020, 14:25


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir_Sachkov
сообщение 5.7.2020, 14:25
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 4.7.2020
Пользователь №: 57398



Вводный автомат стоит в щите учёта на улице ABB C32A.
Последовательно как я понял для распределения нагрузки, как по умному называется забыл.
Из богато я так понимаю что ещё и дорого, т.е. схему можно упростить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 5.7.2020, 14:38
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Про последовательно вопрос снимается, меня рваные линии сбили. На вводе тоже наверно выключатели нагрузки, а не клеммники, как я сразу подумал. Так что норм.
Да можно сильно упростить, но если электрик реализует ваши хотелки, а не наворачивает работы, то почему бы и нет.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir_Sachkov
сообщение 5.7.2020, 14:56
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 4.7.2020
Пользователь №: 57398



Собственно почему у меня возник вопрос про упростить. Сегодня на ютубе посмотрел ролик блогера электрика, как раз про трехфазные распределительные щиты, у себя на сайте он выкладывает тоже проекты сборок. Собственно у него в проекте на УЗО категории А 40А завязана все кухонные приборы и в том числе бойлер накопительный. Не знаю можно ли сюда выложить его схему что бы не сочли за рекламу

Виноват, на одном узо вся техника ванны и свет, на втором вся кухонная техника и свет комнат , на третьем розетки остальные
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir_Sachkov
сообщение 5.7.2020, 19:51
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 4.7.2020
Пользователь №: 57398



Цитата(Инк @ 5.7.2020, 14:38) *
Про последовательно вопрос снимается, меня рваные линии сбили. На вводе тоже наверно выключатели нагрузки, а не клеммники, как я сразу подумал. Так что норм.
Да можно сильно упростить, но если электрик реализует ваши хотелки, а не наворачивает работы, то почему бы и нет.

Спасибо за помощь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 5.7.2020, 20:43
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Vladimir_Sachkov @ 5.7.2020, 14:25) *
Из богато я так понимаю что ещё и дорого, т.е. схему можно упростить.


Можно. На один автомат повесить весь свет, на другой повесить все розетки. Соединения пойдут через распредкоробки. Это позволит уменьшить кол-во отдельных линий идущих до щита, кол-во автоматов и километраж проводов, а вместе с ними и кол-во килорублей.
Недостаток - меньшее удобства.
Преимущества - экономия.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir_Sachkov
сообщение 5.7.2020, 21:22
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 4.7.2020
Пользователь №: 57398



Цитата(Dimka1 @ 5.7.2020, 20:43) *
Можно. На один автомат повесить весь свет, на другой повесить все розетки. Соединения пойдут через распредкоробки. Это позволит уменьшить кол-во отдельных линий идущих до щита, кол-во автоматов и километраж проводов, а вместе с ними и кол-во килорублей.
Недостаток - меньшее удобства.
Преимущества - экономия.

icon_biggrin.gif решение хорошее в два автомата, но все равно ряд приборов как я понимаю нужно вести через узо или диф, ну и реле все равно ставить придётся
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 5.7.2020, 21:27
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Vladimir_Sachkov @ 5.7.2020, 21:22) *
icon_biggrin.gif решение хорошее в два автомата, но все равно ряд приборов как я понимаю нужно вести через узо или диф, ну и реле все равно ставить придётся


Реле по желанию. Есть деньги-ставьте, нет денег-не ставьте. Разбогатеете-поставите.
УЗО лепить на все подряд тоже нет смысла, а только на то, где есть большая вероятность убиться током.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.7.2020, 21:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 5.7.2020, 21:49
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



А вот и другой край диапазона - 2 автомата icon_biggrin.gif (первый край на рисунке автора)
Имхо, 3 реле ставить обязательно. А вот с количеством УЗО и автоматов много вариантов от "полубомж" до "люкс" (который на картинках выше).


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Constantin_Logan
сообщение 6.7.2020, 18:50
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 4.4.2013
Пользователь №: 32142



Странный у вас электрик, на розетки и освещение УЗО на 10мА, а на бойлер - 30мА да и к тому же 13А, следом автомат на 16А.
Плюс ампераж УЗО надо бы повысить, а то совсем впритык.

Не понравились компоновки, что первая, что вторая.
Можно гораздо красивее и лучше.

Сообщение отредактировал Constantin_Logan - 6.7.2020, 18:47


--------------------
УПНР, специалист ОВКВ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir_Sachkov
сообщение 6.7.2020, 19:49
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 4.7.2020
Пользователь №: 57398



Цитата(Constantin_Logan @ 6.7.2020, 18:50) *
Странный у вас электрик, на розетки и освещение УЗО на 10мА, а на бойлер - 30мА да и к тому же 13А, следом автомат на 16А.
Плюс ампераж УЗО надо бы повысить, а то совсем впритык.

Не понравились компоновки, что первая, что вторая.
Можно гораздо красивее и лучше.

Понял, на бойлер поставить узо А 32А 10мА, по поводу эстетики я тоже уже подумал к примеру каждое реле фазы на отдельной дин рейке, уже как минимум будет удобней фазы по группам раскидать. Что-то подсказывает мне что придётся вникать более подробно и делать все самому

И ещё возник вопрос, на схеме ноль идёт через автомат, где то на форуме я видел что это запрещено. Но в просторах интернета пишут что при наличии земли можно. Так ли это?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Constantin_Logan
сообщение 6.7.2020, 20:19
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 4.4.2013
Пользователь №: 32142



Правильно подумали про ноль, можно, если, к примеру у вас 4-х полюсный вводный автомат, а так отдельный, однополюсный автомат на ноль ставят разве что... идиоты наверное.

Неправильный электрик, раз даже не знает цветовую маркировку фаз, судя по схему.


--------------------
УПНР, специалист ОВКВ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir_Sachkov
сообщение 6.7.2020, 20:52
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 4.7.2020
Пользователь №: 57398



Цитата(Constantin_Logan @ 6.7.2020, 20:19) *
Правильно подумали про ноль, можно, если, к примеру у вас 4-х полюсный вводный автомат, а так отдельный, однополюсный автомат на ноль ставят разве что... идиоты наверное.

Неправильный электрик, раз даже не знает цветовую маркировку фаз, судя по схему.

Так как я начал уже вникать по немногу icon_biggrin.gif по поводу цветов вынужден с вами не согласится.

Цитата(Constantin_Logan @ 6.7.2020, 20:19) *
Правильно подумали про ноль, можно, если, к примеру у вас 4-х полюсный вводный автомат, а так отдельный, однополюсный автомат на ноль ставят разве что... идиоты наверное.

Неправильный электрик, раз даже не знает цветовую маркировку фаз, судя по схему.

А можно ли использовать вместо четырёх полюсного автомата четырёх полюсный рубильник таким же номиналом как вводной автомат (С32А), или всё таки лучше использовать на ступень выше?

Цитата(Vladimir_Sachkov @ 6.7.2020, 20:35) *
Так как я начал уже вникать по немногу icon_biggrin.gif по поводу цветов вынужден с вами не согласится.


А можно ли использовать вместо четырёх полюсного автомата четырёх полюсный рубильник таким же номиналом как вводной автомат (С32А), или всё таки лучше использовать на ступень выше?

К примеру - Рубильник мод. 4п 40А 400В EASY9 SchE EZ9S16440

Сообщение отредактировал Vladimir_Sachkov - 6.7.2020, 20:28
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 6.7.2020, 21:34
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Vladimir_Sachkov @ 6.7.2020, 19:49) *
И ещё возник вопрос, на схеме ноль идёт через автомат, где то на форуме я видел что это запрещено. Но в просторах интернета пишут что при наличии земли можно. Так ли это?

Через автомат нельзя. Я уже говорил выше - похоже, что это выключатели нагрузки (не указан номинал и характеристика). Это удобно, например при ремонте на одной из фаз - можно не отключать остальные. Например, для замены реле напряжения. На случай обрыва нейтрали, неплохо иметь возможность её отключить. В вашем случае, даже если отключить только первый выключатель нагрузки, то фазы не пойдут дальше реле напряжения.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir_Sachkov
сообщение 6.7.2020, 21:50
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 4.7.2020
Пользователь №: 57398



Цитата(Инк @ 6.7.2020, 21:34) *
Через автомат нельзя. Я уже говорил выше - похоже, что это выключатели нагрузки (не указан номинал и характеристика). Это удобно, например при ремонте на одной из фаз - можно не отключать остальные. Например, для замены реле напряжения. На случай обрыва нейтрали, неплохо иметь возможность её отключить. В вашем случае, даже если отключить только первый выключатель нагрузки, то фазы не пойдут дальше реле напряжения.

Понял, спасибо. Пойду поштудирую ещё немного мат. части
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 6.7.2020, 22:28
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(Vladimir_Sachkov @ 4.7.2020, 18:13) *
Хочется услышать мнение

Вторая схемка более красивая, чтоли.
Похоже на маленький отель... или большой дорогой дом (где хозяин не жалеет денег в проводку отдельных проводов) icon_smile.gif .

Сообщение отредактировал Sky_net - 6.7.2020, 22:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir_Sachkov
сообщение 6.7.2020, 23:12
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 4.7.2020
Пользователь №: 57398



Цитата(Sky_net @ 6.7.2020, 22:28) *
Вторая схемка более красивая, чтоли.
Похоже на маленький отель... или большой дорогой дом (где хозяин не жалеет денег в проводку отдельных проводов) icon_smile.gif .

Тут два варианта больше из-за того что как я понял разное распределение нагрузки между реле. По расходу провод, если честно этот щит на квартиру в 45 квадратов. Квартира под сдачу, и как то не очень хочется что бы кого-то не нароком шибануло.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Constantin_Logan
сообщение 7.7.2020, 5:36
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 4.4.2013
Пользователь №: 32142



Цитата(Vladimir_Sachkov @ 6.7.2020, 21:52) *
по поводу цветов вынужден с вами не согласится.

L1 - желтый, L2 - зелёный, L3 - красный, у нормальных электриков всегда так, это закон)


Можно и такой рубильник, если сечение кабеля позволяет.


--------------------
УПНР, специалист ОВКВ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 7.7.2020, 8:32
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Vladimir_Sachkov @ 6.7.2020, 23:12) *
Тут два варианта больше из-за того что как я понял разное распределение нагрузки между реле. По расходу провод, если честно этот щит на квартиру в 45 квадратов. Квартира под сдачу, и как то не очень хочется что бы кого-то не нароком шибануло.


Вы бюджет (с учетом длинны всех проводов, работ по их прокладке) посчитали? Сколько денег получилось?
Вернуться в начало страницы