ТП , без земли |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ТП , без земли |
5.7.2020, 13:49
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Ситуация. Есть ТП 10/0,4 от неё ВЛ-0,4 с повторниками. Если ТП отсоединить от контура - как это скажется?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
5.7.2020, 15:12
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А защиты на ТП есть? Или только ПН-2 по низкой?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
5.7.2020, 15:14
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
по 10 и по 0,4 преды.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
5.7.2020, 15:18
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Состояние ВЛ, точнее, повторок, неизвестно? Корпус ТП (КТП) окажется "в воздухе". Какой на нём потенциал будет-никто не скажет. А если в этот момент пробой на стороне ВН?????
|
|
|
|
5.7.2020, 15:45
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ЗТП кирпичная, тупиковая. ВЛ 2019 г. постройки, СИП, повторники в норме
по 10 кВ. запитана КЛ цель - отвязать старый контур, померять, потом померять вместе с новым контуром пробой на стороне ВН????? если по питающей КЛ-10, то сработает защита на ГПП, если транс - преды или про что? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
5.7.2020, 15:52
Сообщение
#6
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
5.7.2020, 17:32
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
это про что? ОПН или РВ? на ТП нет, на опоре ВЛ
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
6.7.2020, 19:08
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
если по питающей КЛ-10, то сработает защита на ГПП, если транс - преды или про что? Я думал КТП. Металл.корпус. И возможность прикосновения к корпусу при неожиданном пробое на стороне ВН. по 10 кВ. запитана КЛ Кабель типа ААБл...? Вообще, если уверены в качестве повторок, то ничего страшного не произойдёт. А страшное это перекос по 0,4кВ. С безопасностью вопрос тоже есть, но если аккуратно..... то можно. ЗЫ. При замерах попадались КТП и 50 и 80 Ом.... |
|
|
6.7.2020, 20:25
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ясно, спасибо
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
10.7.2020, 7:17
Сообщение
#10
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 |
основное заземление линии - на ТП.
сопротивление ЗУ на ТП - не менее 4 Ом. сопротивление повторных заземлений не менее 10 Ом для вводов в здания и не менее 30 Ом по грозозащите и по разной длине линии, а так же не менее 30 Ом для электрооборудования на опорах, согласно ПТЭП (Таблица 35) и ПУЭ (1.7.102, 1.7.103) . Цитата(ПУЭ 7 изд. Правила устройства электроустановок) 1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях. по нормам безопасности (ПТЭЭП и ПУЭ) нормируется не менее 4 Ом. Цитата(ПРАВИЛА технической эксплуатации электроустановок ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ПТЭ ЭП)) прим. к табл.36 Сопротивление заземляющего устройства с учетом повторных заземлений нулевого провода должно быть не более 2, 4 и 8 Ом при линейных напряжениях соответственно 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока Цитата(ПУЭ 7 изд. Правила устройства электроустановок) 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух если отключить ЗУ на ТП, то результирующее будет значительно ниже 4 Ом, а это не безопасно. при большем сопротивлении ЗУ - возможны перекосы фаз. Сообщение отредактировал Валерий 1 - 10.7.2020, 7:57 -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
10.7.2020, 8:06
Сообщение
#11
|
Гости |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 23:39 |
|