Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

векторная диаграмма , разница по фазам

с2н5он
сообщение 2.7.2020, 17:20
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23109
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Данные получены со счётчика (10 кВ.) Альфа А2 на ПС вышестоящей СО. Запитан населённый пункт, преимущественная нагрузка - лесозаготовительное предприятие - процентов на 70. Из-за чего по фазам реактивка отличается так от активики??
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.7.2020, 18:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23109
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



схема 2ТТ + НТМИ


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.7.2020, 19:44
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23109
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



имеете ввиду по напряжению фаза В?
схему смогу увидеть в натуре только на следующей неделе


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 2.7.2020, 20:17
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1553
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Фаза "С" - это скорее фаза "В" с вывернутой полярностью.
Ну или "звезда" без нуля в удаленной точке системы с несимметричной нагрузкой.



--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.7.2020, 21:03
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23109
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



и?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 2.7.2020, 21:16
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1553
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(с2н5он @ 2.7.2020, 21:03) *
и?

Много вариантов: при сборке токовых цепей перепутали по первичке фазу "В" и "С". Проглядели полярности на этом ТТ. Поэтому на фазе, котоую счетчик определяет как "С" на самом деле сидит фаза "В", но выернутая на 180 град. Смотреть сборку токовых цепей "внатуре". Смотреть схему подключения счетчиков. Снять векторную диаграмму "посторонним" ВАФом.
Второй вариант(про маломощную систему)обрезаем, как очень сложный, а, следовательно маловероятный


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.7.2020, 21:57
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23109
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(mic61 @ 2.7.2020, 21:16) *
но выернутая на 180 град.

понял, будем пробовать се602-м проверять, посмотрим что скажет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 3.7.2020, 0:35
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Счетчик неправильно подключен


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 18.8.2022, 21:49
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



не буду плодить тем, надеюсь тут кто ответит.
Как же это расположены токи, если в нулевом проводе ток больше любого из фазных: фА = 2,05А, фВ = 1,26А; фС = 1,41А а в нулевом проводе ток 2,11А ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 18.8.2022, 22:09
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3947
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Слава @ 18.8.2022, 21:49) *
не буду плодить тем, надеюсь тут кто ответит.
Как же это расположены токи, если в нулевом проводе ток больше любого из фазных: фА = 2,05А, фВ = 1,26А; фС = 1,41А а в нулевом проводе ток 2,11А ?

Теооетически такое возможно, если в разных фазах включены разные по характеру реактивности элементы, например в одной фазе емкость, в другой индуктивность. Ток в нуле, будет больше, чем в фазах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 19.8.2022, 21:53
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



В данном случае нагрузка мала, и в основном электронное оборудование: ПК с монитором, Сети вай-фай... да и всё. Надо ловить максимальную нагрузку. К сожалению удалённо я нулевой ток не вижу. Сейчас фазные до 17А доходят.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.8.2022, 5:28
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17971
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Слава @ 19.8.2022, 21:53) *
К сожалению удалённо я нулевой ток не вижу.
Да тут всем плохо видно.. )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2025, 10:01
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены