![]() векторная диаграмма , разница по фазам |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() векторная диаграмма , разница по фазам |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23109 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Данные получены со счётчика (10 кВ.) Альфа А2 на ПС вышестоящей СО. Запитан населённый пункт, преимущественная нагрузка - лесозаготовительное предприятие - процентов на 70. Из-за чего по фазам реактивка отличается так от активики??
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23109 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
схема 2ТТ + НТМИ
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23109 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
имеете ввиду по напряжению фаза В?
схему смогу увидеть в натуре только на следующей неделе -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1553 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Фаза "С" - это скорее фаза "В" с вывернутой полярностью.
Ну или "звезда" без нуля в удаленной точке системы с несимметричной нагрузкой. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23109 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
и?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1553 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
и? Много вариантов: при сборке токовых цепей перепутали по первичке фазу "В" и "С". Проглядели полярности на этом ТТ. Поэтому на фазе, котоую счетчик определяет как "С" на самом деле сидит фаза "В", но выернутая на 180 град. Смотреть сборку токовых цепей "внатуре". Смотреть схему подключения счетчиков. Снять векторную диаграмму "посторонним" ВАФом. Второй вариант(про маломощную систему)обрезаем, как очень сложный, а, следовательно маловероятный -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23109 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
но выернутая на 180 град. понял, будем пробовать се602-м проверять, посмотрим что скажет -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Счетчик неправильно подключен
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
не буду плодить тем, надеюсь тут кто ответит.
Как же это расположены токи, если в нулевом проводе ток больше любого из фазных: фА = 2,05А, фВ = 1,26А; фС = 1,41А а в нулевом проводе ток 2,11А ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3947 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
не буду плодить тем, надеюсь тут кто ответит. Как же это расположены токи, если в нулевом проводе ток больше любого из фазных: фА = 2,05А, фВ = 1,26А; фС = 1,41А а в нулевом проводе ток 2,11А ? Теооетически такое возможно, если в разных фазах включены разные по характеру реактивности элементы, например в одной фазе емкость, в другой индуктивность. Ток в нуле, будет больше, чем в фазах. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
В данном случае нагрузка мала, и в основном электронное оборудование: ПК с монитором, Сети вай-фай... да и всё. Надо ловить максимальную нагрузку. К сожалению удалённо я нулевой ток не вижу. Сейчас фазные до 17А доходят.
|
![]() |
|
![]()