![]() Вводной кабель для частного дома |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Вводной кабель для частного дома |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.6.2020 Пользователь №: 57374 ![]() |
Народ такой вопрос, до дома идет провод СИП 4*16, так как сип проклыдывать в доме нельзя ,хочу сделать ответвление из медного кабеля через прокалывающие зажимы. Посоветуйте какой кабель выбрать мне? Дом 300 кв. м, в доме будет котел трех фазный на 21 кВт, сам смотрю на кабель ВВг Нг ls 4*10
Сообщение отредактировал Александр903 - 28.6.2020, 16:40 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
ВВг Нг ls 4*10 будет держать где-то 36 кВт. Так что думаю этого вполне вам хватит. Автомат перед счетчиком какого номинала будет стоять или уже стоит?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.6.2020 Пользователь №: 57374 ![]() |
ВВг Нг ls 4*10 будет держать где-то 36 кВт. Так что думаю этого вполне вам хватит. Автомат перед счетчиком какого номинала будет стоять или уже стоит? Планирую поставить автомат на 32А на первое время, но думаю этого мало, а так как в моей деревне автомат более 32А в доме нельзя устанавливать, а чтобы поставить номиналом выше надо получить одобрение у снабжающей компании |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.6.2020 Пользователь №: 57374 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Народ такой вопрос, до дома идет провод СИП 4*16, так как сип проклыдывать в доме нельзя , ... Вот что пишет по этому поводу производитель (Кольчугино): ... Подвод электричества в дом На практике СИП можно как заводить непосредственно в дом до распределительного щитка, так и обрывать его, делая ввод другими видами кабеля. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.6.2020 Пользователь №: 57374 ![]() |
Вот что пишет по этому поводу производитель (Кольчугино): ... Подвод электричества в дом На практике СИП можно как заводить непосредственно в дом до распределительного щитка, так и обрывать его, делая ввод другими видами кабеля. Вот я хочу разорвать, так как у сипа очень хорошо горит изоляция |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
кто Вам такое сказал?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18064 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Маркировка. Без НГ очень неплохо горит, и даже распространяет. А это не по 123-ФЗ..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
у проводов для ВЛ бывает маркировка нг?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
ну например СИП-5 нг или AsXSn
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Конструкция проводов СИП-4:
1.Самонесущий изолированный провод без несущего элемента содержит токопроводящие жилы из алюминия; 2.Провода СИП-4 бывают 3-х различных видов, с разным изолирующим материалом: -изоляция из светостабилизированного сшитого; -изоляция из атмосферостойкого термопластичного полиэтилена; -изоляция из композиции полиэтилена с пониженной горючестью; |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1072 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Пока неизвестно какой фактический СИП, применённый сетевой организацией...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |