Здравствуйте.
Идет 4-х жильный кабель. Надо поставить трехфазку. В ней 5 контактов. Что делать с PE контактом, оставить так, или закоротить с N? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Здравствуйте. Идет 4-х жильный кабель. Надо поставить трехфазку. В ней 5 контактов. Что делать с PE контактом, оставить так, или закоротить с N? Оставьте так . Сам двигатель или что там у вас заземлите, заземление сделайте свое отдельное. Сообщение отредактировал шахтер - 22.6.2020, 12:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Надо смотреть что за оборудование вы подключаете и что вы имеете в щите от которого запитываете розетку. Самый главный вопрос, а нужен ли рабочий ноль вашему оборудованию. Причём наличие клеммы с наименованием N не говорит о его необходимости. Нужно просмотреть всю схему оборудования. Если не нужен, то назначаем четвертую жилу не N, а РЕ, подключаем её в шкафу на соответствующую шину, если они разделены, и в розетке соответственно так же. Если нужны и N и РЕ, то конечно лучше поменять кабель на пятижильный. Разделение делать в розетке можно только если кабель не ниже 10 квадратов по меди или 16 квадрат по алюминию
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 22.6.2020, 12:54 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 25.11.2015 Из: Вильнюс Пользователь №: 47369 ![]() |
Решил подключить отдельный провод 2х1мм. Обе жилы в PE. Провел до соседней коробки и воткнул в землю.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Не умно.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1014 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Решил подключить отдельный провод 2х1мм. Обе жилы в PE. Провел до соседней коробки и воткнул в землю. Как бы (даже не зная всех параметров оборудования) "жидковато". Имхо. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 25.11.2015 Из: Вильнюс Пользователь №: 47369 ![]() |
Там компрессор. Сейчас не на месте. Помню только, что 1,8кВт. Завтра может или попзже узнаю поподробней как он устроен.
Сообщение отредактировал Flagmans - 22.6.2020, 21:05 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 25.11.2015 Из: Вильнюс Пользователь №: 47369 ![]() |
Проверил. Там три фазы. N не задействован. Ноль и земля реализованы через PE.
Спасибо за помощь. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |