![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
ТСу - начнём с марки силового трансформатора. Кажется, вы чего-то недопонимаете.
Вы "видели", а я их рассчитывал, мотал и собирал.... |
|
|
|
|
18.6.2020, 10:04
Сообщение
#22
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57025 |
ТСу - начнём с марки силового трансформатора. Кажется, вы чего-то недопонимаете. Вы "видели", а я их рассчитывал, мотал и собирал.... Маркировка предполагает наличие реальной модели с реальными схемами и т.д. и т.п. Если бы я знал конкретно какой там трансформатор всё было куда проще. Вопрос был в том есть ли что-то похожее на то, что я описывал выше хотябы приблизительно. Вот случай треугольник\загзаг вполне рабочий и можно найти много информации о таких трансформаторах. А вот треугольнык\2звезды на нелинейную нагрузку - это какая-то дичь про которую я ничего не нашел, поэтому и спросил, а Вы просите марку трансформатора. |
|
|
18.6.2020, 10:12
Сообщение
#23
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1392 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
трансформатор-ПЧ-АД откуда в этой цепи взятся нулю? Ад работает от 3 фаз У вас на первичной стороне вроде "звезда" с нулём, вот там это может быть. Сообщение отредактировал чукча - 18.6.2020, 10:13 -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
18.6.2020, 10:30
Сообщение
#24
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57025 |
У вас на первичной стороне вроде "звезда" с нулём, вот там это может быть Честно говоря не знаю, что там может быть на первичке. Транс 10/1.2 кВ примерно 1200 кВт запитывается от рудничной электросети, там нейтраль изолированная. ПЧ примерно на 1000 кВт. Как будет выглядеть такой трансформатор и какие там обмотки не представляю. Говорят треугольник/2звезды я такого не встречал. Сообщение отредактировал Chainik2.0 - 18.6.2020, 13:39 |
|
|
|
|
18.6.2020, 11:15
Сообщение
#25
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11249 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Говорят треугольник/2звезды я такого не встречал. Трехобмоточные трансы применяют там, где нужно сократить ток КЗ. Но там группы по вторичке одинаковые. ТРДН, к примеру У железнодорожников на тяге постоянного тока звезда-обратная звезда во вторичках (ТМПУ). или звезда - треугольник ; в зависимости от типа выпрямителя. Сообщение отредактировал Roman D - 18.6.2020, 11:21 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|