ТСу - начнём с марки силового трансформатора. Кажется, вы чего-то недопонимаете.
Вы "видели", а я их рассчитывал, мотал и собирал....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chainik2.0
сообщение 18.6.2020, 10:04
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 9.4.2020
Пользователь №: 57025



Цитата(ЛЕША @ 18.6.2020, 9:50) *
ТСу - начнём с марки силового трансформатора. Кажется, вы чего-то недопонимаете.
Вы "видели", а я их рассчитывал, мотал и собирал....

Маркировка предполагает наличие реальной модели с реальными схемами и т.д. и т.п. Если бы я знал конкретно какой там трансформатор всё было куда проще. Вопрос был в том есть ли что-то похожее на то, что я описывал выше хотябы приблизительно. Вот случай треугольник\загзаг вполне рабочий и можно найти много информации о таких трансформаторах. А вот треугольнык\2звезды на нелинейную нагрузку - это какая-то дичь про которую я ничего не нашел, поэтому и спросил, а Вы просите марку трансформатора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 18.6.2020, 10:12
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1380
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(Chainik2.0 @ 18.6.2020, 8:39) *
трансформатор-ПЧ-АД откуда в этой цепи взятся нулю? Ад работает от 3 фаз

У вас на первичной стороне вроде "звезда" с нулём, вот там это может быть.

Сообщение отредактировал чукча - 18.6.2020, 10:13


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chainik2.0
сообщение 18.6.2020, 10:30
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 9.4.2020
Пользователь №: 57025



Цитата(чукча @ 18.6.2020, 10:12) *
У вас на первичной стороне вроде "звезда" с нулём, вот там это может быть

Честно говоря не знаю, что там может быть на первичке. Транс 10/1.2 кВ примерно 1200 кВт запитывается от рудничной электросети, там нейтраль изолированная. ПЧ примерно на 1000 кВт. Как будет выглядеть такой трансформатор и какие там обмотки не представляю. Говорят треугольник/2звезды я такого не встречал.

Сообщение отредактировал Chainik2.0 - 18.6.2020, 13:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.6.2020, 11:15
Сообщение #25


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11178
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Chainik2.0 @ 18.6.2020, 9:30) *
Говорят треугольник/2звезды я такого не встречал.

Трехобмоточные трансы применяют там, где нужно сократить ток КЗ. Но там группы по вторичке одинаковые. ТРДН, к примеру

У железнодорожников на тяге постоянного тока звезда-обратная звезда во вторичках (ТМПУ). или звезда - треугольник ; в зависимости от типа выпрямителя.

Сообщение отредактировал Roman D - 18.6.2020, 11:21


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 5:37
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены