Здравствуйте уважаемые форумчане!
Так уж случилось, что у меня нет возможности вызвать и оплатить услуги профессионала (очень далеко от цивилизации), поэтому решила зарегистрироваться на этом форуме и очень рассчитываю на помощь. Если есть возможность помочь советом и желание подучить "чайницу" буду признательна.
Итак, что имею.
- Бытовка дачная, распшенка, с отделкой оргалитом, три помещения: тамбур и 2 каморки.
- Входная мощность 5 кВт , от щита идет трехжильный кабель 3х4 на коробку с о/п автоматами. 1х25А, 3х16А, 1 х10А. , шина не установлена, но куплена.
- провод для внутренней разводки 3х2,5, короб канал в ассортименте, три цоколя д/лампочки , один выключатель одноклавишный (комн 1) , 1-один 2 клав. (тамбур +комн2) , розетки: 2 одинарные, 1 двойная б/з. (все накладное).
Что умею:
- установить кабель канал, цоколи, розетки и выключатели.
- соответственно пользоваться шуруповертом , отверткой, пассатижами.
- различить ноль, фазу, землю в кабеле по цвету провода)))) и на схеме.
-отличать последовательное подключение от параллельного.
-соблюдать технику безопасности при работе с электричеством.)))
-читать простейшие электросхемы.
Что нужно.
-инструкции (понятные для женщины, но без всяких там "ту фигулинку в эту штуковинку", пожалуйста), что делать дальше. Простая схема - просто идеальный вариант.
Не стесняйтесь, будет весело! Обещаю выложить фотоотчет)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chainik2.0
сообщение 16.6.2020, 13:15
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 9.4.2020
Пользователь №: 57025



По данной теме интересный канал https://www.youtube.com/user/stalker20071
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.6.2020, 14:06
Сообщение #3





Гости






Цитата(Закон Ома @ 16.6.2020, 12:30) *
...
Что нужно.
-инструкции (понятные для женщины, но без всяких там "ту фигулинку в эту штуковинку", пожалуйста), что делать дальше. Простая схема - просто идеальный вариант.
Не стесняйтесь, будет весело! Обещаю выложить фотоотчет)))

Идёте в электроснабжающую организацию, пишете заявление о выделении на Ваш дом 15 кВт мощности, 3 фазы. В течении 15 дней получаете письменный ответ с техусловиями, действуете в соответствии с ними.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 16.6.2020, 14:51
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Зачем ей 3 фазы?
Если вы всё умеете и многое знаете то в чём тогда вопрос. Розетки подключаются паралельно. Выключатели с лампочками последовательно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.6.2020, 14:59
Сообщение #5





Гости






Цитата(Электромонтёр @ 16.6.2020, 14:51) *
Зачем ей 3 фазы?
...

Электроэнергии лишней в дачном домике не бывает!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Закон Ома
сообщение 16.6.2020, 16:11
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 16.6.2020
Из: Москва
Пользователь №: 57324



Цитата(Электромонтёр @ 16.6.2020, 14:51) *
Зачем ей 3 фазы?
Если вы всё умеете и многое знаете то в чём тогда вопрос. Розетки подключаются паралельно. Выключатели с лампочками последовательно.

Во первых зачем мне посоветовали столько автоматов. Если из - 10 А и 3 по 16 А, и 25А?


Цитата(Электромонтёр @ 16.6.2020, 14:51) *
Зачем ей 3 фазы?
Если вы всё умеете и многое знаете то в чём тогда вопрос. Розетки подключаются паралельно. Выключатели с лампочками последовательно.

Во первых зачем мне посоветовали столько автоматов. Если из - 10 А и 3 по 16 А, и 25А?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 16.6.2020, 17:13
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Что вы собираетесь включать в розетки что набрали столько автоматов?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.6.2020, 17:33
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Электромонтёр
Цитата(Закон Ома @ 16.6.2020, 16:11) *
мне посоветовали



--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 16.6.2020, 19:55
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Это я читал поэтому и спросил у неё напрямую.Всё равно ведь без этого вопроса не обойтись.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chainik2.0
сообщение 17.6.2020, 8:00
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 9.4.2020
Пользователь №: 57025



Может стоит начать со счётчика и вводного автомата? Затем прикинуть какие будут потребители и сколько нужно мощности на них, потом определиться с желаемой стоимостью электрошкафчика и когда есть примерное представление желаемого результата уже можно приступать к рисованию схем проводки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 17.6.2020, 8:39
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(Закон Ома @ 16.6.2020, 12:30) *
- Входная мощность 5 кВт , от щита идет трехжильный кабель 3х4 на коробку с о/п автоматами. 1х25А, 3х16А, 1 х10А. , шина не установлена, но куплена.
- провод для внутренней разводки 3х2,5, короб канал в ассортименте, три цоколя д/лампочки , один выключатель одноклавишный (комн 1) , 1-один 2 клав. (тамбур +комн2) , розетки: 2 одинарные, 1 двойная б/з. (все накладное).

Простая схема - просто идеальный вариант.

Обещаю выложить фотоотчет)))

Блин, два раза перечитал icon_smile.gif
Значит, слушайте сюда, точнее смотрите.
Схэма секретная, но Вам, так и быть, нарисую.

Сообщение отредактировал Sky_net - 17.6.2020, 8:53
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 17.6.2020, 8:54
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 975
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



На "секретной схеме" "секретно" чем-то рвется ноль... icon_smile.gif Да и вводной автомат непредусмотрен.


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chainik2.0
сообщение 17.6.2020, 10:12
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 9.4.2020
Пользователь №: 57025



Цитата(Sky_net @ 17.6.2020, 8:39) *
Блин, два раза перечитал icon_smile.gif
Значит, слушайте сюда, точнее смотрите.
Схэма секретная, но Вам, так и быть, нарисую.

Я так понимаю по словам автора о\п автоматы это однополюсные(с 1 подключаемой линией) про потребляемую мощность вообще молчу, теперь смотрите, что вы нарисовали...

Помимо автоматов есть такие вещи как счётчик ЭЭ, УЗО, УЗИП, и т.д и т.п. Конечно можно нарисовать схему проводки на автоматах, но не зная всей ситуации сложно дать правильный совет лучше обратитесь к специалисту.

Сообщение отредактировал Chainik2.0 - 17.6.2020, 10:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 17.6.2020, 10:50
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(Искра @ 17.6.2020, 8:54) *
На "секретной схеме" "секретно" чем-то рвется ноль... icon_smile.gif Да и вводной автомат непредусмотрен.

Ноль и обязан "рваться" на входном щитке состоящем из 5 автоматов (у меня по другому и нет даже нигде ))) ), которые были у неё в наличие - она их перечислила.
На выключателях ноль "не рвётся", как и положено.
Если у неё плиты нет, то 25 Амперный автомат может поставить как вводной - т.е. запитать саму шину (это я для неё пишу).

ps: исходил из того, что автоматы двухполюсные.

Цитата(Chainik2.0 @ 17.6.2020, 10:12) *
не зная всей ситуации сложно дать правильный совет

Ничего там нет сложного. Всё нарисовано правильно. Не надо её пугать.
Раз она написала, значит точно осознаёт свои силы.

Цитата(Chainik2.0 @ 17.6.2020, 10:12) *
Помимо автоматов есть такие вещи как счётчик ЭЭ, УЗО, УЗИП, и т.д и т.п.

Вы её пост читали вообще?

Сообщение отредактировал Sky_net - 17.6.2020, 10:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 17.6.2020, 12:38
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 975
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Sky_net
1. Везде рвать ноль? Нафига?
2. Читайте у ТСа: "1х25А, 3х16А, 1 х10А." Где 2х...?


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 17.6.2020, 12:51
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(Искра @ 17.6.2020, 12:38) *
Sky_net
1. Везде рвать ноль? Нафига?
2. Читайте у ТСа: "1х25А, 3х16А, 1 х10А." Где 2х...?

У нас просто разные предприятия. На моём других подключений не бывает вообще - даже выключатели двухполюсные...
(а убрать один провод из схемы она сама завсегда сможет).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Закон Ома
сообщение 17.6.2020, 16:56
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 16.6.2020
Из: Москва
Пользователь №: 57324



Цитата(Sky_net @ 17.6.2020, 8:39) *
Блин, два раза перечитал icon_smile.gif
Значит, слушайте сюда, точнее смотрите.
Схэма секретная, но Вам, так и быть, нарисую.

Спасибо за схему! беру в работу)))
Коллеги, хотелось бы отметить, что я не подозревала что нужную инфу можно получить не только на форуме, но и в ютюбе)) Нашла несколько полезных каналов.
Подчерпнула немного нового для себя, например, зачем и как используется распределительная коробка, как правильно завести провод на автомат, как правильно подвести электричество к цоколю лампочки. Оказывается ()))там важно не перепутать контакты. Прошу знатоков прокомментировать : 0 подключается к боковому контакту лампочки, фаза на центральный вход (цитирую).
Вообще, есть желание купить комплект "тренировочных" изделий и потренироваться на "стенде". Вопрос как подключить стенд к электричеству в квартире. Например если я возьму самый дешевый удлинитель и обрежу его (срежу розетук и брошу на автомат (сколько ампер брать?) , так пойдет?
ну и слегка я себе жизнь усложнила 2кл выключателем))) .
И хотела бы ответить на комментарии.
Автоматы я брала по списку от электрика. Он давал его , получив вводную инфу от человека, который совсем далек от электрики. например провод куплен трехжильный , а "земли" в щитка не участок (покупался с ним). ПТе там автомат, счетчик и розетка которую пришлось распотрошить, что бы кинуть кабель до бытовки. Так вот эта розетка б/з. Вообще такое МОЖЕТ БЫТЬ? что бы 5 кВТ раздавали по проводу без заземления? или может быть земля просто спрятана шапример за планкой? болты там проржавели, как подлезть, ума не приложу.


Обязательно вышлю фото щитка до и после "потрошения" ! Я не профи и не идиотка, землю в том виде , в каком был щиток я не нашла.
********************
Далее больше конкретики.
как женщина, я прикинула, что для комфортного проживания нужны следующие "приборы и агрегаты" : насос, водонагреватель, плитка электрическая (без духовки, дачная) , холодильник (про машинку стиральную и кондиционер не пишу сознательно, ибо БЫТОВКА), электрообгреватель (хотя бы один), возможность подключать электрочайник и (per maximum - СВЧ простенькая, без всяких приблуд типа гриля тп)).
Так как спонсоров на дом как-то не предвидится, печаль))).
****************
Ну и еще, по-поводу моего присутствия здесь. Вообще-то я закончила физфак, а всю жизнь работала по частным лавкам в коммерции. Обидно, что какие-никакие, а знания пропадают. Реально стыдно осознавать, что отучившись 5 лет - апофеоз моих достижений: вкрутить лампочку, и поменять предохранитель в машине. Во-вторых, чисто шкурные интересы - тарифы на работы какие-то заоблачные сейчас. в моем понимании, если мой день рабочий час, например - 625 р и я на ней, поверьте, не куи валяю, то платить 500 р электрику за замену выключателя за 10 мин меня реально ЖАБА душит.
Ну и последнее. Я не знаю, мужское ли это эго или цеховая солидарность, но попытка чему-то научится от приходящего электрика - провальна! Было до смешного - один раз говорю - 500 р. - делаешь все и быстро и уходишь. или 1000 р но все показываешь и объясняешь! Так вот ВЗЯЛ 500!!! )))))))))))))Ну что это такое?
Так что я безмерна теперь, всем кто выкладывает обучающие ролики в ютюб. Как только раньше не догадалась!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 17.6.2020, 17:40
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Вы не первая кто тащит подобную ерунду
Цитата
0 подключается к боковому контакту лампочки, фаза на центральный вход
сюда.Почитайте лучше местные темы о подборе автоматов и проводов под необходимую нагрузку.А отказываются от тысячи только потому что сами не бельмес и двух слов связать не в состоянии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 17.6.2020, 19:07
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(Закон Ома @ 17.6.2020, 16:56) *
Прошу прокомментировать : 0 подключается к боковому контакту лампочки, фаза на центральный вход (цитирую).

Да, правильно. В ПУЭ7
"6.6.10. У стационарно установленных светильников винтовые токоведущие гильзы патронов для ламп с винтовыми цоколями в сетях с заземленной нейтралью должны быть присоединены к нулевому рабочему проводнику.
Если патрон имеет нетоковедущую винтовую гильзу, нулевой рабочий проводник должен присоединяться к контакту патрона, с которым соединяется винтовой цоколь лампы."

Цитата
Вообще, есть желание купить комплект "тренировочных" изделий и потренироваться на "стенде". Вопрос как подключить стенд к электричеству в квартире. Например если я возьму самый дешевый удлинитель и обрежу его (срежу розетук и брошу на автомат (сколько ампер брать?) , так пойдет?

Это всё зависит от стенда. Сначала прикидываете какой мощности устройства Вы будете там включать. Считаете ток. Удлинители выбирать надо по току. Обычно трёхпроводный удлинитель с сечением каждой из медных жил 2,5 кв.мм достаточно.
здесь посмотрите.

Цитата
без заземления? или может быть земля просто спрятана шапример за планкой? болты там проржавели, как подлезть, ума не приложу.

Заземление Вам придётся делать - только самой не получится, наверное. Вот здесь неплохо объясняют по ПУЭ7, а не только как делают "все". )))

Цитата
один раз говорю - 500 р. - делаешь все и быстро и уходишь. или 1000 р но все показываешь и объясняешь! Так вот ВЗЯЛ 500!!! )))))))))))))Ну что это такое?

Причины не объяснять разные могли быть - обычно три основных: нежелание, неумение, незнание.
нежелание - чтобы Вы в следующий раз вызвали, или может ещё что.
неумение - не каждый может объяснить другому то, что сам знает.
незнание - "мы все учились по немногу, чему-нибудь и как-нибудь". )))
Цитата
Так что я безмерна теперь, всем кто выкладывает обучающие ролики в ютюб. Как только раньше не догадалась!

Вы там поаккуратнее с этими роликами. Сверяйтесь с Правилами (ПУЭ7 в частности), т.к. правильную разводку, а тем более заземление, по быстрому не переделаешь, и жизнь одна. )))))

Сообщение отредактировал Sky_net - 17.6.2020, 19:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 17.6.2020, 19:58
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1024
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Цитата(Закон Ома @ 16.6.2020, 12:30) *
Что нужно.
-инструкции (понятные для женщины, но без всяких там "ту фигулинку в эту штуковинку", пожалуйста), что делать дальше.


Закон Ома,
Про физиков хорошо Капица шутил: "физику надо было учить, салаги!"
Какая-то бытовка дачная, а сколько "шума". Обычная времянка, так думаю, а претензий - вагон и маленькая тележка!
И спасибо, научили как теперь с прости***ками, пардон девушками легкого поведения, разговаривать.
Не сколько их услуги стоят, рыночные!, а сколько стоит час оплаты мужика.
Типа, я в час 100 рублей получаю, готов отдать 50 рублей. Прыгай ко мне в машину! И да, надо аккуратно дверь придержать. Вдруг сразу три девчонки прыгнут в машину, чтобы "помочь"...
Про лампы/цоколь/фазу на центральный вход. Даже не берите в голову! На три лампочки Ильича, ито если еще Ильича, или ЛОН. Таких ламп почти не осталось. И цоколь Е14/Е27 уже отживает свое.
Про тренировочный стенд. Ну это-то зачем? Заведите котенка! Или щенка, если "собачница".
Заземление надо. В доме! И молниезащита нужна! Ну а как без этого?
И помните, что электричество может убить! Совсем совсем убить! Себя пожалейте!
Это моё мнение. beer.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.5.2024, 16:39
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены