Доброго времени суток!!!
Помогите пожалуйста найти полный перечень документов (ГОСТ, СНиП, ДБН, ДСТУ) или какой нибуть справочник норм и правил по проэктирование и монтаж электрооборудования и эл.проводок для жилых зданий и сооружений по Украине. Роюсь уже неделю, немогу найти полного справочника норм для Украины. Постоянно выходить в инет для поиска того или иного вопроса неудобно, хотелось бы чтоб это все имелось всегда под рукой а найти не получается. Заранее благодарен. С Уважением Ден. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18013 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Прекращайте копаться. Такого полного даже платные справочные системы не дают. Только относительно полные.
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Роюсь уже неделю, немогу найти полного справочника норм для Украины. На первом украинском форуме проектировщиков спрашивали? Хотя, как оказывается, большинство украинских норм соответствуют российским... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 22.3.2008 Пользователь №: 10770 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 22.3.2008 Пользователь №: 10770 ![]() |
=VIP= дай пожалуйста на форум проектировщиков ссылку.
У меня в принципе проблема вот в чем, есть полуподвальное помещение, там просят провести наружную проводку в коробах, в принципе это не проблемма, но есть проблемма со вводом, его надо тянуть по подвалу, на сколько я знаю кабеля в подвальных помещениях надо тянуть в металорукове, но есть одно но, подвал переодически заливается водой примерно до половины на сколько мне известно существует один СНиП говорящий о том что во влажных и очень влажных помещения запрещается прокладывать кабеля и провода в металорукаве. Вот и возникает вопрос как его тянуть, в метале или в гофре? Если ктонибуть знает как это разрешить по нормам, буду очень благодарен. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18013 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
СНиП не помню.
Есть таблица в ПУЭ6 2.1.2. В прим. к открытым проводкам сказано: "2. Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках." Считаю, "применительно" можно использовать. Тому, кто не верит, в какие лохмотья превращается м/р, даю взглянуть фотки. Сообщение отредактировал Олега - 14.5.2008, 18:24 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 1.3.2008 Пользователь №: 10604 ![]() |
Почему металлорукав или гофра, только для удобства монтажа. Кстати существует разный металлорукав: оцинкованный, герметичный типа МПГ (в ПВХ оболочке). Что дает прокладка вводного кабеля в гофре, механическую защиту?
Если «подвал периодически заливается водой примерно до половины», то возникнут проблемы скорей всего с групповыми линиями. Как защищаются соединения кабеля проложенного в коробах, выключатели, розетки? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 22.3.2008 Пользователь №: 10770 ![]() |
ВладТ я не вижу резона прокладывать металорукав типа МПГ. В подвал залазят очень редко, только в случае крупной аварии, тем более если ЖЕК неиспровляет бок с заливкой подвала то это само за себя говорит что оно не кому и на не на. Поэтому мех. повреждения врядли имеют место, во всяком случае очень маленький шанс на мех. повреждение.
А по поводу соеденений, они находятся вне подвала, в полуподвальном помещении, туда вода недоходит. По подвалу только будет идти вводная линия без соеденений, прямиком к щитку. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 22.3.2008 Пользователь №: 10770 ![]() |
Спасибо Олега нашел этот документ, буду ссылаться на него.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |