![]() Подключение счётчика Меркурий 234. Разъясните электрическую теорию |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключение счётчика Меркурий 234. Разъясните электрическую теорию |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 29.5.2019 Пользователь №: 55726 ![]() |
Здравствуйте!
Знающие люди, поясните пожалуйста про работу счётчиков электроэнергии. У меня в цехе схема трёхпроводная с заземлённой нейтралью. Есть объекты, на которые я ставлю счётчики Меркурий 230 и 234. Включаю я их через трансформаторы тока. Только ноль соединён с землёй. На средней фазе (по счётчику "B") у меня , почему то, ток всегда нулевой. Если измерять токовыми клещами, то на проводе до трансформатора ток есть. А на трансформаторе тока нет. Меркурий 230 в той же сети, другой объект ток на средней фазе показывает. В чём может быть загвоздка? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
приведите схему по которой вы включаете счетчики
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 29.5.2019 Пользователь №: 55726 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
На средней фазе (по счётчику "B") у меня , почему то, ток всегда нулевой. Если измерять токовыми клещами, то на проводе до трансформатора ток есть. А на трансформаторе тока нет. Как определили что на фазе В ток нулевой? Схему Вы привели из учебника. Интересует как у Вас фактически все подключено -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23131 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Viktor2004 сами же цитату про клещи..
на проводе до трансформатора ток есть. сколько? какие ТТ, на каких пределах меряете? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Viktor2004 сами же цитату про клещи.. Клещи у него как раз показывают ток. А откуда он взял что на ТТ ток ноль? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23131 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
думаете ТС смотрит счётчик? ждёмссс...
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11152 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Если измерять токовыми клещами, то на проводе до трансформатора ток есть. А на трансформаторе тока нет. А что может быть кроме обрыва цепей вторичной обмотки ТТ? Закоротим И1 И2 ТТ и клещами мерим наличие тока на перемычке. Потом отвешиваем подзатыльник монтажнику, который зажал изоляцию под токовые клеммы счетчика. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23131 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 29.5.2019 Пользователь №: 55726 ![]() |
Спасибо всем откликнувшимся.
Вчера ещё поползал. Проверял трансформаторы. Сегодня запущу агрегат. Попробую ещё посмотреть. Как определили что на фазе В ток нулевой? Схему Вы привели из учебника. Интересует как у Вас фактически все подключено Измерил клещами. Схема прямо такая и есть. Цитата(с2н5он) сколько? какие ТТ, на каких пределах меряете? На токоведущей шине 30-70А, на трансформатора "A", "C" 0,5А, "B" 0А, но есть напряжение ~5В. Причём именно на "B" на 2-х агрегатах. Цитата ждёмссс... Извиняюсь за задержку, уже бегу ![]() Цитата(Roman D) А что может быть кроме обрыва цепей вторичной обмотки ТТ? Закоротим И1 И2 ТТ и клещами мерим наличие тока на перемычке. Потом отвешиваем подзатыльник монтажнику, который зажал изоляцию под токовые клеммы счетчика. Переподключил, обмотку трансформатора проверил, нормальная. Цитата(Sky_net) Вы должны помнить, что геометрическая сумма токов равна Нулю. )))) Отсюда ищите ошибку подключения. Так то оно да, но... Силовой трансформатор на подстанции звездой. Ноль совмещён с землёй. Теоретически, если симметричная нагрузка, то да - должен быть ноль (складывается как то геометрически), т.к. на нулевом проводе при потреблении 70А на фазных, обратный ток 1,2 А где то. И так на 2-х агрегатах. Но блин, Меркурий 230 при той же схеме подключения на другом агрегате, с питанием от той же подстанции показывает ток на всех фазах. Вот и думаю, как это объяснять или я где то накосячил. Но где? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Ну а вы меряете ток в первичной цепи трансформатора В и ток там есть, а во вторичной обмотке его нет? Так?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Только ноль соединён с землёй. На средней фазе (по счётчику "B") у меня , почему то, ток всегда нулевой. Если измерять токовыми клещами, то на проводе до трансформатора ток есть. А на трансформаторе тока нет. Меркурий 230 в той же сети, другой объект ток на средней фазе показывает. В чём может быть загвоздка? А схемку (приблизительную) набросать можете? Что там с трансформатором этим?.... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23131 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
На токоведущей шине 30-70А, на трансформатора "A", "C" 0,5А, "B" 0А, . Ктр какой??? Проверять трансы нужно двумя клещами -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11152 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 29.5.2019 Пользователь №: 55726 ![]() |
Ребята! Нашёл ток!
Заполз в кабельную проводку и вызвонил провода от счётчика до трансформатора. Не вызвонился как раз на фазе "B" как на зло, на обоих агрегатах. В жгуте было 2 провода одного цвета. И вот тут то электрик и ошибся. Меня просто держало в сомнении, что на обоих клеммах счётчика, к которым подключается трансформатор, было напряжение около 5В. Простите меня, зря я панику развёл... |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11152 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Я ж говорил
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2025, 3:21 |
|
![]() |