Здравствуйте, выдрал из схемы катринку с 2мя разными УГО помогите найти ответы на такие вопросы:
1. Для чего к трансформаторам делают переключатели +/- 5% ? 2. Почему они расположены то на первичной, то на вторичной обмотках? 3. В случае с первичкой мне кажется должно быть наоборот: Больше витков это -5%, соответственно меньше витков это +5%, если не прав объясните почему. |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Проценты на первичной обмотке относятся к подаваемому напряжению. На вторичной - к снимаемому.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57025 ![]() |
Проценты на первичной обмотке относятся к подаваемому напряжению. На вторичной - к снимаемому. Вот есть у меня закрытая коробка и на ней переключатель +-5% и как я пойму к какому напряжению он относится? не логичнее было бы всегда обозначать % для вторички учитывая что мы работаем с вторичным напряжением, а первичное скачет само собой в зависимости от сети? Да и вообще от того что мы поставим +5%(в случае с регулируемой первичной) напряжение на первичке от этого никак не изменится, изменится только вторичное напряжение причём в обратную сторону. Проценты по логике совпадают только с количеством витков, но это не то, что хочется видеть на табличке переключателя... наверное Сообщение отредактировал Chainik2.0 - 15.6.2020, 11:19 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вы закрытую коробку (1250 кВА
![]() ![]() .. от того что мы поставим +5%(в случае с регулируемой первичной) напряжение на первичке от этого никак не изменится, изменится только вторичное напряжение причём в обратную сторону. Повторю. Пониженное напряжение подается на -5%, повышенное - на +5%... это не то, что хочется видеть на табличке переключателя... наверное Для регулировки +-5% достаточно переключения на вторичке. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23067 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Повторю. Пониженное напряжение подается на -5%, повышенное - на +5%. если на вторичке ставим +5, то напряжение потребителю снижаем, по первичке не сталкивался, но думаю аналогично попадался древний импортный транс, где наоборот -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57025 ![]() |
Вы закрытую коробку (1250 кВА ![]() ![]() Повторю. Пониженное напряжение подается на -5%, повышенное - на +5%. Для регулировки +-5% достаточно переключения на вторичке. Получается у нас 2 случая: В первом мы "подстраиваемся" под входное напряжение и регулируем первичную обмотку Во-втором мы "настраиваем" выходное напряжение регулируя вторичную обмотку В принципе оба варианта рабочие, но для чего они нужны? просто чтобы запутать людей со вторичной, первичной обмотками? или есть какой-то глубокий смысл в двух этих вариантах? Допустим пришло мне дофига вольт я должен переключатель трансформатора 2 на перчивке поставить +5%(дабы понизить выходное), а потом подойти к другому переключателю трансформатара 1 и поставить на его вторичной обмотке -5%(дабы понизить выходное ещё разик) и не сломать при этом мозг (ибо у меня 2 переключателя работающих обратно друг другу) Сообщение отредактировал Chainik2.0 - 15.6.2020, 13:01 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23067 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
почитайте хотя бы тут или порыскайте в инете
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
На трансформаторах большой мощности, переключатели ставятся на высокой стороне, вне зависимости первичка это или вторичка.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57025 ![]() |
Спасибо за статью, помогла, но остался под впечатлением, что выключатели находятся в положениях противоположных друг другу и как тут не запутаться.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
что выключатели находятся в положениях противоположных друг другу и как тут не запутаться. Первичная обмотка это та на которую подаётся напряжение. Трансформатор можно подключить наоборот. Тогда вторичка и первичка поменяются местами. Соответственно переключатель вместо добавить будет убавлять. Уж лучше переключатель будет привязан к напряжению той обмотки которую переключает. А не к напряжению на выходе транса. Сообщение отредактировал rosck - 15.6.2020, 17:11 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23067 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Получается у нас 2 случая: Конечно в этом есть смысл.В первом мы "подстраиваемся" под входное напряжение и регулируем первичную обмотку Во-втором мы "настраиваем" выходное напряжение регулируя вторичную обмотку В принципе оба варианта рабочие, но для чего они нужны? просто чтобы запутать людей со вторичной, первичной обмотками? или есть какой-то глубокий смысл в двух этих вариантах? Не вдаваясь в теорию, скажу, что в общем смысле Вы правы. Если проштудируете методику расчёта трансформатора, тогда всё поймёте. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57025 ![]() |
Тем временем у меня уже возник следующий вопрос.
Есть вентиляторная установка она состоит из трансформаторной подстанции - преобразователя частоты - асинхронного двигателя - вентилятора. ПЧ является нелинейной нагрузкой поэтому было принято решение использовать силовой трансформатор с обмотками "треугольник-звезда", вторичная обмотка разбита на 2 части и размещена на разных стержнях магнитопровода трансформатора. Предварительно я представляю себе это так: вместо 1 силового отвода у меня 2 "половинных", на которые я ставлю защиту (утечка, контроль изоляции и автоматический выключатель) и затем соединяю 2 отвода вместе перед подключением к одному ПЧ, который управляет одним вентилятором. У меня есть сомнения по данной схеме тем более, что подходящих для меня АВ к сожалению не существует. Поэтому есть необходимость подробней разобраться в схеме и при возможности изменить её. Посоветуйте подходящую литературу или поделитесь опытом если кто-то уже работал с похожими схемами. |
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
ПЧ является нелинейной нагрузкой поэтому было принято решение использовать силовой трансформатор с обмотками "треугольник-звезда", вторичная обмотка разбита на 2 части и размещена на разных стержнях магнитопровода трансформатора. Это что-то новое из теории и практики применения ПЧ в промышленности. Не поделитесь ссылочкой на первоисточники? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1373 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
ПЧ является нелинейной нагрузкой поэтому было принято решение использовать силовой трансформатор с обмотками "треугольник-звезда"... Следует учесть, что при нелинейной нагрузке ток в цепи нуля "звезды" может быть заметно больше ожидаемого, ибо гармоники тока в нём могут не вычитаться, а складываться. -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
силовой трансформатор с обмотками "треугольник-звезда", вторичная обмотка разбита на 2 части и размещена на разных стержнях магнитопровода трансформатора. Не, это называется "зигзаг". И применяется он в случаях с возможностью перекоса по 0,4кВ. Т.е., например, в посёлке, где преимущественно однофазная нагрузка. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57025 ![]() |
Это что-то новое из теории и практики применения ПЧ в промышленности. Не поделитесь ссылочкой на первоисточники? нет выдумали с головы что так надо Следует учесть, что при нелинейной нагрузке ток в цепи нуля "звезды" может быть заметно больше ожидаемого, ибо гармоники тока в нём могут не вычитаться, а складываться. трансформатор-ПЧ-АД откуда в этой цепи взятся нулю? Ад работает от 3 фаз Не, это называется "зигзаг". И применяется он в случаях с возможностью перекоса по 0,4кВ. Т.е., например, в посёлке, где преимущественно однофазная нагрузка. Тоже видел треугольник\зигзаг с 2мя вторичками, но мне было сказано что вторичка - это две звезды, а запитывается тут не посёлок , а ПЧ с АД вентилятора. Более того у меня получается с каждой звезды отдельные 3 фазы на которые я ставлю АВ с ТТ и ещё и меряю утечку в нуле каждой звезды, а потом выводы обеих обмоток соединяю и втыкаю в ПЧ вообщем какой-то бред. Поэтому хотелось побольше узнать были ли похожие случаи. Сообщение отредактировал Chainik2.0 - 18.6.2020, 8:47 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
вторичная обмотка разбита на 2 части и размещена на разных стержнях магнитопровода трансформатора. Про разные стержни пока в зигзаге: ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |