Сообщение
#41
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А аварийная бронь - для поддержания процессов, которые останавливать нельзя.. Непрерывные технологические процессы должны быть остановлены, но с завершением цикла производства. Это тоже относится к технологической броне.Оборудование, необходимое и после полной остановки технологического процесса, относят к аварийной броне - дежурное и охранное освещение, охранная и пожарная сигнализации, системы оповещения, насосы пожаротушения, связь, аварийная вентиляция (подпор), лифты, огни светового ограждения.. Это оборудование требует I категории ЭС. А есть еще понятие аварийной готовности. Мда.. не плохо господа устроились. В чудные застойные года подрядившийся снабжать сам отвечал за выполнение обязательств. А нынче и взятки гладки. Потребитель самостоятельно обустраивает третий ИП (на подхват) ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
1. Таки я и не писал слова "технологические". Но, при этом, существуют процессы, которые невозможно/нельзя остановить, ибо их останов приведет (со 100% итогом) к аварии, катастрофе и т.д. Такие процессы тоже попадают под аварийную бронь.
2. Не совсем понял реплику. Если СО замутила какие-либо работы на одной из питающих веток моего предприятия, то оно мне сообщает о времени аварийной готовности на случай, если с той линией, по которой продолжает питаться предприятие, что-то случится, пока на второй проходят работы. И необходимо понимать, что, говоря о технологической или аварийной брони, мы говорим, в первую очередь, об ограничении мощности. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Технологическая броня - только на время завершения технологического процесса (внезапное прекращение которого..). Так ААБ и АТБ требуются только юр.лицам и оформляются на стадии тех.присоединения, а жил.здания тут не при делах.К прим., в жилом здании технологического процесса не предвидится вовсе. А вторая категория требуется. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
2. Не совсем понял реплику.. Подумал, что вы о готовности в ПП861:"Потребитель услуг (потребитель электрической энергии, в интересах которого заключен договор) обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания мощностью, достаточной для обеспечения электроснабжения соответствующих электроприемников потребителя, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики." |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Если СО замутила какие-либо работы на одной из питающих веток моего предприятия, то оно мне сообщает о времени аварийной готовности на случай, если с той линией, по которой продолжает питаться предприятие, что-то случится, пока на второй проходят работы. На питающих ветках вашего предприятия СО ничего не делает и по обоим взаимнорезервируемым линиям продолжается подача напряжения.СО проводит плановую модернизацию оборудования, при этом в порядке очерёдности, проводит замену трансов. При этом фактически, потребитель будет запитан в режиме технологической брони. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
При этом фактически, потребитель будет запитан в режиме технологической брони. Что значит фактически или не фактически?... Кто потом такие объяснения будет слушать? Я думаю, что Вам бы самому не мешало бы разобраться (вместе с Олега). Вот здесь посмотрите: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=35730 (посты 7, 12, 16 в частности). А потом ещё и Охрану Труда не мешало бы почитать. "ГОСТ 12.0.230.1-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007" (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 N 601-ст) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205145/ 5.3.4 например. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так ААБ и АТБ требуются только юр.лицам и оформляются на стадии тех.присоединения, а жил.здания тут не при делах. Одно дело требуются и другое возможность (добровольная) для иного заявителя. Есть запрет на ав.броню в проекте жилого дома? (кстати, ТСЖ - юр.лицо)Да пёс с ним, с домом. Полно других объектов где нужна только аварийная броня. Я думаю, что Вам бы самому не мешало бы разобраться (вместе с Олега). Sky_net, а мне-то (как потребителю) на кой эта "аварийная готовность" и суета диспетчеров рду ? Вот здесь посмотрите: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=35730 (посты 7, 12, 16 в частности). ![]() А потом ещё и Охрану Труда не мешало бы почитать. "ГОСТ 12.0.230.1-2015. На что там обратить внимание, конкретнее ?5.3.4 например. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Что значит фактически или не фактически?... Кто потом такие объяснения будет слушать? Какие объяснения, кого и перед кем?Есть договор, есть акты, есть ситуация, вероятность которой прописана в договоре. И согласно договора и прилагающим прочим документам (в т. ч. и актов), каждая из сторон выполняет свои обязательства и предписания. Что не так? При чём тут охрана труда? Получается как у А.Райкина - ему про эл.двигатели, а он о колёсах говорит.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Ребята, смотрите, Топик Стартер ведь ничего не упоминал о 3й категории и договоров. Поэтому чтобы оставить его во 2й ему нужно обеспечить резерв нормального питания на (пусть называется - аварийную готовность).
Смотрим (ну я этим энерго доверяю, не знаю как вы) : АВАРИЙНАЯ ГОТОВОСТЬ. Готовность оборудования, аварийная (англ. Emergency availability of equipment ) Время, необходимое для прекращения работ на оборудовании, выведенном в ремонт, с восстановлением его рабочего состояния и включением в работу. (Energo Belarus). **** АВАРИЙНАЯ И (ИЛИ) ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БРОНЯ Аварийной броней электроснабжения является минимальный расход электрической энергии (наименьшая мощность), обеспечивающие безопасное для персонала и окружающей среды состояние предприятия с полностью остановленным технологическим процессом. Аварийная броня электроснабжения устанавливается для потребителей электрической энергии - юридических лиц, имеющих электроприемники, фактическая схема электроснабжения которых удовлетворяет требованиям, предъявляемым к электроприемникам первой и второй категорий по надежности электроснабжения. К электроприемникам аварийной брони электроснабжения относятся: дежурное и охранное освещение, охранная и пожарная сигнализации, насосы пожаротушения, связь, аварийная вентиляция, отопление в зимнее время. Технологической броней электроснабжения является наименьшая потребляемая мощность и продолжительность времени, необходимые потребителю для безопасного завершения технологического процесса, цикла производства, после чего может быть произведено отключение соответствующих электроприемников. Технологическая броня электроснабжения устанавливается для потребителей - юридических лиц: а) использующих в производственном цикле непрерывные технологические процессы, внезапное отключение которых вызывает опасность для жизни людей, окружающей среды и (или)необратимое нарушение технологического процесса; б) имеющих электроприемники, фактическая схема электроснабжения которых удовлетворяет требованиям, предъявляемым к электроприемникам первой категории по надежности электроснабжения. (Мособлэнерго). ******** Почувствуйте, как говорится, разницу. ))) Потом разговор нужно вести о мощностях, а не о напряжениях, (как кто-то там из вас говорил). И вы (по умышленному сговору, перепутав термины напряжения и мощности - шучу ![]() ![]() Далее, при чём здесь Охрана Труда - ну это уже ответвлённый вопрос. Не стоит на нём зацикливаться, хотя не мешало бы напомнить, что это не только рукавицы, буты, маты, путёвки, и т.п. но ещё и росписи (ваши) за разные пункты, где может находиться и, например, "оценка риска". И при реальных ЧП всё это вылазит боком, и в самый неподходящий момент. Там ещё и изменения были, вот: с 1 января 2004 года «техника безопасности» заменена на «охрану труда», и организации (предприятия, заводы, фабрики, комбинаты, учреждения, учебные заведения и др.), независимо от их организационно-правовой формы, не должны устанавливать методы, подтверждающие наличие у работника соответствующих знаний, касающихся требований техники безопасности, а должны устанавливать методы, подтверждающие наличие у работника соответствующих знаний, касающихся требований охраны труда. Смотрим требования охраны труда, беру навскидку вот хоть отсюда (искать уже пункты не буду - я же вам не доказываю, а высказываю своё мнение) : https://www.kp.ru/guide/trebovanija-okhrany-truda.html Там перечень требований Охраны Труда, берём этот: Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 г. № 625н «Об утверждении Классификации видов экономической деятельности по классам профессионального риска». Смотрим этот №625 (там много групп, нет сил всё это заново переваривать), но для примера это: 40.10.4 Деятельность по обеспечению работоспособности электростанций и вот это: ОКВЭД 2001 код 40.10.44. Деятельность по обеспечению работоспособности прочих электростанций и промышленных блок - станций. Соответствие ОКВЭД 2: 35.11.4 Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности https://lugasoft.ru/ok/okved/2001/40.10.4 Вот как-то она при чём, а подписью (где-то там, что даже не читают толком), вы всех уверили, что всё оценили, и обеспечили, и предусмотрели. Возьмите аварию на ЧС - там отключили сигнализацию, чтобы не отвлекала, а проверяли то "выбег турбины" - на сколько энергии хватит, на инерции ротора. А сколько потом "главные герои" доказывали, что всё сделали по инструкциям, а вменили им, вкратце, вот что: "А вот в тот раз программа испытаний была плохо подготовлена, меры безопасности организованы очень формально, а значит непрофессионально. Раздел программы «о мерах безопасности» обязывал все переподключения делать с разрешения начальника смены станции, а в случае аварийной ситуации — действовать в рамках «местных инструкций»... Но не были указаны дополнительные меры безопасности на случай нештатной ситуации." https://www.kp.ru/best/msk/chernobyl_tragedy/ И ещё, как помнится (утверждать не буду), сам этот термин "Аварийная Готовность" помоему ввели в том же 1986 году?!. И в основном для атомных энергоустановок. (не знаю до Чернобыля или после). ps: поэтому, ставьте резерв (если надо группу сохранить), ребята, чтобы потом на полном серьёзе с этим всем не разбираться... Сообщение отредактировал Sky_net - 14.6.2020, 9:28 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ребята, смотрите, Топик Стартер ведь ничего не упоминал о 3й категории и договоров. Поэтому чтобы оставить его во 2й ему нужно обеспечить резерв нормального питания на (пусть называется - аварийную готовность). Ну да,.. а при аварии на втором сетевом вводе нужно обеспечить второй резерв нормального питания на вторую аварийную готовность.. А на случай запаривания ДГУ .. ну вы понимаете.. ![]() Еще раз напомню: .."1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания." В аварийном режиме потребитель 2 категории обеспечивается ЭЭ от одного источника питания... Аварийной броней электроснабжения является минимальный расход электрической энергии (наименьшая мощность),.. Еще раз, не доверяйтесь интернету (любимому "энерго")Технологической броней электроснабжения является наименьшая потребляемая мощность .. "величина технологической брони" - величина максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии (мощности) и продолжительность времени, устанавливаемые на основании проектной документации (при отсутствии проектной документации - на основании соглашения сетевой организации и потребителя электрической энергии (мощности), необходимые для завершения в указанное время технологического процесса, цикла производства потребителя, использующего в производственном цикле непрерывные технологические процессы, внезапное прекращение которых вызывает..." "величина аварийной брони" - величина максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии (мощности) с полностью остановленным технологическим процессом, обеспечивающая его безопасное для жизни и здоровья людей и окружающей среды состояние..." Это из ПП861. ps: поэтому, ставьте резерв (если надо группу сохранить), ребята, чтобы потом на полном серьёзе с этим всем не разбираться... Раз прописано в ПП861, то куды ж деваться-то ? ![]() Сообщение отредактировал Олега - 14.6.2020, 11:35 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Sky_net) Топик Стартер ведь ничего не упоминал о 3й категории и договоров. Поэтому чтобы оставить его во 2й ему нужно обеспечить резерв нормального питания Во-первых автор всего лишь хотел уточнить, обязан ли он и в дальнейшем обеспечитвать по 2 группе эл.снабжение на момент реконструкции.Цитата(=Sky_net) ps: поэтому, ставьте резерв (если надо группу сохранить), ребята, чтобы потом на полном серьёзе с этим всем не разбираться... Ну что за ерунду говорите?Что значит ставьте? Вот так захотел - поставил, а захотел - переставил, а потом по ещё одной "хотелке" - не поставил.... Так получается? Видимо Вы не понимаете, что всё это предусматривается ещё на стадии проектирования. И если на этой стадии нет в проекте резервного трансфрматора, то и не нужно ничего придумывать. Всё остальное и прочее здесь уже говорилось.... Цитата(=Sky_net) ] разговор нужно вести о мощностях, а не о напряжениях, (как кто-то там из вас говорил). И вы (по умышленному сговору, перепутав термины напряжения и мощности - шучу ) и перекинули его в 3ю группу, прикрывшись технологической бронёй У-у-у-у!..... Теперь мне понятно, почему Вам "про Фому", а Вы "про Ерёму".Не понимая в полной мере ряд вопросов, Вы пытаетесь отстаивать свою правовую сторону в вопросе автора темы. Так вот..... На любую эл.установку и всегда, подаётся не мощность и именно напряжение!!! Как говориться - будет напряжение, будет и мощность. Думаю дальнейший диспут, не имеет смысла.... ![]() Сообщение отредактировал Rezo - 16.6.2020, 0:09 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |