![]() шунт для тт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() шунт для тт |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57025 ![]() |
Здравствуйте у меня такой вопрос. Ток в линии 400А ставим туда ТТ 10ВА с коэф 500/5 к нему подключаем вольтметр на котором нужно получить +/- 3Вольта как рассчитать шунтирующий резистор?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
чего то я не понял. А как вольтметр вообще можно подключать через ТТ? Может я чего не знаю ещё
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Это скорее задачка по физике, чем реальная электроустановка по проекту, но в принципе рассчитать не проблема. Надеюсь, ток в линии переменный?
![]() При токе в первичке 400А, во вторичке будет I=400*5:500=4 А примерно при низкоомной нагрузке. Чтобы получить на нагрузке 3 В, резистор должен быть R=3 : 4 = 0,75 Ом. Мощность на резисторе при этом Р=4*4*0,75=12 Вт. Следовательно, для ТТ 10ВА такая затея стрёмная. Берите более чувствительный вольметр (уменьшайте добавочное сопротивление головки) и рассчитывайте, скажем, на 1 В размах шкалы при 400 А. Метрологией, правда, здесь не пахнет, но это же теоретическая задачка, правда? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57025 ![]() |
Это скорее задачка по физике, чем реальная электроустановка по проекту, но в принципе рассчитать не проблема. Надеюсь, ток в линии переменный? ![]() При токе в первичке 400А, во вторичке будет I=400*5:500=4 А примерно при низкоомной нагрузке. Чтобы получить на нагрузке 3 В, резистор должен быть R=3 : 4 = 0,75 Ом. Мощность на резисторе при этом Р=4*4*0,75=12 Вт. Следовательно, для ТТ 10ВА такая затея стрёмная. Берите более чувствительный вольметр (уменьшайте добавочное сопротивление головки) и рассчитывайте, скажем, на 1 В размах шкалы при 400 А. Метрологией, правда, здесь не пахнет, но это же теоретическая задачка, правда? Спасибо, ориентировался на 0.5 Ом, но наверно ещё скину чтобы не горело при перегрузке, пуске там и т.д.. реальная установка =) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11175 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Мощность трансфоматора Т-0,66, к примеру, всего 5 Вт. Ой, сгорит...
![]() Цитата ставим туда ТТ 10ВА с коэф 500/5 к нему подключаем вольтметр А отчего не амперметр на 5 А? ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 10.6.2020, 16:03 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57025 ![]() |
Мощность трансфоматора Т-0,66, к примеру, всего 5 Вт. Ой, сгорит... ![]() А отчего не амперметр на 5 А? ![]() В теории амперметр мне даже больше нравится, дело в том что дальше по цепи не совсем вольтметр, а электронный блок(с входами на напряжение 5В схему приложить не могу), который преобразует переменку на входе в постоянку и дальше по цепочке постоянный сигнал идёт на контроллер, который в свою очередь выводит этот сигнал на панель оператора как ток в измеряемой цепи с 400А. используют ТТ PACT MCR-V2-3015- 60- 500-5A-1. Резаки всегда ставили на 0.1 Ом на 5Вт и чаще всего горели именно загадочные электронные блоки которые преобразоввали сигнал для контроллера, а ТТ и шунт чувствовали себя вполне нормально. Смущает только точность данного преобразования когда 1А силовой линии это 0.001В на входе эл. блока поэтому собственно и задался таким вопросом. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11175 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
дальше по цепи не совсем вольтметр, а электронный блок У блока тоже есть параметры, и к нему даташит. У меня нет уверенности в правильном применении устройства. А тут резаки там какие-то ставют (и про них мы ничего не знаем). И у них тоже есть предназначение и параметры. Сообщение отредактировал Roman D - 10.6.2020, 18:43 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57025 ![]() |
Резак это резистор я же писал его параметры 0.1 Ом, 5Вт=)
Сообщение отредактировал Chainik2.0 - 11.6.2020, 8:01 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11175 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Резак это резистор я же писал его параметры 0.1 Ом, 5Вт=) Стало быть, не более 0,5 В на прибор в рабочем режиме не приходит. Поскольку блоки у нас "загадочные", сколько вольт ему максимум на вход можно подавать - неизвестно. Каково внутреннее сопротивление - тоже. Поставьте параллельно входу прибора два диода имени Зенера КС113 встречно-последовательно. Импульсные перенапряжения обстрижёт. Сообщение отредактировал Roman D - 11.6.2020, 12:00 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 17:09 |
|
![]() |