Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 31.5.2020 Из: КАЗАХСТАН КАРАГАНДЫ Пользователь №: 57257 ![]() |
Первым нужно этот вариант подключать. Много раз занимался ремонтом подобных генераторов. Практически всегда этот вариант оказывался правильным. Если не получится то опять подключать ТЭНу и смотреть как меняется напряжён на щетках. Снова берете ТЭНу и подключаете например к фазе А и начинаете перебирать подключение дополнительной обмотки к вторичной обмотки транФорматора. Там шесть вариантов. Выбираете варианта когда напряжение на щетках максимальное. Точно также нужно будет перебрать оставшиеся четыре варианта для Фазы В и потом Два варианта для фазы С. Обратите внимание, что силовую часть тоже нужно подключать соблюдая фазировку. Я не до конца понял, если допустим я начал перебирать и нашел что на фазе -А = вариант С1,С2,С3 - и АС1,АС3, АС2. напряжение на щетках будет максимальное от нагрузки ТЭНов. то далее я продолжу искать фазу Б и найду допустим ее по варианту С1,С2,С3 и АС1,АС2,АС3. и последную фазу С = С1,С2,С3 и АС2,АС1,АС3 как понять к какой фазе относиться своя линия ОД+БКТС. если в конце должен быть один окончательный верный вариант. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Вы подключили С1, С2, С3. И далее их не трогаете. Меняете только А1 А2 и А3 (три варианта). Еще есть вариант поменять фазировку на 180 град. Для этого клеммы А1 А2 и А3 закорачиваете, а дополнительную обмотку подключаете
на клеммы А1.1, А1,2 и А1,3, Это даст еще три варианта подключения итого 6 вариантов. Нашли лучший вариант в фазе А и больше эту фазу не трогаете и фазируете остальные две. Вариантов для первой фазы не 6 а оказывается 12. Когда у меня не получилось сфазировать по схеме. Я не перебирал все варианты, а использовал двух лучевой осциллограф. С ним я быстро нашел причину. Генератор полностью перематывали и на силовой или дополнительной обмотки поменяли все начало с концами. У Вас генератор как к трансформатору подключен? должен С1 С2 и С3, а нагрузка снимается с 1С1, 1 С2 и 1С3. Сообщение отредактировал rosck - 8.6.2020, 18:43 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 31.5.2020 Из: КАЗАХСТАН КАРАГАНДЫ Пользователь №: 57257 ![]() |
Вы подключили С1, С2, С3. И далее их не трогаете. Меняете только А1 А2 и А3 (три варианта). Еще есть вариант поменять фазировку на 180 град. Для этого клеммы А1 А2 и А3 закорачиваете, а дополнительную обмотку подключаете на клеммы А1.1, А1,2 и А1,3, Это даст еще три варианта подключения итого 6 вариантов. Нашли лучший вариант в фазе А и больше эту фазу не трогаете и фазируете остальные две. Вариантов для первой фазы не 6 а оказывается 12. Когда у меня не получилось сфазировать по схеме. Я не перебирал все варианты, а использовал двух лучевой осциллограф. С ним я быстро нашел причину. Генератор полностью перематывали и на силовой или дополнительной обмотки поменяли все начало с концами. У Вас генератор как к трансформатору подключен? должен С1 С2 и С3, а нагрузка снимается с 1С1, 1 С2 и 1С3. Добрый день да генератор подключен по схеме С1 С2 и С3, а нагрузка снимается с 1С1, 1 С2 и 1С3. осциллографа я не имею, а покупать для одноразового использования нецелесообразно. а так да с ним было бы проще определить проблему. могу скинуть фото коробки соед.(барно) для интереса. не удалось загрузить фото прям в пост, скину ссылку на фото фото короб.соед. Сообщение отредактировал Nurlan Z - 9.6.2020, 9:10 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |