Цитата(rosck @ 8.6.2020, 20:13) *
Первым нужно этот вариант подключать. Много раз занимался ремонтом подобных генераторов. Практически всегда этот вариант оказывался правильным. Если не получится то опять подключать ТЭНу и смотреть как меняется напряжён на щетках. Снова берете ТЭНу и подключаете например к фазе А и начинаете перебирать подключение дополнительной обмотки к вторичной обмотки транФорматора. Там шесть вариантов. Выбираете варианта когда напряжение на щетках максимальное. Точно также нужно будет перебрать оставшиеся четыре варианта для Фазы В и потом Два варианта для фазы С.
Обратите внимание, что силовую часть тоже нужно подключать соблюдая фазировку.


Я не до конца понял, если допустим я начал перебирать и нашел что на фазе -А = вариант С1,С2,С3 - и АС1,АС3, АС2. напряжение на щетках будет максимальное от нагрузки ТЭНов. то далее я продолжу искать фазу Б и найду допустим ее по варианту С1,С2,С3 и АС1,АС2,АС3. и последную фазу С = С1,С2,С3 и АС2,АС1,АС3
как понять к какой фазе относиться своя линия ОД+БКТС. если в конце должен быть один окончательный верный вариант.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 8.6.2020, 18:31
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Вы подключили С1, С2, С3. И далее их не трогаете. Меняете только А1 А2 и А3 (три варианта). Еще есть вариант поменять фазировку на 180 град. Для этого клеммы А1 А2 и А3 закорачиваете, а дополнительную обмотку подключаете
на клеммы А1.1, А1,2 и А1,3, Это даст еще три варианта подключения итого 6 вариантов. Нашли лучший вариант в фазе А и больше эту фазу не трогаете и фазируете остальные две.
Вариантов для первой фазы не 6 а оказывается 12.
Когда у меня не получилось сфазировать по схеме. Я не перебирал все варианты, а использовал двух лучевой осциллограф. С ним я быстро нашел причину. Генератор полностью перематывали и на силовой или дополнительной обмотки поменяли все начало с концами.
У Вас генератор как к трансформатору подключен? должен С1 С2 и С3, а нагрузка снимается с 1С1, 1 С2 и 1С3.

Сообщение отредактировал rosck - 8.6.2020, 18:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nurlan Z
сообщение 9.6.2020, 9:04
Сообщение #43


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 31.5.2020
Из: КАЗАХСТАН КАРАГАНДЫ
Пользователь №: 57257



Цитата(rosck @ 8.6.2020, 21:31) *
Вы подключили С1, С2, С3. И далее их не трогаете. Меняете только А1 А2 и А3 (три варианта). Еще есть вариант поменять фазировку на 180 град. Для этого клеммы А1 А2 и А3 закорачиваете, а дополнительную обмотку подключаете
на клеммы А1.1, А1,2 и А1,3, Это даст еще три варианта подключения итого 6 вариантов. Нашли лучший вариант в фазе А и больше эту фазу не трогаете и фазируете остальные две.
Вариантов для первой фазы не 6 а оказывается 12.
Когда у меня не получилось сфазировать по схеме. Я не перебирал все варианты, а использовал двух лучевой осциллограф. С ним я быстро нашел причину. Генератор полностью перематывали и на силовой или дополнительной обмотки поменяли все начало с концами.
У Вас генератор как к трансформатору подключен? должен С1 С2 и С3, а нагрузка снимается с 1С1, 1 С2 и 1С3.


Добрый день да генератор подключен по схеме С1 С2 и С3, а нагрузка снимается с 1С1, 1 С2 и 1С3.
осциллографа я не имею, а покупать для одноразового использования нецелесообразно. а так да с ним было бы проще определить проблему.

могу скинуть фото коробки соед.(барно) для интереса.
не удалось загрузить фото прям в пост, скину ссылку на фото
фото короб.соед.

Сообщение отредактировал Nurlan Z - 9.6.2020, 9:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 0:31
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены