Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.5.2020 Пользователь №: 57236 ![]() |
Старый довоенный дом, 2х этажный. Электропроводка аллюминиевая (вероятно 2,5мм2, но не уверен) Переделывать проводку возможности нет.
Электрическое подключение - со входного распределительного шкафа в подъезде (3х-фазный перекидной рубильник, автоматический выключатель АП-50, пробки), затем на щиток на лестничной клетке (на каждом этаже), и с него на щиток в квартире. На щитке в квартире 2 пробки х 10А (одна линия). И во входном распределительном шкафу, и на щитке на лестничной клетке стоят пробки. Какой должен быть номинал пробок на входном распределительном шкафу и на щитке на лестничной клетке, чтобы защита работала правильно? Как понимаю, защита должна быть по принципу сужающихся труб, т.е. самый большой номинал должен быть на входном распределительном шкафу, в щитке на лестничной клетке номинал пониже, и самый маленький номинал должен быть в квартире (10А). Также, что в данном случае защищают пробки в щитке на лестничной клетке? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.5.2020 Пользователь №: 57236 ![]() |
Довольно часто случается, пропадает электричество, т.к. выбивает пробку на входном распределительном шкафу. Как оказалось, 2 квартиры подключены через одну общую пробку на входном распределительном шкафу. Не знаю, почему так было сделано. И если в соседской квартире включают что-то мощное (стиралку например), а я включаю электрочайник, то выбивает эту общую пробку на входном распред. шкафу. Пробки в самих квартирах при этом не выбивало. На входном распределительном шкафу стояла пробка 10А, что маловато конечно. Я заменил её на 16А. Не уверен, какой номинал стоит в щитке на лестничной клетке, похоже 20А. Какими должны быть номиналы, в моём случае?
Сообщение отредактировал Remko - 24.5.2020, 23:19 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Довольно часто случается, пропадает электричество, т.к. выбивает пробку на входном распределительном шкафу. Как оказалось, 2 квартиры подключены через одну общую пробку на входном распределительном шкафу. Не знаю, почему так было сделано. И если в соседской квартире включают что-то мощное (стиралку например), а я включаю электрочайник, то выбивает эту общую пробку на входном распред. шкафу. Пробки в самих квартирах при этом не выбивало. На входном распределительном шкафу стояла пробка 10А, что маловато конечно. Я заменил её на 16А. Не уверен, какой номинал стоит в щитке на лестничной клетке, похоже 20А. Какими должны быть номиналы, в моём случае? пробка защищает отходящий от нее провод от перегрева. Провода после пробок имеют разное сечение, поэтому номиналы пробок будут разные. Измерьте диаметр и сечение проводов, отходящих от них в сторону потребителя, определите материал жил и по таблицам выясните какого номинала пробка должна стоять на данном кабеле в подъездном щите и вру дома. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.5.2020 Пользователь №: 57236 ![]() |
Ну так выбор тут невелик, исходя из существующих номиналов автомат. пробок, у меня 2 варианта, либо 20 > 16 > 10 либо 16 > 16 > 10.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17864 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. Как оказалось, 2 квартиры подключены через одну общую пробку на входном распределительном шкафу. Не знаю, почему так было сделано. И если .. то выбивает эту общую пробку на входном распред. шкафу. Пробки в самих квартирах при этом не выбивало. Подключить провода 2-х квартир к одному основанию предохранителя ("колодки" с "пробкой") мог и аварийщик-электрик и местный мо̀нтер. "На пока" перешло в стадию "забыто насовсем". Необходимо сделать заявку в жилконтору (управляющую компанию нынче) на восстановительный ремонт этажного щитка. Каждому вводу в квартиру - своя персональная защита (пробка). А балуясь с номиналами, можете "запарить" оставшуюся колодку. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.5.2020 Пользователь №: 57236 ![]() |
диаметер провода проводки в квартире: алюминий 1.6 мм, сечение 2.0 мм2
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
диаметер провода проводки в квартире: алюминий 1.6 мм, сечение 2.0 мм2 Вот в это верится с трудом, т.к. в СССР на алюминии, как впрочем и на меди, не экономили. Изготовляли строго по ГОСТ-у, согласно которому сечение должно быть 2,5 мм2. Склоняюсь к погрешности при замере. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17864 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.5.2020 Пользователь №: 57236 ![]() |
Вот в это верится с трудом, т.к. в СССР на алюминии, как впрочем и на меди, не экономили. Изготовляли строго по ГОСТ-у, согласно которому сечение должно быть 2,5 мм2. Склоняюсь к погрешности при замере. Нет, замерял штангенциркулем алюминиевую жилу в распределительной коробке, совершенно точно ∅1,6мм (2,0 мм2) Сообщение отредактировал Remko - 5.6.2020, 23:12 |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Нет, замерял штангенциркулем алюминиевую жилу в распределительной коробке, совершенно точно ∅1,6мм (2,0 мм2) Значит я жирно жил, используя 2,5 мм2. Боюсь ошибиться, но 2,0 мм2 предназначались для подключения под винтовые зажимы, а для прокладки проводки непосредственно по основаниям - 2,5 мм2. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17864 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Значит я жирно жил, используя 2,5 мм2. Боюсь ошибиться, но 2,0 мм2 предназначались для подключения под винтовые зажимы, а для прокладки проводки непосредственно по основаниям - 2,5 мм2. Нет, не жирно. )) Начиная с ПУЭ-3 для жилья предписан ляминий сечением не менее 2,5 мм2. К наличию у Remko сечения 2,0 могли привести разные обстоятельства (экономического характера ![]() Remko, вы за прошедшие полторы недели в управл. компанию обратились с требованием отремонтировать этажный щиток (установить новое основание предохранителя или автомат) ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9252 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Нет, замерял штангенциркулем алюминиевую жилу в распределительной коробке, совершенно точно ∅1,6мм (2,0 мм2) А точность штангенциркуля какая? А в каком месте измеряли? В свежезачищенном? А какие показания должны быть для того чтобы получилось 2.5 вместо 2.0? А где гарантия что провод банально не вытянули? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.5.2020 Пользователь №: 57236 ![]() |
Remko, вы за прошедшие полторы недели в управл. компанию обратились с требованием отремонтировать этажный щиток (установить новое основание предохранителя или автомат) ? тут не так просто всё.. Дом - частная собственность отца, всё электрохозяйство, включая входной распрраспределительный шкаф, этажные щитки - это частная собственность. Энергетикам принадлежит только подводящий силовой кабель и электросчётчики, поэтому отвечают они только за это. Неизвестно, когда всё это ремонтировалось последний раз, если вообще ремонтировалось за долгие годы. А точность штангенциркуля какая? А в каком месте измеряли? В свежезачищенном? А какие показания должны быть для того чтобы получилось 2.5 вместо 2.0? А где гарантия что провод банально не вытянули? штангель обычный пластмассовый, никогда с ним не ошибался. Замерял кусок провода в распред.коробке, зачистил кусочек изоляции (не на месте старого соединения). Насколько понимаю, чтобы сечение получилось 2.5 мм2, диаметр должен был быть 1.78мм. Сообщение отредактировал Remko - 6.6.2020, 16:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17864 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.5.2020 Пользователь №: 57236 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |