![]() Нарастить кабель с помощью ГМЛ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Нарастить кабель с помощью ГМЛ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 7.9.2018 Пользователь №: 54647 ![]() |
Добрый день!
Добрые люди, столкнулся с такой проблемой. Обычная стандартная ситуация. Духовка электрическая-шнур короткий. Кабель КГ 3х1,5 или ПВС 3х1,5 Можно ли с помощью ГМЛ соединить (нарастить) этот кабель? Есть ПК-16, есть гильзы 2,5; 4; 6. (1,5 не нашел, может еще найду). Какой порядок обжима (соединения) такого кабеля. С моножилой в коробках разобрался, а с этим кабелем не уверен, как действовать правильно. Вариант заменить кабель рассматривал, но внутри подсоединение кабеля: плата с РПиП, на кабеле РПиМ, если резать кабель нужно как минимум инструмент что бы новые РПиМ обжать концы, и строение РПиМ заводские отличаются от тех, которые продаются, не уверен если поставить новые РПиМ они подойдут и будут надежно работать (хороший контакт). Рассматриваю соединение (наращивание) кабель с помощью ГМЛ 2,5. Нет желания покупать инструмент для обжима одного кабеля. Кто сталкивался или знает о такой ситуации помогите разобраться. Сообщение отредактировал donzhev - 2.6.2020, 22:47 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1014 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Не обжимок для гильз?-тогда не колхозничайте. Скрутите и качественно пропаяйте,-все же лучше, чем гильзу молотком...
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 7.9.2018 Пользователь №: 54647 ![]() |
Не обжимок для гильз?-тогда не колхозничайте. Скрутите и качественно пропаяйте,-все же лучше, чем гильзу молотком... Есть клещи ПК-16у. Скрутку и пропайкуропайку тоже рассматриваю, может лучше обжать в гильзе ГМЛ, в нахлест. И как забить (уплотнить) гильзу 2,5 таким проводом ПВС ? Или добавить моножилу 1,5 для плотности? А вот тут не знаю можно такое творить или нет. |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
... И как забить (уплотнить) гильзу 2,5 таким проводом ПВС ? Или добавить моножилу 1,5 для плотности? А вот тут не знаю можно такое творить или нет. Мы поступали так: жилу ПВС изгибали несколько раз по длине гильзы (не набивали гильзу отрезками, точно так же поступали и с алюминиевой жилой, т.е. изгибали по размеру гильзы ГАО), облуживали, а потом опрессовывали. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 7.9.2018 Пользователь №: 54647 ![]() |
...возьмите простой паяльник в руки и просто припаяйте. И будет вам счастье. Предлагаете не заморачивался с гильзами? Или это каким-то образом противоречит Правилам? ГМЛ опрессовка или скрутка+пайка. Но колодками многопроволочную жилу без НШВ или НШВИ соединять нельзя. Вопрос можно ли этот провод соединить ГМЛ опрессовка в нахлест? не передавит его? надежный ли будет контакт? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Я бы просто заменил шнур на более длинный, чем этот колхоз колхозить.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1014 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Для вашей духовки макс. 2,5 кВт, пайка будет "за глаза"
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 12.2.2019 Пользователь №: 55288 ![]() |
Я так же за пайку.
![]() |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Я бы просто заменил шнур на более длинный, чем этот колхоз колхозить. Что-то не срастается у ТС, вот что он пишет: Цитата Вариант заменить кабель рассматривал, но внутри подсоединение кабеля: плата с РПиП, на кабеле РПиМ, если резать кабель нужно как минимум инструмент что бы новые РПиМ обжать концы, и строение РПиМ заводские отличаются от тех, которые продаются, не уверен если поставить новые РПиМ они подойдут и будут надежно работать (хороший контакт)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Предлагаете не заморачивался с гильзами? Конечно, какой смысл? Скрутить плотно минимум на 2 см, нанести флюс, пропаять мощным паяльником, вымыть остатки флюса. Замотать изолентой (термоусадка по желанию). Будет работать как цельный кабель. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Конечно, какой смысл? Скрутить плотно минимум на 2 см, нанести флюс, пропаять мощным паяльником, вымыть остатки флюса. Замотать изолентой (термоусадка по желанию). Будет работать как цельный кабель. Флюс ЛТИ 120 вымывать не надо это нейтральный флюс, и паять с ним одно удовольствие. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 7.9.2018 Пользователь №: 54647 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Флюс ЛТИ 120 вымывать не надо это нейтральный флюс, и паять с ним одно удовольствие. С этим флюсом та же история, что и с припоями нынче. В бутылочке с соответствующей надписью может быть что угодно. Поэтому если не уверен на 100% лучше промыть (протереть мокрой тряпкой). Канифоль, олово пойдет (есть в наличии)? Или нужен другой флюс? Не пойдёт. Для гарантированного результата нужен более сильный флюс. Например, упомянутый ЛТИ-120 или ортофосфорная кислота. Самый лучший припой ПОС 61 (или около того). И припои, и флюсы активно подделывают. Даже дешёвую ортфосфорную кислоту. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 7.9.2018 Пользователь №: 54647 ![]() |
Спасибо, всем. Запаял, все получилось.
Второй раз обращаюсь за советом на этом форуме, и люди помогают разобраться в ситуации. Форум РАБОТАЕТ!!! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 5:53 |
|
![]() |