![]() Как подключить частотник Delta к ноутбуку без COM порта? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Как подключить частотник Delta к ноутбуку без COM порта? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 2.6.2020 Пользователь №: 57266 ![]() |
Доброго времени суток! Нужна помощь профи, я чайник.
Есть частотник - Delta VFD037E43A. Вопрос: как его подключить к ноутбуку для работы в программе VFDSoft? COM порта на ноутбуке нет. Если я правильно понял, то напрямую с помощью сетевого кабеля подключать нельзя, нужен преобразователь? Подскажите пожалуйста простое, доступное решение. Буду благодарен за помощь! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11189 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Устройствами USB-to-serial интернет завален
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 2.6.2020 Пользователь №: 57266 ![]() |
Цитата Устройствами USB-to-serial интернет завален Да, но на частотнике же разъем для подключения обозначен "Порт RS-485 (разъем RJ-45)" а те преобразователи интерфейсов которые попадаются - у них выхода на COM. С USB понятно, а вот в эти преобразователи (которыми завален интернет) что втыкать, чтобы соединить их с частотником у которого разъем RJ45? Буду благодарен если объясните на пальцах или ткнете носом - нужно чтобы подключил и поехал - без всяких "сделай сам, распиновка и т.д." |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11189 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Да божешмой: в том, что на картинке выше
Цитата The serial port allows different operating modes — which are easily configured using the bottom DIP switch — to fully support RS232, RS422 and RS485 protocols. The differential line termination for RS485 (120Ω) is automatically controlled by choosing the appropriate operating mode.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 ![]() |
. С USB понятно, а вот в эти преобразователи (которыми завален интернет) что втыкать, чтобы соединить их с частотником у которого разъем RJ45? Буду благодарен если объясните на пальцах или ткнете носом - нужно чтобы подключил и поехал - без всяких "сделай сам, распиновка и т.д." Без "сделай сам" в вашем случае не получится. На частотнике порт RS-485 выполнен в формате разъёма RJ-45. Были бы просто клеммы винтовые, подключил и поехали. В любом случае вам придётся обжимать вилку RJ-45. Или как вариант, купить готовый сетевой патч корд, отрезать с одной стороны джек 45-тый и припаять нужные проводники к разъёму DB-9. Сообщение отредактировал A.Panichkin - 2.6.2020, 8:45 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 2.6.2020 Пользователь №: 57266 ![]() |
Цитата Да божешмой: в том, что на картинке выше Я понял, что это преобразователь интерфейса. На частотнике разъем RJ45. На преобразователе разъем(DB-9?) другой. Между ними нужен кабель. И что мне с этим делать? Цитата Без "сделай сам" в вашем случае не получится. На частотнике порт RS-485 выполнен в формате разъёма RJ-45. Были бы просто клеммы винтовые, подключил и поехали. В любом случае вам придётся обжимать вилку RJ-45. Или как вариант, купить готовый сетевой патч корд, отрезать с одной стороны джек 45-тый и припаять нужные проводники к разъёму DB-9. Окей, я умею обжимать витую пару в RJ45. У меня есть кабель, есть обжимной инструмент, есть RJ45-коннекторы. Что нужно делать? С одной стороны RJ45 в частотник, это понятно. С другой стороны DB-9 (это как мониторе что ли?). И какая распиновка должна быть? Я знаю перекрестную и прямую, здесь же видимо что-то особенное? Сейчас нагуглил адаптеры(переходники) RJ-45-DB-9 (ссылки не могу размещать) - с их помощью можно подключить указанный выше преобразователь к частотнику? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11189 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 ![]() |
Стр. 35 инструкции к частотнику. Рис. 8 распиновка разъёма RJ-45. Контакт 4 это линия Data+, контакт 5 это линия Data-. Купив преобразователь, читаете инструкцию к нему. Соединяете одноимённые контакты частотника и преобразователя. DB-9 это такой, как на картинке.
Конечно есть в продаже и готовые кабели, типа такого: https://www.citilink.ru/catalog/computers_a...chcords/299653/, но опять же нужно проверять распиновку. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 2.6.2020 Пользователь №: 57266 ![]() |
Что-то начинает в моей голове проясняться
![]() Цитата Разъем RS485 - подключение устройств с RS485 интерфейсом: 1(+5В), 2(+DATA), 3(-DATA), 4 (GND). . На клеммах нет обозначений, откуда у него счет начинается?)) В примечании там же указано: Цитата в случае отсутствия маркировки контактов на разъемах CAN и RS485 нумерацию контактов можно определить с помощью мультиметра (1 контакт +5В) . Мультиметра нет, как быть? A.Panichkin По распиновке - смотрю рисунок 8 на стр. 35 инструкции к частотнику. Читаю ваш пост. Думаю... Открыто 37 вкладок в браузере... Правильно ли я понял? RS485 1(+5В) - RJ45 8 (+ питание) RS485 2(+DATA) - RJ45 4 (-DATA) RS485 3(-DATA) - RJ45 5 (+DATA) RS485 4(GND) - RJ45 3 или 7 (Общий / 0V / V-). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 ![]() |
По 221 меркурию картинка. Использовать в качестве преобразователя можно. Но аккуратно. Реализован из рук вон плохо. Микросхема последовательного интерфейса вылетает от неправильных коммутаций на раз. Используете только два контакта Dana +/-.
По частотнику. В описании, что я нашёт в интернете информация следующая: Рисунок 8 Разъем RJ-45 в моделях VFD*E*C Контакт Сигнал Описание 1 CAN_H Шина CAN с доминирующим высоким уровнем 2 CAN_L Шина CAN с доминирующим низким уровнем 3 CAN_GND Общий / 0V / V- 4 SG+ RS-485 (DATA+) 5 SG- RS-485 (DATA-) 7 CAN_GND Общий / 0V / V- Выложите вашу. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 2.6.2020 Пользователь №: 57266 ![]() |
Картинки не могу размещать.
На адаптаре меркурий нет маркировки контактов, в паспорте указано Цитата Примечание: в случае отсутствия маркировки контактов на разъёмах CAN и RS485 нумерацию контактов можно определить с помощью мультиметра (1 контакт +5В). . Ладно, с этим я разберусь. По частотнику, также по вашей ссылке, все на странице 35, рис. 8. Цитата Контакт Сигнал Описание 1 CAN_H Шина CAN с доминирующим высоким уровнем 2 CAN_L Шина CAN с доминирующим низким уровнем 3 CAN_GND Общий / 0V / V- 4 SG- RS-485 (DATA-) 5 SG+ RS-485 (DATA+) 7 CAN_GND Общий / 0V / V- 8 EV «+» питание» Правильно я понял что на адаптере 1 и 4 контакты не использовать? Получается что в распиновке используется одна пара? Выходит такая распиновка: RS485 1-не используем RS485 2 (+DATA) к RJ45(RS485) - 4 (DATA-) RS485 3 (-DATA) к RJ45(RS485) - 5 (DATA+) RS485 4 - не используем Верно ли? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11189 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 2.6.2020 Пользователь №: 57266 ![]() |
Мультиметр нашел. Пользоваться бы им ещё уметь))
Тут мне ещё подсказывают что Цитата В RS485 принято соединять одноименные клеммы. Клемма А (RS485) подключается к клемме А Клемма В (RS485) подключается к клемме В. Это что значит как думаете? Типа DATA+ к DATA+ и DATA- к DATA-? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 2.6.2020 Пользователь №: 57266 ![]() |
Цитата Вы ответы читаете полностью, или как? Я вам об этом ещё в посте №8 писал. Я прочитал это, и даже перечитал и сверился с инструкцией, просто не въехал что вы имели ввиду. Разобрался с мультиметром, нашел где в адаптере первый контакт. Сейчас буду делать обжим, и отпишусь что получилось в итоге. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 2.6.2020 Пользователь №: 57266 ![]() |
Попробовал сейчас подключиться к частотнику, не получилось. В компьютере и программе VDFSoft адаптер определяется нормально как виртуальный COM-порт, но не подключается.
Нужно ли подключаться GND между адаптером и частотником? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 ![]() |
Попробовал сейчас подключиться к частотнику, не получилось. В компьютере и программе VDFSoft адаптер определяется нормально как виртуальный COM-порт, но не подключается. Нужно ли подключаться GND между адаптером и частотником? Земля не нужна. Для связи двух устройств по последовательному интерфейсу нужно сделать настройку скорости передачи, количества бит в посылке, чётности, количество старт-стоповых бит в посылке. Эти настройки должны быть идентичными для всех устройств в линии. Обозначается это обычно так: 9600,8,N,1. Найдите в руководстве на частотник эти параметры, установленные заводом, и настройте то же самое на своём виртуальном порту. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 2.6.2020 Пользователь №: 57266 ![]() |
Земля не нужна. Для связи двух устройств по последовательному интерфейсу нужно сделать настройку скорости передачи, количества бит в посылке, чётности, количество старт-стоповых бит в посылке. Эти настройки должны быть идентичными для всех устройств в линии. Обозначается это обычно так: 9600,8,N,1. Найдите в руководстве на частотник эти параметры, установленные заводом, и настройте то же самое на своём виртуальном порту. Да там были такие параметры, RTU ASCII, 9600, 8, N, 1. Пробовал их менять, нужный вариант не подобрал. Быстро посмотрел в инструкции к частотнику не нашел, потом переключился на счетчик. К счетчику Меркурий 230 удалось подключился с помощью данного адаптера Меркурий 221 по инструкции без проблем. По частотнику буду уже завтра пробовать, искать нужные параметры. По земле понял, не нужна значит. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 2.6.2020 Пользователь №: 57266 ![]() |
Всем привет!
Нашел я на странице 168 инструкции описание параметров группы 09.00. Всё стоит на заводских значениях. 09.00 (адрес) - 1 09.01 (скорость) - 1 (9600) 09.04 (протокол) - 0 (Modbus ASCII, <7,N,2>) В программе соответственно их выставляю, ничего не происходит - выходит окошко "Connecting to AC Drive" и так и висит без изменений. Пытался менять значения в частотнике, в частности выставлял 09.04 (протокол) на значение 6 (Modbus RTU, <8,N,1>) - тоже без результата. При этом бывает (закономерность не установил) - при подключении в окошке видно что идет перебор параметров, потом в результате приходит к значению Modbus RTU, <8,N,1> и так и висит (поэтому и пробовал менять в частотнике на данное значение). Также вытаскивал из преобразователя перемычку "эхо-режима", не помогло. В чем ещё может быть дело? Может дело в софте? Программу для подключения использую Delta VDFSoft 1.58 (Windows 7). |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |