Токи короткого замыкания , Расчет токов КЗ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Токи короткого замыкания , Расчет токов КЗ |
28.5.2020, 12:58
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.5.2020 Пользователь №: 57251 |
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться в расчетах. Нужно посчитать ток 3-х фазного КЗ на вводе в ВРУ и однофазного кз в точке присоединения потребителя, в данном случае насос (3-х фазный) мощностью 2,3 кВт. Для однофазного уже посчитал проектировщик, получилось 991А, но узнать как он это сделал не представляется возможным, а я вот пытаюсь посчитать для 3-х фазного КЗ на вводе, но получается почему то значение меньше - 841 А. Может вообще быть такое? Протяженность линии 195м, кабель АПВ3БбШп-1(4х25), Трансформатор ТМГ 10/0,4 1000кВа Rл = 390х0,028/1000=0,01 Хл = 390х0,6/1000 = 0,234 Zл = √0,012+0,2342 = 0,244 Сопротивление трансформатора принято из таблицы Zтр = 0,027 Iкз = 380/(√3 х (0,027+0,244)) = 841 Или может я неправильно посчитал? |
|
|
|
Гость_Гость_Вася_*_* |
29.5.2020, 17:06
Сообщение
#2
|
Гости |
Iкз = 380/(√3 х (0,027+0,244)) = 841 Или может я неправильно посчитал? Если линейное 380 В напряжение разделить на √3, то получится фазное напряжение 220 В, а Вы хотите рассчитать ток трёхфазного КЗ для линейного напряжения 380 В, т.е. в этом случае не надо делить на √3. Тогда всё у Вас получится: Iкз = 380/(0,027+0,244) = 1402,2 А |
|
|
29.5.2020, 17:15
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
29.5.2020, 18:48
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1509 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
надо Да, делить надо. А вопрос к ТС: группа соединений трансформатора какая? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
|
29.5.2020, 19:02
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
4.7.2020, 20:30
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 |
Подскажите нормальную программу для расчёта токов КЗ и потерь напряжения в линии.
|
|
|
5.7.2020, 1:39
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Я довольный много лет: тынц
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 9:39 |
|