Здравствуйте.
Очень интересует следующий вопрос: ~380V и ~400V - это же разные "вещи"? Допустим у асинх. эл.двигателя на шильдике указан ток хА и напряжение ~400V. Если напряжение на объекте ~380 V, то ток будет больше - правильно? Это не критично, я так понимаю? Насколько я понял (погуглив), что по сейчас стандарт 400 В. Трансформаторы 6/0,4 кВ или 10/0,4 кВ выдают 400 В, допустимое падение напряжения 5%, те 380В. Где-то, не помню уже, слышал, что на трансформаторе есть какой-то регулятор, которым можно как-то регулировать напряжение на выходе, но не уверен, что правильно это понял. Есть такое? Я просто трансформатор только на картинке видел )) Спросил у двух разных электриков, которые проектируют объекты, какие у них напряжения на проектируемых объектах. Первый сразу ответил 380. (такое бывает на современных объектах?) Второй, цитирую Цитата 380 и 400 — это одно и тоже напряжение с электрической точки зрения. Блин, а вот на столбе возле дома написано 0,38 кВ, а не 0,4 кВ... Тогда почему написали именно 0,38 кВ, если с электрической точки зрения это одно и тоже напряжение? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Блин, а вот на столбе возле дома написано 0,38 кВ, а не 0,4 кВ... Про забор и слово на нём хочу не говорить. Вот если на трансформаторе мы намерим 400 В, а у потребителя - 380, это Вас шокирует? 5% - вроде в стандарт влезает. Вок когда между фазой и нулём 380 - это одно напряжение, а если между фазами 380 - это совсем другое. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 17.4.2019 Пользователь №: 55576 ![]() |
Вот если на трансформаторе мы намерим 400 В, а у потребителя - 380, это Вас шокирует? 5% - вроде в стандарт влезает. по-другому, сформулирую вопрос: сейчас используют 380 на вновь возводимых объектах? раньше было 380 и, я так понимаю, сам трансформатор выдавал 380, а сейчас трансформаторы с 6,10 кВ только на 400 - верно? Вок когда между фазой и нулём 380 - это одно напряжение, а если между фазами 380 - это совсем другое. что такое фазное(ноль-фаза) и линейное(фаза-фаза) я понимаю. я имею в виду 400(380) линейное. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Начинал я работать с напряжениями, обозначенными 220/380; теперь на тех же ящиках написано 230/400. Поменялся какой-то там стандарт с оглядкой на МЭК. Говорили, что 220/380 - это для потребителя; 230/400 - для производителя.
Моё мнение вряд ли что-то значит, поскольку я лет почти тридцать хаваю ельцинскую "свободу". -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
"Snorri"!
С Вашими вопросами и постоянно создаваемыми темами, нужно не сюда обращаться, а в раздел "Вопросы по теории электротехники" или в раздел "Ваш репетитор" - для этогог они и создавались. Должен же быть какой-то элементарный порядок. А ВЫ даже не удосужились через инет найти ответы на фазное и линейное напряжение. Неужели совсем лень одолела? Сообщение отредактировал Rezo - 25.5.2020, 12:00 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 17.4.2019 Пользователь №: 55576 ![]() |
"Snorri"! А ВЫ даже не удосужились через инет найти ответы на фазное и линейное напряжение. Неужели совсем лень одолела? это уже поклёп. смотрите выше - я же писал: Цитата что такое фазное(ноль-фаза) и линейное(фаза-фаза) я понимаю. верите или нет ищу ответы в инете и совсем не ленюсь. разве человек, которого одолела лень создаёт столько тем, что кто-то даже возмущается. то, что в вопросы электротехники - возможно. Начинал я работать с напряжениями, обозначенными 220/380; теперь на тех же ящиках написано 230/400. Поменялся какой-то там стандарт с оглядкой на МЭК. Говорили, что 220/380 - это для потребителя; 230/400 - для производителя. Моё мнение вряд ли что-то значит, поскольку я лет почти тридцать хаваю ельцинскую "свободу". понял, что не стоит на этот счёт сильно заморачиваться, а по инету продаются 6/10 на 0,4. у меня вот ещё вопрос: есть ли какая-то регулировка на трансформаторах? те можно какой-то там крутилочкой делать напряжение больше или меньше? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
у меня вот ещё вопрос: есть ли какая-то регулировка на трансформаторах? те можно какой-то там крутилочкой делать напряжение больше или меньше? Устройство в трансформаторах среднего напряжения называется ПБВ; на сленге называют анцапфой. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Snorri) сейчас используют 380 на вновь возводимых объектах? раньше было 380 и, я так понимаю, сам трансформатор выдавал 380, а сейчас трансформаторы с 6,10 кВ только на 400 - верно?...понял, что не стоит на этот счёт сильно заморачиваться Правильно поняли! Дело даже не в трансформаторах, а всего лишь в ГОСТе.Раньше было 380, а сейчас требуют 400 (на вновь построенных). Пока ( как бы временно) законны оба значения, но по мере модернизации требуется безусловный переход на 400 Вольт. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 17.4.2019 Пользователь №: 55576 ![]() |
Устройство в трансформаторах среднего напряжения называется ПБВ; на сленге называют анцапфой. почитал доки на трансформаторы 6/10 на 0,4 кВ Цитата Регулирование напряжения в пределах Uном ±2х2,5%*
* Регулирование напряжения в пределах ±2х2,5% от номинального значения выполняется путем переключения ответвлений на стороне высокого напряжения при помощи пятиступенчатого реечного переключателя, привод которого выведен на крышку трансформатора. Переключения производятся при отсутствии напряжения на трансформаторе. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |