Здравствуйте.
Несколько вопросов по теме: ("внутрянка", способ прокладки по лотку, асинх. электрдвиг.) 1. Какие нормативные документы действуют при выборе сечения проводника? из того, что я почитал из гугла ГОСТ 31996-2012, но там 0,66 и 1кВ таблицы 19, 20 и 21 на 0,4 кВ есть отдельный ГОСТ или пользоваться этим? 2. Всегда интересовал вопрос "как правильно заземлить"? Отдельным проводником (другого сечения) или 4-ой жилой? 3. А можно применять кабели с алюминиевыми жилами? Например, насосная станция, внутри здания. Просто сколько не видел, в основном, медь, хотя, я так понимаю, она дороже. (опять же я не спец. просто интересуюсь) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2335 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 17.4.2019 Пользователь №: 55576 ![]() |
В предыдущей теме был электродвигатель - теперь кабель, и так всю электротехнику ? зачем всю? )) если Вам жалко или лень, или считаете, что это бессмысленно, или полагаете, что можно и нужно по другому изучать, то готов прислушаться. в принципе, посмотрев и почитав по данной теме сам понял, что вопрос достаточно не тривиальный и требующий детальных расчетов. даже полагаю, что вопрос с электродвигателем был проще... а так, для начала: 1.электродвигатель 2. подбор кабеля 3. подбор автоматического выключателя в принципе достаточно много прочитал и посмотрел для 2 дней. надо чтобы "улеглось". зато пока разбирался попутно ещё много интересного узнал ... вот. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2335 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
зато пока разбирался попутно ещё много интересного узнал ... вот. Начните с этого, там есть ответы на эти и многие другие вопросов. http://www.biblem.ru/biblioteka_po_avtomatike.html |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 17.4.2019 Пользователь №: 55576 ![]() |
Из соседнего топика мы узнали, что
------------------------------------------- P1 = 32697 Вт I = 55,26 А (при 380) cos = 0,9 КПД = 0,93 ------------------------------------------- 1. Определяем длительно допустимый ток (тут я не совсем понял, честно сказать какую мощность подставлять: P2 = 30kW из паспорта или P1) Iрасч =P / (1,73 * U * cos * КПД) Iрасч = 59,5А ~ 60 A 2. Согласно ГОСТ 31996-2012 по таблице 21 выбираем номинальное сечение кабеля 10 мм2, где для данного сечения допустимая токовая нагрузка проложенного открыто (лоток - это котрыто?) равна Iд.т. = 63 А, при этом должно выполняться условие Iд.т.=63 А > Iрасч. = 60 A (условие выполняется). 3. Определяем длительно допустимый ток с учетом поправочных коэффициентов 3.а по температуре у нас K1 = 1 3.б по табл. 1.3.12 K2 = 0,85 (у нас 5-6 многожил. кабелей в лотке) 4. Определяем фактический длительный допустимый ток для сечения 10 мм2: Iф=60*0,85 < 60 5. Определяем фактический длительный допустимый ток для сечения 16 мм2: Iф=67*0,85 = 56,95 < 60 6. выбираем 25 мм2, тк 87*0,85 = 73,95 7. автомат в щите 100 A (EZC100F) не увидел его время токовые хар-ки, но нахрен можно выкинуть все предыдущие расчеты, тк автомат 100 А! (и кабель должен держать, как минимум 100А или как? ) А это уже 35 мм кв, не учитывая длину линии - вот... Строго не судите - первый опыт. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3947 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Считаете пусковой ток двигателя
Iпуск=8*Iном=8*52=416А Ток предохранителя (автомата) >=Iпуск/2.5=416/2.5=166А Выбираете автомат или предохранитель\вставку на 200А (ближайшая стандартная) Под этот ток выбираете сечение провода на 70..95 кв мм. Сообщение отредактировал Dimka1 - 24.5.2020, 21:56 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Dimka1) Выбираете автомат или предохранитель\вставку на 200А (ближайшая стандартная) А может всё же ближайшие АВ или вставка будет на 160А?
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3947 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2335 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Считаете пусковой ток двигателя Iпуск=8*Iном=8*52=416А Ток предохранителя ( Именно что только предохранителя. Автоматы сейчас выпускаются с кривой D - специально для защиты сети с двигательной нагрузкой. С отсечкой в зоне 10-20Iном. Такой автомат можно взять ближайший больший - 63А и получаем кабель уже 25-35 (максимум 50) квадратов Сообщение отредактировал Костян челябинский - 25.5.2020, 9:42 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 17.4.2019 Пользователь №: 55576 ![]() |
Именно что только предохранителя. Автоматы сейчас выпускаются с кривой D - специально для защиты сети с двигательной нагрузкой. С отсечкой в зоне 10-20Iном. Такой автомат можно взять ближайший больший - 63А и получаем кабель уже 25-35 (максимум 50) квадратов автоматы то выпускаются, но в щите стоит EZC100F наименование расцепителя "TM-D" - это, видимо, термомагнитный и хар-ка D т.е., если я правильно понимаю, то, допустим при 110 А (40 °C) автомат вырубит примерно через час? (номинальный ток расцепителя 100 А в 50 °C) там, в шкафу, стоит за автоматом стоит УПП ATS 22D62Q и, по идее, если я правильно оцениваю, то надо было ставить автомат 63 С, тк УПП 3,5 кратность пусковая (не более). Те, автомат 63 С --> УПП ATS 22D62Q и кабель, если я правильно посчитал 16 мм кв. А так получается в случае длительного тока 110 А выгорает двиг, УПП, кабель (что из них сгорит раньше?) Невеселая какая-то картина. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
наименование расцепителя "TM-D" - это, видимо, термомагнитный и хар-ка D т.е., если я правильно понимаю, то, допустим при 110 А (40 °C) автомат вырубит примерно через час? На токе 113 А, может, и отключит. Что за термин "термомагнитный" и чем он отличается от "магнитнотеплового", ума не приложу. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Snorri, так вы выбираете или вы проверяете автомат? Вы чего темните то?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Похоже что обманом устроился куда то инженером электриком при нулевых знаниях.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 17.4.2019 Пользователь №: 55576 ![]() |
Что за термин "термомагнитный" и чем он отличается от "магнитнотеплового", ума не приложу. в документации так написано EZC100F - фиг знает Похоже что обманом устроился куда то инженером электриком при нулевых знаниях. главное обманом! это как? ![]() "Киса, я хочу вас спросить, как художник - художника: вы рисовать умеете?" ![]() извините, но электротехнику выучить можно, а вот ... нельзя. сочувствую, искренне. Вот и я о том же здесь прям Шерлок Холмс и доктор Ватсон )) миссис Хадсон ещё забыли где-то и собаку Баскервиллей )) Давайте мыслить логически: вариант А. Вы правы, что из этого следует и на что это влияет, кроме "навязанной актуальности"? те Вы делаете для себя актуальной информацию, которая для Вас ну никак не актуальна и даже не интересна, по-идее )) вариант Б. Вы не правы, из чего следует, что и обсуждать нечего. во-первых, вариант Б - успокойтесь, не надо переживать о том чего нет и за то, что .... поверьте, я уже больше и более точно могу характеризовать обоих )) |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |